Název: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
Přispěvatel: Bohumil Stejskal 29.09.2009, 18:49
Kolegové a spolupracovníc i,

Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstala ce jen do světel. okruhu?  (norm)

P.S. Nerespektuju žádné odpovědi typu k čemu proč a nač a proč to není v PD.  (zle)

       Bohumil Stejskal  elektrikář  

Nerespektuji tazatele, kteří nerespektují pravidla diskusí a po kterých musím text pracně opravovat. moderátor #116#
#117#  Já také ne a proto je dál do diskusí ani nepouštím.
             Mnozí tazatelé se nenamáhají správně napsat svůj dotaz, tak proč já bych se
             namáhal s opravou jejich textu?!


Název: Re: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
Přispěvatel: Vladimír Huba 30.09.2009, 01:35
Nikto sa nehrnie s odpoveďou, lebo to zaváňa chytákom.
Malo by vám to byť jasné (ako kolegovi - elektrikárovi),  že sa pýtate na nezmysel.
1. V normách nenájdete návody typu "ako zapojiť"
2. Svetelný okruh slúži pre pripojenie a prevádzku svietidiel
3. Predpokladanú záťaž 3000VA neunesie žiadny svetelný obvod bytovej inštalácie (cca 13A)

Ak ste priateľom krátkych odpovedí tak: Nie, neexistuje.


Název: Re: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.09.2009, 06:49
No, vyjel jste na nás zhurta, jen co je pravda! Musíme respektovat váš dotaz?
K tomu dodám:

UPS je zdroj určený k provozu pouze v ostrovním režimu. Musíte zajistit, že se napětí nedostane do distribuční sítě (vetšinou to umí sama UPS).
Kromě hygienických a bezpečnostních pravidel (baterie) žádná zvláštní nejsou.

Zálohování osvětlení se většinou řeší jiným způsobem, než drahou UPS. A jsme zase u toho projektu.


Název: Re: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
Přispěvatel: Martin Kurka 30.09.2009, 08:02
Vážený pane Stejskale,
něco velmi málo je v druhé kapitole přiloženého článku z Elektotechnick ého Magazínu od Ing. Grínace. Odkaz na nějaké normy o UPS je na konci článku.
Pro 3kVA to bude jistě doplňkový chránič, ale musí být odolný nejméně proti tepavému proudu.

Rozhodně budete mít problémy
- při žárovkách s velkým rozběhovým proudem
- při úsporkách a zářivkách s elon. předřadníkem s velkým náběhovým proudem a s druhou harmonickou v ostrovní síti
- u klasických zářivek s induktivním proudem a nebo s proudovým přetížením při zapnutí kompenzovaných těles.

Použitelný reálný výkon UPS může být i méně než poloviční příkon osvětlení.

Navíc (podle mne) budete možná pro korektní návrh potřebovat vědět, jakým způsobem UPS přepíná N vodič, zda se přepíná, nebo zda zůstává průchozí. Jinak se nevyhnete jističům osvětlení za UPS s vypínáním N.
A mimochodem, jestli jsou ještě nějaká svítidla v síti TN-C, pak je UPS bez předělání přívodů ke svítidlům na TN-S nepoužitelná.

P.S.
 Docela by mne pak zajímaly praktické zkušenosti, jaký je ještě možný příkon svítidel z UPS 3kVA a při jaké skladbě osvětlovadel a na jaký typ UPS. Zejména jak se to chová při výpadku plně zapnutého osvětlení a přechodu na UPS, nebo při zapnutí skupiny svítidel.
Odhaduji, že bez energeticky náročnější a dražší UPS typu on-line to rozumně nepůjde.


Název: Re: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace?
Přispěvatel: Kamil Novák 30.09.2009, 10:02
Nikto sa nehrnie s odpoveďou, lebo to zaváňa chytákom.

Hlavně to zavání nedostatkem elementární slušnosti.  >:(
Navíc tazatel jedinou správnou odpověd dopředu vylučuje.  (plc)