Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jaroslav Kolář 68 19.10.2015, 09:48



Název: Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
Přispěvatel: Jaroslav Kolář 68 19.10.2015, 09:48

Přestala mi jít zásuvka.
Po kontrole jističe, který nevypadl, jsem fázovkou zjistil, že celá zásuvka je pod fází vč. kolíku má fázové napětí.
Zásuvka je zapojena starým způsobem (dva dráty vodiče).
Nevíte, kde hledat chybu?


Název: Re: Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 19.10.2015, 13:17

Přestala mi jít zásuvka.
Po kontrole jističe, který nevypadl, jsem fázovkou zjistil, že celá zásuvka je pod fází vč. kolíku má fázové napětí.
Zásuvka je zapojena starým způsobem (dva dráty vodiče).
Nevíte, kde hledat chybu?


Máte přerušený PEN (zeleno/žlutý) vodič.
Jde o jednu z nejnebezpečněj ších závad starých instalací.

Vše vypněte a volejte renomovaného elektrikáře!
Zde není o čem diskutovat.