Název: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace? Přispěvatel: Bohumil Stejskal 29.09.2009, 18:49 Kolegové a spolupracovníc i,
Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstala ce jen do světel. okruhu? (norm) P.S. Nerespektuju žádné odpovědi typu k čemu proč a nač a proč to není v PD. (zle) Bohumil Stejskal elektrikář Nerespektuji tazatele, kteří nerespektují pravidla diskusí a po kterých musím text pracně opravovat. moderátor #116# #117# Já také ne a proto je dál do diskusí ani nepouštím. Mnozí tazatelé se nenamáhají správně napsat svůj dotaz, tak proč já bych se namáhal s opravou jejich textu?! Název: Re: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace? Přispěvatel: Vladimír Huba 30.09.2009, 01:35 Nikto sa nehrnie s odpoveďou, lebo to zaváňa chytákom.
Malo by vám to byť jasné (ako kolegovi - elektrikárovi), že sa pýtate na nezmysel. 1. V normách nenájdete návody typu "ako zapojiť" 2. Svetelný okruh slúži pre pripojenie a prevádzku svietidiel 3. Predpokladanú záťaž 3000VA neunesie žiadny svetelný obvod bytovej inštalácie (cca 13A) Ak ste priateľom krátkych odpovedí tak: Nie, neexistuje. Název: Re: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 30.09.2009, 06:49 No, vyjel jste na nás zhurta, jen co je pravda! Musíme respektovat váš dotaz?
K tomu dodám: UPS je zdroj určený k provozu pouze v ostrovním režimu. Musíte zajistit, že se napětí nedostane do distribuční sítě (vetšinou to umí sama UPS). Kromě hygienických a bezpečnostních pravidel (baterie) žádná zvláštní nejsou. Zálohování osvětlení se většinou řeší jiným způsobem, než drahou UPS. A jsme zase u toho projektu. Název: Re: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace? Přispěvatel: Martin Kurka 30.09.2009, 08:02 Vážený pane Stejskale,
něco velmi málo je v druhé kapitole přiloženého článku z Elektotechnick ého Magazínu od Ing. Grínace. Odkaz na nějaké normy o UPS je na konci článku. Pro 3kVA to bude jistě doplňkový chránič, ale musí být odolný nejméně proti tepavému proudu. Rozhodně budete mít problémy - při žárovkách s velkým rozběhovým proudem - při úsporkách a zářivkách s elon. předřadníkem s velkým náběhovým proudem a s druhou harmonickou v ostrovní síti - u klasických zářivek s induktivním proudem a nebo s proudovým přetížením při zapnutí kompenzovaných těles. Použitelný reálný výkon UPS může být i méně než poloviční příkon osvětlení. Navíc (podle mne) budete možná pro korektní návrh potřebovat vědět, jakým způsobem UPS přepíná N vodič, zda se přepíná, nebo zda zůstává průchozí. Jinak se nevyhnete jističům osvětlení za UPS s vypínáním N. A mimochodem, jestli jsou ještě nějaká svítidla v síti TN-C, pak je UPS bez předělání přívodů ke svítidlům na TN-S nepoužitelná. P.S. Docela by mne pak zajímaly praktické zkušenosti, jaký je ještě možný příkon svítidel z UPS 3kVA a při jaké skladbě osvětlovadel a na jaký typ UPS. Zejména jak se to chová při výpadku plně zapnutého osvětlení a přechodu na UPS, nebo při zapnutí skupiny svítidel. Odhaduji, že bez energeticky náročnější a dražší UPS typu on-line to rozumně nepůjde. Název: Re: Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace? Přispěvatel: Kamil Novák 30.09.2009, 10:02 Nikto sa nehrnie s odpoveďou, lebo to zaváňa chytákom. Hlavně to zavání nedostatkem elementární slušnosti. >:( Navíc tazatel jedinou správnou odpověd dopředu vylučuje. (plc) |