Název: Jaká je oddolnost trubkových systémů proti vnikání vody? Přispěvatel: Milan Hudec 03.01.2013, 17:53 Jedná se mě o případ, kdy bude trubkový systém nakloněn o více než 15° (cca. 30°), jakou pak použít odolnost systému?
Logicky se nabízí 3 - rozprašovaná voda, ale nejsem si jist, zda by správnější nemělo být 4, tj. stříkající voda. Jinak řečeno, je déšť (průtrž mračen) rozprašovaná voda, či stříkající? Aplikace normy ČSN EN 50086-1. Název: Re: Jaká je oddolnost trubkových systémů proti vnikání vody? Přispěvatel: Jiří Středa 03.01.2013, 23:01 Jinak řečeno, je déšť (průtrž mračen) rozprašovaná voda, či stříkající?
A nejedná se pouze o vnější vliv AB8? Název: Re: Jaká je oddolnost trubkových systémů proti vnikání vody? Přispěvatel: Kalina Jiří 04.01.2013, 07:49 Souhlasím. Kód AB8 je mimo jiného 15mm dešťových srážek za minutu.
|