Doma (mám rodinný dům) mám světelný obvod jištěný 10A jističem.
Světelný obvod se skládá ze šesti zářivkoých svítidel (23W),
proveden vodiči CYKY 3x1,5mm2.
Podle jakého vzorce bych mohl ověřit správnost jističe?  
(jistič je určitě  správný, jen by mě to zajímalo..)

Co takhle ?  
(spočítal bych si jmenovité proudy jednostlivých svítidel takhle: In=(P/U x cos fí)    ,kde  P-výkon svítidla ,  U=230 a bohužel cos fí nevím,a vůbec,jaký je prosím účiník v síti přímo doma ,  popřípadě před  ?)



Název: Re: Jak ověřit správnost jištění u konkrétního obvodu?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.12.2010, 23:27
Pokud vyjdu z vašeho tvrzení, 6*23W je méně než 150W, to je méně než 1A, není úplně jasné, zda máte světla s elektronickým předřadníkem (předpokládám) nebo s tlumivkou. jistič by měl být z pohledu maximálního proudu dimenzovaný víc než dostatečně. Účiník byste možná našel na štítku světla, není to parametr "sítě" nebo rozvodu, ale parametr spotřebiče a světlo s tlumivkou má účiník úplně jiný, než s předřadníkem (dokonce se dá hovořit o "opačném znaménku").

Pak je třeba vzít v úvahu charakteristik u jističe (B, C),  impednaci smyčky a posoudit, zda jsou splněny podmínky pro automatické odpojení od zdroje v případě izolační závady mezi živou a neživou částí. Tam bez seriozního měření je zbytečné něco počítat přibližně.
A kdyby byla impedance opravdu minimální, mělo by se vyhodnotit, zda může být teoretický zkratový proud větší než1,5 nebo 3 nebo 6kA a podle toho zkontrolovat, zda vyhovuje provedení jističe (zkratová odolnost - vypínací schopnost).
Spoustu zajímavých informací je možné nastudovat např. v knize Praktická elektrotechnik a, tady se úplně vše do detailu popsat nedá.


Název: Re: Jak ověřit správnost jištění u konkrétního obvodu?
Přispěvatel: Jan Franěk 23.12.2010, 03:53
Jen bych ještě kolegu doplnil. Jištěním chráníte hlavně kabelové vedení. To nemá s přikonem svitidla mnoho společného. Podle norem, nemusíte v běžné elektroinstala ci (bytová výstavba) provádět kontrolu předřazeného jištění v případě použití kabelů o určitém průřezu. U kabelů CYKY 3Jx1,5mm2 pro světelné okruhy, plně vyhovuje jistič 10A s char. B a slabší. Toho  se nemusíte bát. Zde je počítáno jak s běžným uložením, tak s maximální dovolenou zátěží kabelů. Proto výpočty v těchto případech, kdy je instalace provedena v souladu s normou, odpadají.