Název: Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic ? Přispěvatel: szt 25.08.2007, 21:45 Jedna se o nove montovanou zasuvku na zdi, pri montazi jsem mel vypojeny jistic, pri nahodnem spojeni nuly a zeme mi vyletel chranic. Je takoveto chovani v poradku ? Pokud ne, co to znamena, kde muze byt pricina ?
Název: Re: Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic Přispěvatel: Petr Doležal 25.08.2007, 21:59 Je to normální, pokud máte jistič jednopólový. Na daném obvodě jste sice vypnul jističem fázi, nikoliv však N. A pokud se z nějakého jiného obvodu vracel proud přes N a vy jste v prázdné zásuvce spojil N s PE, tak část proudu prošla přes N-pól chrániče do PE zásuvky a chrániči nezbylo nic jiného, než vypnout.
Proto se zde na diskusi vřele doporučuje používat jističe 1+N Název: Re: Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic ? Přispěvatel: szt 25.08.2007, 22:01 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpoved, je to logicke. Takze jsem klidny.
Název: Re: Je v poradku kdyz mi pri spojeni nuly a zeme v zasuvce na zdi vyleti chranic ? Přispěvatel: František Šohajda 26.08.2007, 09:33 Je to normální a máte jistotu že je dobrý chránič !! :D
|