Petr Pecka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 13.12.2017, 15:27 »

Podle projektu RD mám mezi elektroměrovým rozvaděčem na hranici pozemku a rozvaděčem v domě kabel 4x10.
V projektu není přepěťová ochrana.
Před elektroměrem je jistič 3x25A.
Pokud bych chtěl SPD (typ 1+2) doplnit, je průřez kabelu 4x10 dostatečný?
Projektant mi tvrdí, že při použití SPD musí být kabel min 4x16. Je to tak?
Úplně jsem totiž nepochopil definici pojmu "připojovací vodič" v normě, jestli je to skutečně celý ten kabel až od elektroměru.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 13.12.2017, 17:42 »

V projektu není přepěťová ochrana? Nemohl by jste poskytnout Analýzu rizik dle ČSN EN 62305-2? Objekt bez svodiče T1 na přívodu mě vyšel analýzou jen 2x. Ale ani v jednom případě to nemělo přípojku nn, jen nějaký svůj vlastní zdroj.
Podstatný je odpor vodiče mezi místem, kde chcete provést vyrovnání potenciálu/ osadit svodič bleskového proudu (T1). V tomto místě v podstatě přes svodič T1 v případě přepětí děláte spojení se zemnící soustavou. Tedy vliv průřezu vodičem před a za svodičem je minimální. Podstatné aby dráha sváděného přepětí byla elektricky co nejkratší. Nejlepší je za mě prosmyčkovat přívodní vodiče přímo přes ten svodič a pak zbyde jen tajenka o vodiči k uzemnění.
Jinak ale průřezy vodičů budou uvedeny v návodu výrobce (viz. přiložený DehnVentil, tím bych se řídil určitě, pokud neexistují, tak vyměnit výrobce, pak případně sáhnout do ČSN EN 62305-3 tabulka 1.  

* 1539_18S_1116_3005838_DV M TNC 255 FM_WEB.pdf (680.15 KB - staženo 1081 krát.)

* tabulka.JPG (56.48 KB, 590x308 - prohlédnuto 3394 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 13.12.2017, 20:47 »

Pokud bych chtěl SPD (typ 1+2) doplnit, je průřez kabelu 4x10 dostatečný?
Projektant mi tvrdí,  že při použití SPD musí být kabel min 4x16. Je to tak?
Pokud vám někdo do projektu nedá SPD, a ještě vám tvrdí bludy, pak to nebude projektant, ale spíš pseudoprojekta nt. Tedy ...

Máte v projektu základový zemnič?
Pokud ne, reklamovat u pseudoprojekta nta.

Máte v projektu hlavní uzemňovací přípojnici?
Pokud ne, reklamovat u pseudoprojekta nta.

Přepětí se svádí do země,  nikoli do distribuční sítě.
Čili průřez 16 mm2 je požadován od svodiče, přes hlavní uzemňovací přípojnici, do uzemnění. Pseudoprojekta nt vám tak tvrdí bludy. S průřezem přívodu od distribuce nemá cesta výboje k uzemnění nic společného.

Máte rozvaděč uzemněn na hlavní uzemňovací přípojnici alespoň průřezem 16 mm2?
Pokud ne, reklamovat u pseudoprojekta nta.

Pokud vám pseudoprojekta nt nenavrhnul SPD, reklamovat.
Minimálně ČSN 33 2000-1 ed. 2 + ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 + ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 + ČSN EN 62305-4 ed. 2 jej totiž vyžadují. Ale je dost možné,  že pseudoprojekta nt o těchto normách ještě nikdy neslyšel, natož aby je vůbec otevřel ...  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.12.2017, 22:59 »

Jen bych ještě doplnil, že důvod, proč je vyžadován dle ČSN 33 2000-5-534 průřez 16 mm2 pro SPD typ 1 je jednak mechanická odolnost spoje a i to, aby oteplení vodiče nezpůsobilo degradaci jeho izolace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Petr Pecka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 14.12.2017, 10:40 »

Jinak ale průřezy vodičů budou uvedeny v návodu výrobce (viz. přiložený DehnVentil)
Takže pokud tomu správně rozumím, tak u DehnVentilu, pokud je předjištění do 50A tak průřez 10mm2 vyhoví. Před elektroměrem mám jistič 3x25A a před ním jsou nožové pojistky 50A. Takže tohle by bylo v pořádku ?

Základový zemnič v projektu mám. Kolem dokola v základových pasech FeZn pásek, 4 vývody FeZn 10mm ke svodlům hromoscovdu + další 10mm FeZn k HUP. Tohle je snad v pořádku.

Čili průřez 16 mm2 je požadován od svodiče, přes hlavní uzemňovací přípojnici, do uzemnění. Pseudoprojekta nt vám tak tvrdí bludy. S průřezem přívodu od distribuce nemá cesta výboje k uzemnění nic společného.
[quote author=Lukáš Rotrekl link=topic=38976.msg304424#msg304424
Podstatný je odpor vodiče mezi místem, kde chcete provést vyrovnání potenciálu/ osadit svodič bleskového proudu (T1). V tomto místě v podstatě přes svodič T1 v případě přepětí děláte spojení se zemnící soustavou. Tedy vliv průřezu vodičem před a za svodičem je minimální.
[/quote]
Rozumím, že výboj je třeba svést do země přes HOP a ne ho po PEN vracet zpátky do sítě. Ale nerozumím jak oba píšete v tom smyslu, že průřez přívodu od distribuce z tohoto hlediska není tak podstatný. Přece pokud blesk udeří 100m ode mě a přepětí se objeví někde na distribučním kabelu v ulici (který má samozřejmě mnohem větší průřez než mých 4x10) tak co se stane ?
1. Pokud nemám SPD tak to pravděpodobně pochytají SPD sousedů okolo, kteří je třeba mají. Odnese to asi moje elektronika, ale můj kabel 4x10 za elektroměrem to přežije, protože přes něj nepoteče tak velký proud.
2. Pokud mám SPD tak aspoň část výboje půjde přes můj kabel do země. Poteče přes něj velký proud a zahřeje ho. Kabel 4x10 asi těch pár set mikrosekund přežije, ale čistě teoreticky pokud by kabel měl ještě menší průřez (teď pomíjím to, že by to odporovalo zase jiným normám) tak se přinejmenším poškodí jeho izolace. Než to vypne předjištění v elektroměrovém rozvaděči tak už bude pozdě. Tak proto jsem nerozuměl tomu, že by průřez přívodních vodičů nebyl tak podstatný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #5 kdy: 14.12.2017, 10:59 »

Pokud blesk zasáhne váš dům a máte dobře udělaný hromosvod, který ho izolovaně stáhne do zemnící soustavy, tak proud blesku se částečně rozptýlí v lokálním uzemnění a pak před SPD typ 1  v ideálním případě přes všechny vodiče teče do distribuce kde je lepší zem. Většina energie poteče po PEN a vůči fázím se hlavě srovná potenciál. Toto nastane i pokud tam SPD není, jen se tomu říká škoda a ne vyrovnání potenciálu.

Pokud přijde bleskový proud od souseda, nebo z distribuce a není rozdíl potenciálu tak velký, aby nedošlo k propálení kabelu či přeskoku na svorkách, na SPD bleskový proud opět rovnoměrně rozdělí, přičemž většina energie  by měla zůstat v lokálním zemniči. Hlavní je, že v rozdíl potenciálu není větší, než je izolační pevnost komponentů. Toto nastane i pokud tam SPD není, jen se tomu říká škoda a ne vyrovnání potenciálu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #6 kdy: 14.12.2017, 12:16 »

Rozdělení bleskového proudu


* Rozdělení proudu.jpg (225.42 KB, 960x720 - prohlédnuto 5928 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 14.12.2017, 12:56 »

Nemenej dôležitý je v týchto súvislostiach pri použití SPD1 aj pojem „začiatok elektrickej inštalácie“.
Výber tohto miesta je odporúčaný na vstupe do objektu, závisí to však aj na iných okolnostiach.
Kombinácii SPD1, HOP, vývod zo zemniča a prívodne vedenie sa bude lepšie dariť na jednom spoločnom mieste, ako keď budú samostatne rozťahané po polovici domu.
SPD1 spracuje prepätie a bleskové prúdy stále rovnakým spôsobom. Rôzne môžu byť následky, a to podľa toho, či sa tak udeje na päte objektu, alebo v plasťáku niekde na chodbe v strede inštalácie.
Nepoznám presnú definíciu začiatku inštalácie v ČSN, ale nejaké odporúčanie možno aj formou národného dodatku by malo byť na začiatku 33 2000-5-534 v kapitole o výbere a umiestnení SPD (534.4.1).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 14.12.2017, 17:19 »

Takže pokud tomu správně rozumím, tak u DehnVentilu, pokud je předjištění do 50A tak průřez 10mm2 vyhoví.
Nevyhoví, protože již výše citované normy:
Citace
534.4.10 Připojovací vodiče přepěťových ochran (SPD)
Vodiče mezi SPD a hlavní uzemňovací svorkou nebo ochranným vodičem musí mít průřez, který není menší než 16 mm2 mědi nebo ekvivalentní pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1 instalované na začátku instalace nebo v jeho blízkosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 14.12.2017, 20:26 »

Tazatel se myslím pořád baví o vedení silovém, nikoliv uzemnění svodičů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 14.12.2017, 21:35 »

Pokud bych chtěl SPD (typ 1+2) doplnit, je průřez kabelu 4x10 dostatečný?
Projektant mi tvrdí, že při použití SPD musí být kabel min 4x16. Je to tak?
Úplně jsem totiž nepochopil definici pojmu "připojovací vodič" v normě, jestli je to skutečně celý ten kabel až od elektroměru.
Připojovací vodiče jsou vodiče připojené přímo k přepěťové ochraně a nijak nestanovují minimální dimenzi přívodního vedení od elektroměru. Jak již bylo řečeno, musí s co nejmenším odporem spojit přes přepěťovou ochranu vodiče vedení nebo vodič vedení a ochranný vodič, takže musí být co nejkratší a pochopitelně je žádoucí i co nejvyšší průřez.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pecka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 14.12.2017, 21:55 »

Ještě jednou zrekapituluji otázku :

Od elektroměrovéh o rozvaděče k rozvaděči v domě CYKY 4x10. Tento CYKY 4x10 na vstupy SPD a odtud dál CYKY 4x10 do rozvadědče. PEN svorka SPD vodičem CYA 16 na PEN svorku v rozvaděči a z ní opět vodičem CYA 16 na HUP. Je to takhle vyhovující ? Pochopil jsem to tak, že průřez 16 připojovacích vodičů na fázové vstupy SPD je potřeba dodržet pokud je SPD připojeno do T např. odbočením z nějaké svorky. Pokud je ale SPD připojeno do V, tj. přívod i vývod přímo přes svorku SPD, tak vlastně žádný připojovací vodič neexistuje takže nemá smysl mluvit o průřezu 16.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 15.12.2017, 08:01 »

Ano, v podstatě je to tak. Akorát bych nedoporučoval připojovat vodič PEN způsobem "V",  ale vždycky odbočením z SPD vodičem PE na svorkovnici PEN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pecka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 15.12.2017, 12:28 »

Jasně, rozumím. Já jsem mluvil o "V" připojení fázových vodičů. Jenom mě ještě napadá, že některé 3+0 svodiče mají PEN všech fází už propojený (např. Dehn, Noark),  jiné mají tři samostatné PEN svorky (např. Eaton, Saltek). Pokud jsou tři samostatné PEN svorky, je lepší je propojit lištou a k PEN liště vést jen jeden vodič nebo každou svorku PEN SPD propojit s PEN lištou samostatně ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 19.12.2017, 14:57 »

Pokud jsou tři samostatné PEN svorky, je lepší je propojit lištou a k PEN liště vést jen jeden vodič nebo každou svorku PEN SPD propojit s PEN lištou samostatně ?

Samostatne. Preto výrobca použil tri samostatné svorky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 19.12.2017, 20:01 »

OK. Tři vodiče mají menší impedanci než jeden. Pokud to ale konstrukce svorek dovoluje, i tak bych je navíc propojil hřebenem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 19.12.2017, 21:06 »

Z hľadiska funkčnosti jeden prepojený, tri samostatné a tri prepojené je v pozícii dobre, lepšie, najlepšie.
Príde mi to tak, že napríklad Dehn si dá s 3+0 nadprácu a poteší montéra, iný ušetrí zlepením troch samostatných kusov a bude spoliehať na čítanie návodu a zdravý rozum. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pecka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 20.12.2017, 12:09 »

V dokumentaci od Salteku je ještě toto doporučené zapojení, viz. obr. SPD má dvě svorky PEN. Tedy jednu svorku PEN povedu vodičem CYA16 přímo na HOP a druhou stejným vodičem na PEN můstek v rozvaděči (asi 10cm vzdálený) a tento můstek bude opět CYA16 spojen s HOP. Rozumím tomu správně, že tohle je doporučené zapojení ?


* saltek.png (21.79 KB, 271x341 - prohlédnuto 11574 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je přepěťová ochrana povinná ?
 Kam je možné umísti kombinovanou přepěťovou ochranu B+C v RD ?
 Jsou přepěťové ochrany skutečně užitečné?
 Co si počnut s prepäťovými ochranami pri reviziach?
 Musí revizní technik upozornit ve zprávě na absenci přepěťových ochran?
 Zná někdo zásuvky 230V s přepěťovou ochranou pro soustavu TNC?
 Různé přepěťové ochrany mají různé funkce ?
 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Je opravdu lepší samotný přepěťový stupeň D, než vůbec nic?
 Je dnes obyčejný varistor v KRONE pásku nedostatečná ochrana?
 V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 Jak mám ochránit 8 pc v jedné kanceláři?
 Bude muset být v novostavbách přepěťová ochrana ?
 Mozem z prepatovej ochrany pouzit vodic prierezu 16mm2?
 Je kompatibilní vnitřní přepěťová ochrana s proudovým chráničem?
 Jak provést přepěťovou ochranu v zapojení 2+0?
 Musí být v novostabách od roku 2009 instalovány svodiče přepětí?
 Je nutná přepěťová ochrana při přechodu vzdušné-kabelové vedení nn?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Jak správně umístit přepěťové ochrany dle tříd?
 Je vhodné dávať obvod osvetlenia terasy pred prepäťovú ochranu?
 Ako najlepšie uzemniť prepeťovú ochranu B/C umiestnenú v HR?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Kdo vyrábí sdružené přepěťové ochrany?
 Musí být v rozváděči před přepěťovými ochranami jištění?
 Jak řadit jednotlivé stupně přepěťové ochrany?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Chrání přepěťová ochrana před rázy/špičkami?
 HAKEL: Měření a revize svodičů přepětí? Dnes již není problémem.
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů ochrany před přepětím?
 OEZ: Ochrana proti přepětí
 Mám dát přepěťovou ochranu před proudový chránič nebo za něj?
 Instalujete SPD stupeň III. ke 3f sklokeramickým deskám?
 Jaký je rozdíl mezi přepěťovými ochranami OEZ SJBC a SVBC?
 Aký je význam ističa v sérii s prepäťovkou v HR?
 Kdo má z účastníků diskuze instalovánu přepěťovou ochranu typu T1 ?
 PHOENIX CONTACT: Přepěťová ochrana a EMC
 Jak správně realizovat vypínání přepěťové ochrany?
 Môžu byť dve prepäťové ochrany tr.3 zapojené za sebou?
 Může být i přepěťová ochrana inteligentní?
 Kde je miliampérový bod u Weidmuller PU I 3 R?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu do paneláku?
 Jaká je správná minimální a maximální vzdálenost mezi svodiči přepětí A-B-C?
 Jaký způsob kombinace přepěťových ochran a svodičů považujete za dokonalejší?
 Bude a nebo nebude funkční svodič přepětí, bez připojeného PE vodiče?
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 Kde je nutné instalovat přepěťová ochranná opatření (SPD pro ekvipotenciální pospojování)?
 ŘEŠENÍ: Jak automaticky po shutdown serveru jej odpojit galvanicky od sítě?
 Plugtrab IQ - inteligentní systémová přepěťová ochrana
 KANCLSERVIS: Acar přepěťová ochrana 24xRJ45
 Už jste viděli nový design přepěťovek OBO V20 a V50?
 Může umístění svodiče před/za chráničem ovlivnit jeho funkci?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Kolik by měl seriózní výrobce přepěťových ochran věnovat místa v katalogu svých produktů?
 Ake je zapojenie PE u prepetovej ochrany v TN-C-S sustave?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Jakou přepěťovou ochranu třídy III.používáte při jištění jističem C16?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit do bytové rozvodnice?
 Má smysl realizovat ochranu proti přepětí jen pro jeden byt v bytovém domě?
 PHXC: Inteligentní přepěťové ochrany s mikroprocesorem
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Jaké jsou výhody či nevýhody v zapojení svodičů přepětí do série?
 OBO: Inovace svodičů
 K čemu se hodí patice DEHNguard PCB?
 Mám umiestnit zvodič prepätia za alebo pred hlavný prúdový chránič?
 Je mozne vytvorenie zapojenia 3+1 zo 4 prepetovych ochran 1+0?
 Mohu použít přepěťovou ochranu určenou pro síť TN-S v síti TN-C-S?
 DEHN: Novinky DEHNbloc MAXI CI a DEHNvario 2 BY S 150 FM
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Aku SPD pouzit do RE?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Může být přívod na přepěťovou ochranu PE veden z kostry rozvaděče?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Jaké argumenty o užitečnosti přepěťových ochran slyšíte od spotřebitelů vy?
 V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Setkáváte se na stavbách s kombinací přepěťových více výrobců?
 Je mozne pouzit prepatovu ochranu s oznacenim TT v sieti TNC-S ?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 ARisk#25 Jaká ochrana proti přepětí je ve vícenásobné zásuvce?
 SALTEK uvádí dvoustupňové přepěťové ochrany DL-TLF-HF
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Jak umístit přepěťové ochrany dle typů?
 S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy?
 Existuje zásuvkový adaptér s prúdovým chráničom a prepäťovou ochranou SPD typ 3?
 S jakými kombinacemi přepěťových ochran pro sítě TN-S a TN-C se setkáváte vy?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
 Poznáte koncovú prepäťovú ochranu, ktorá prednostne pracuje len medzi L a N?
 Už ses v praxi setkal u přepěťovky s nedostatečně připojeným PE vodičem?
 Jak vnímáte dodavatele kteří neposkytují technickou podporu a pouze nabízí nižší cenu?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním svodičů přepětí do série?
 Je paralelní zapojení svodičů přepětí vedle sebe přínosem?
 Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
 Lze přepěťová ochrana SPD 1+2 s ochranou SPD 3 použít v jednom rozvaděči?
 OEZ: Aplikační příručka Přepěťové ochrany
 Sortiment výrobků SALTEK rozšiřuje nové SPD typu 2 s označením SLP-600 V/3 (S)
 OBO: Příručka ochrany před bleskem
 Proč je na přepěťových ochranách rozdílný počet PE svorek?
 Je možné použít třetí stupeň přepěťové ochrany od jiného výrobce?
 Lze zapojit svodiče přepětí 1 do neměřené části?
 Když stoupá napětí ... řady svodičů V20/V50 OBO BETTERMANN.
 DEHNguard s technologií ACI nepotřebuje pojistky!
 Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS 2019-20
 Jak velkou ochranu poskytují přepěťové ochrany do zásuvky?
 Co se stane, když neosadím rozvaděč přepěťovkou? Nejsou peníze ...
 Už víte, že DEHN chtěl na AMPERu představit ještě menší přepěťovky?
 Lze umístit přepěťovku do krabice společně s MET ?
 eDEHN#26: Parametry přepěťových ochran
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?
 Q: Musíme chránit IT zařízení před přepětím i když je již ochrana obsažená?
 Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
 Tip na slovenského výrobce přepěťových ochran KIWA
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Q: Jakou přepěťovou ochranu vyrábí OBO pod zásuvky?
 Jaké jsou výhody Y zapojení varistorů?
 Malý, flexibilní, všestranný DEHNcord 3P
 Jakou máte zkušenost s ochranou veřejného osvětlení před přepětím?
 Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?
 Je tato přepěťová ochrana EATON opravdu nedostatečná?
 Poradí nám KIWA spíše jako lídr nebo následovník?
 Tip na svodič přepětí DEHNpatch DPA CLE IP66
 Využijete pro ochranu kamer doporučovanou nebo jinou přepěťovou ochranu?
 Lze umístit přepěťové ochrany i mimo rozvaděč?
 Jaká rizika představuje umístění přepěťovek mimo rozvaděč s přívodním vedením?
 Používá se přepěťovka typu 3(D) i v kuchyni?
 Jaké reálné umístění přepěťové ochrany SPD v elektroměrovém rozvaděči?
 Použili byste přepěťovkul SALTEK pro LED ke chránění i jiných zařízení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.