Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2016, 17:10 » |
|
... školní úloha. ... 2x36W. ...
Špatné zadání Příkon pouze činný ve W nebo včetně jalové složky v VA? Bude ta zářivka dlouhá 60 - 80 - 100cm? Ono se trochu mění napětí podle mechanické konstrukce a má to pak vliv i na proud... Bude to s tlumivkou nebo s elektronickým předřadníkem? Tím se zásadně změní i požadavky na spínací prvek...
|
|
|
Zaznamenáno
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #5 kdy: 03.10.2016, 08:02 » |
|
Uplně jednoduše vždy stačilo přičíst 10% a bylo vše vyřešeno :-)
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
IM
|
|
« Odpověď #6 kdy: 03.10.2016, 08:48 » |
|
Příspěvek jsem neuvedl proto, že bych to nezvládl, ale v reakci na článek, kde je požadavek na určení maximálního příkonu požadován. Takže pokud je zadáno svítidlo 2x 36W, nejedná se o špatné zadání, ale o skutečnost. Z toho údaje se příkon exaktně určit nedá. Ale instalace se navrhnout dá.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #12 kdy: 05.10.2016, 07:29 » |
|
Nekompenzovaná zářivková svítidla s klasickou tlumivkou mají cos Fí asi tak 0,5.
A to je doměnka, nebo je to někde uvedeno jako fakt?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 05.10.2016, 08:16 » |
|
Někde jsem na to narazil, ale teď si nevzpomenu kde, ani kdybych se rozkrájel. Mohl bych to někdy změřit, patřičný měřák mám.
Co si také vzpomínám, tak v jedné dílně jsem se setkal s problémem nevykompenzova ných těles (4x2 trubice) na jednom okruhu, stále odcházel vypínač a vodiče se hřály. Při hledání příčiny jsem zjistil, že si chytráci koupili nevykompenzova ná tělesa, pak se přiznali, že byly levnější. Příznaky by odpovídaly velice špatnému cos Fí.
No tak to dopadá, když si laici sami nakoupí elektromateriá l a udělají instalaci.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Pavel Ryšavý
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 05.10.2016, 10:08 » |
|
A to je doměnka, nebo je to někde uvedeno jako fakt?
viz třeba katalog Vyrtych, lineání zářivka 1x18W: Kompenzované svítidlo příkon 29,9VA; 0,13A Nekompenzované svítidlo 80,5VA; 0,35A Budeme-li uvažovat, že kompenzované svíidlo má cos Fí blízké 1, pak nekompenzované bude mít...? (vybral jsem první svítidlo na který jsem šáhnul)
|
|
|
Zaznamenáno
|
Smysl pro humor - znak ducha bystrého .45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70
|
|
|
|