JirkaDavid
|
|
« kdy: 22.11.2017, 20:10 » |
|
Máme stejnosměrnou síť 110V iT. Je zálohována ze staničních baterií. Síť slouží k napájení nouzového osvětlení v případě výpadku sítě, napájení některých zdrojů pro technologii a zároveň k ovládání pohonů v rozvodně 22 kV. Síť má celkem cca 20 okruhů.
Nyní se máme "někde" malé zemní spojení. Hlídač izolačního stavu toto spojení ještě nevyhodnotí jako závadu, ale máme strach, že se situace bude zhoršovat. Zkoušeli jsme zařízení které lze vypnout( osvětlení) odpojit, ale spojení stále trvá. Nápájení R22kV vypnout momentálně nelze- je to na odstávku firmy. Závadu jsme poznali tak, že každý pól má proti zemi jiné napětí- o cca 10V Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?
|
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 23.11.2017, 16:06 » |
|
Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?
A jste si zcela jist, že se jedná o závadu? V první řadě bych změřil izolační odpor proti zemi, a až pak něco dále usuzoval.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 23.11.2017, 16:27 » |
|
Závadu jsme poznali tak, že každý pól má proti zemi jiné napětí- o cca 10V Je nějaký způsob jak bez vypnutí lokalizovat okruh na kterém je závada?
Nejdříve je nutno přesně definovat tuto síť DC v provedení IT. 1) Podle ČSN 33 2000-1 ed. 2 obrázek 31M1 -DC sít IT 2) Podle ČSN 33 2000-1 ed. 2 obrázek A.31M2 - DC síť IT ( vyvedený střed M Pokud je v případě 2), může být závada ve zdroji
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
Jiří Hakl
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 23.11.2017, 19:56 » |
|
Sběrnice máme opravdu dvě, takže radu p. Revúse určitě vyzkoušíme. Další HIS neexistuje, pouze dva panelové voltmetry na rozvaděči, které jsou jsou na sběrnu "A" a "B" a lze je přípínat zda měří, + a - mezi sebou, nebo každý pól zvlášť proti zemi. Běžný provoz je takový, že jsou obě sběrnice spojeny přes spínač sběrnic. Menší napětí je přitom pouze na sběrně B.
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.11.2017, 12:55 » |
|
... Menší napětí je přitom pouze na sběrně B.
Takový stav ale tak trochu svádí k myšlence jestli problém není v "měření" - pokud je to spojeno přes spínač, izolační stav nemůže být rozdílný - pokud by i na sběrně bylo rozdílné napětí, kde by ten rozdíl vznikl? Na nějakém špatném spoji?
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
Offline
|
|
« Odpověď #9 kdy: 24.11.2017, 14:38 » |
|
Běžný provoz je takový, že jsou obě sběrnice spojeny přes spínač sběrnic. Menší napětí je přitom pouze na sběrně B.
Tak skúste všetky vývody preniesť na zberňu "A" a na zberni "B" zmerajte napätie, prípadne ju odpojte a zmerajte izolačný stav. Samozrejme výkresy zapojenia rozvádzača musia byť prítomné, aby ste vedel čo tam ešte ostalo z výzbroje zapojené a môže ovplyvňovať meranie.
|
You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest) But I am :-)
|
|
|