Název: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: Georg278 11.03.2011, 18:13 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru,
spínaném přepínačem hvězda trojůhelník, který pohání hydraulické čerpadlo? Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: raj 12.03.2011, 12:36 Máte to napsané na štítku motoru!
Bude to někde mezi 20-25A. Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: Georg278 12.03.2011, 12:38 ..bohužel na štítku je 43A...proto ten dotaz...
Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: raj 12.03.2011, 12:41 A není to proud pro zapojení "trojúhelník na 230V" ? Výpočtem mi to tak vychází. Asi bude pro 400V nutná hvězda.
Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.03.2011, 12:42 To je nějaká divočina. Nemohl byste štítek vyfotit?
Předpokládám, že je spouštěč před stykačovou kombinací. Pak se nastavuje na jmenovitý proud do trojúhelníka. Je-li ochrana za stykačovou kombinací, musíte jmenovitý proud podělit odmocninou ze dvou. ZR: Dobrá poznámka, je ten motor vůbec přepínatelný? Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: Georg278 12.03.2011, 12:46 Přepínač hvězda trojůhelník tam bude.Myslíte,že motorový spoučtěč 25A bude vhodný?Děkuji..
Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: Georg278 12.03.2011, 12:49 Štítek teď vyfotit bohužel nemůžu..Je to originální souprava hydraulického čerpadla Rexroth a originál od dodavatele jdou z motoru dva kabely..
Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: raj 12.03.2011, 12:51 Já bych tak zbrklý nebyl. S těmi 40A něco nesedí. A servis od Rexrotha je dosti drahý.
Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: Georg278 12.03.2011, 13:08 Naskenoval jsem to jsem k motoru dostal..Je to zde:
http://www.ulozto.cz/8256301/scn-0001-pdf Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: raj 12.03.2011, 13:14 To není mnoho. Nikde tam nevidím oněch 43A. Podle průřezu a délky přívodních kabelů se domnívám, že to bude "klasika". Pak skutečně stačí motorák 20-25A.
Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: Georg278 12.03.2011, 13:20 Těch 43A je na štítku motoru...ale k motoru se teď o víkendu bohužel nedostanu..
Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: Petr Doležal 12.03.2011, 16:18 Je-li ochrana za stykačovou kombinací, musíte jmenovitý proud podělit odmocninou ze dvou. Odmocninou ze 3Název: Re: Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 12.03.2011, 18:53 Odmocninou ze 3 A nebo tak. 8) |