V novem byte jsem pri kontrole bytoveho rozvadece zjistil,ze elektrikar mnohym z vedenych vodicu k jisticum atp uvnitr rozvadece pri odizolovani plaste kabelu proriznul plast zil vodicu, vcetne zivych fázových. Nekolik hnedych vodicu nema tedy dostatecnou ochrannou izolaci a je mozne se dotknout primo medi s napetim.
Je toto v poradku anebo to ma elektrikar predelat? Mam obavu z pozaru atp a take jak je udelany zbytek instalace v byte.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
Radek Červený
Žij a nechej žít
Offline
|
|
« Odpověď #3 kdy: 04.10.2016, 00:16 » |
|
Cimco má nový vylepšený "Jokari", super doporučuji.
A umí už odholit i kapitalisticko u CYKY 3x1,5? Ten kruhový, co mám já, odholí jen komunistickou, nebo kapitalisticko u 2,5. Na skutečnost. jak se neustále zvětšuje vodivost mědi a ztenčuje průměr kabelu, nestihl výrobce reagovat a proto Jokar po kabelu pouze klouže, ale to je už opačný extrém toho, co píše tazatel
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #4 kdy: 04.10.2016, 07:01 » |
|
Je toto v poradku anebo to ma elektrikar predelat? Mam obavu z pozaru atp a take jak je udelany zbytek instalace v byte.
Nechal bych ho to předělat. Nejde jenom o požár, občas do rozvaděče strkám ruce a nerad bych se tam dočkal překvapení. Taky se mi někdy stane, že si naříznu izolaci vodiče. Buď mám blbě nastavený Jokari, nebo jsem líný pro něj jít a vezmu to neopatrně nožem. Pokud to jde, vodič vyměním, pokud nejde, poškozenou část zaizoluju. Není to nic pěkného, dobrou reklamu mi to nedělá, ale pořád lepší, než pozdrav z elektrárny.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 04.10.2016, 07:31 » |
|
Je toto v poradku anebo to ma elektrikar predelat? Mam obavu z pozaru atp a take jak je udelany zbytek instalace v byte.
V pořádku to zcela jistě není. Volejte po předělání. Nechápu vaše obavy Vy jste si nechal zrekonstruovat elektroinstala ci a nemáte výchozí revizi? Jste sebevrah? U nás se bez revize neplatí.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 04.10.2016, 08:30 » |
|
A umí už odholit i kapitalisticko u CYKY 3x1,5? Ten kruhový, co mám já, odholí jen komunistickou, nebo kapitalisticko u 2,5. Na skutečnost. jak se neustále zvětšuje vodivost mědi a ztenčuje průměr kabelu, nestihl výrobce reagovat a proto Jokar po kabelu pouze klouže, ale to je už opačný extrém toho, co píše tazatel Má různě velké vodící železa od malých průměrů kabelů až po macky.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Juraj Rojko
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 04.10.2016, 13:26 » |
|
Cimco má nový vylepšený "Jokari", super doporučuji.
Můžete prosím upřesnit, který to je? A umí už odholit i kapitalisticko u CYKY 3x1,5? Na skutečnost. jak se neustále zvětšuje vodivost mědi a ztenčuje průměr kabelu, nestihl výrobce reagovat a proto Jokar po kabelu pouze klouže... Výstižný popis problému. Také se s tím trápím.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 04.10.2016, 15:01 » |
|
Trvat na opravě, instalace je na mnoho let a tento stav je nebezpečný z více důvodů. Co nelze snadno vyměnit je nutné opravit smršťovací bužírkou, izolace není dobré řešení, pouští lepidlo a časem se může uvolnit.
No, nedělám to často, ale úplně s tebou nesouhlasím. Smršťovací bužírka je asi nejlepším řešením, ale práce s odpojením všech kabelů a opětovným předrátováním rozvaděče je neskutečnej os...r. Problém s lepidlem u izolaček, pozoruju především u levných výrobců. Například 3M izolačky jsou velmi kvalitní a problém pozoruji maximálně v místech kde je velké teplotní namáhání. Osobně bych asi bych použil vulkanizační pásku, která se nerozlepí a nechá se použít bez odpojení vodičů.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.10.2016, 08:37 » |
|
Mě vadí ty levné izolačky co vytrvale nabízí velkoobchod. Po půl roce na jeřábu v horku sleze lepidlo a rozmotají se... A jejich argumentace: všichni je chtějí mne trochu vytáčí. Těch pár kousků pro vás to nemá cenu objednávat... Opravdu kvalitní, aby člověk sháněl po všech čertech.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Juraj Rojko
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 05.10.2016, 09:06 » |
|
Cimco 122016
. A jejich argumentace: všichni je chtějí mne trochu vytáčí.
Možná proto, že ani nevědí, co všechno se dá místo nich koupit.
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 05.10.2016, 11:58 » |
|
Když po "převratě" přišel do firmy dealer od 3M Scotch a nabídl pásky Scotch 780 a samovulganizač ní pásky 23 a 2501, tak jsme objednali takové množství, že nám jako prezent dal vzorky z celé výroby.
Pásky 3M se šetřily a používaly se jen důležitější zařízení. Na příklad v údržbě jeřábů a dopravníků...
Zde na Elektrice není zvykem děkovat, ale myslím že vložený katalog 3M mnohým pomůže. Proto jednička s hvězdičkou pro kolegu Rojka.
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 06.10.2016, 10:28 » |
|
Ňáký divný, nezdá se ti?
Tak jsem přečetl pravidla diskuse a Milanovi i Pavlovi za jemné upozornění, že začínám psát mimo téma. Prostě každý zkušený elektrikář isolační pásky Scotch zná. A chlubit se tím, že jdu do dílny a dívám se do regálu jaké jsou tam ještě pásky 3M je jen vyjádření svého ega. Tak se omlouvám a , že se díváte s úsměvem na některé nevhodné příspěvky. Musím si znovu připomenout, že mám více zvažovat, zdá příspěvek něco přinese a poslat jej. Je škoda zaplevelovat jinak dobrý diskusní portál. Pořád je třeba se učit....
|
|
|
Zaznamenáno
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|