Přispěvatel: Martin Dostál 29.09.2023, 13:35
Na jedné veřejné budově v Brně byl "aktivován" aktivní hromosvod. Neviděl jsem zatím  projekt ani revizi, ale předpokládám, že bude použita francouzská norma. Poraďte mi opravdu silnou munici, jak firmě říci, že na základě toho a toho § neeee. Úplně ne vždy použitelný  je vyhláška 268/2009 Sb.,     o technických požadavcích na stavby §36 odst.2 . Firma řekne- nestavíme, nezasahujeme.. ........
Je možné případně RZ poslat na posouzení na Inspektorát práce, myslíte si, že to má smysl?

Moderátor - Původní nesmysl v předmětu zněl: "Aktivní hromosvod na veřejné budově?Je RZ platná?!


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 29.09.2023, 16:49
Vždy je použitelný soubor norem 62305 ed.2 (především část 3) a od 1.7.2022 zákon 250/2021 Sb..
Schválně zkuste do vyhledávače na elektrice.cz vložit aktivní hromosvod ESE a vyskočí vám několik diskusí nebo odborných článků.
Za všechny třeba jeden z prvních (2014): https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-aktivni-hromosvod-ese-versus-soudni-znalec  (https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-aktivni-hromosvod-ese-versus-soudni-znalec)


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: mebs 29.09.2023, 16:59
Dokumenty jsou sice staršího data, ale snad mohou pomoci se zorientovat v problematice.


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: GDPR 29.09.2023, 18:40
Všechno je v kostce přehledně sepsáno třeba tady https://....cz/2022/06/jak-se-branit-aktivnim-jimacum (https://....cz/2022/06/jak-se-branit-aktivnim-jimacum)


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Jan Yossarian 29.09.2023, 19:31
Všechno je v kostce přehledně sepsáno třeba tady https://.cz/2022/06/jak-se-branit-aktivnim-jimacum (https://.cz/2022/06/jak-se-branit-aktivnim-jimacum)
Stránky toho pána jsou faktické a líbí se mi, tedy na rozdíl od arogance autora. Na Tičru máme dost přátel na takové ostré výrazy. Apropo ten Radek Rivola v diskusi zkouší red herring. Červená ryba, to je argumentační trik, kdy mluvčí odvádí pozornost od původního tématu tím, že přináší nové, často nesouvisející informace nebo argumenty. Jak typické pro prodavače ESE. Notabene vůbec není v obraze.


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.09.2023, 21:01
Všechno je v kostce přehledně sepsáno třeba tady https://....cz/2022/06/jak-se-branit-aktivnim-jimacum (https://....cz/2022/06/jak-se-branit-aktivnim-jimacum)
Zcela jistě bych doplnil NV 190, příloha 2, část A, písmeno F.
Pro ESE naprosto nesplnitelné


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.09.2023, 10:13
Už jsem se zkoušel ptát i jinde, ale odpověď jsem nedostal.

ESE údajně cosi vysílá.

Pak je třeba aby to měl provozovatel ošetřené se správcem kmitočtového spektra, tedy s ČTU.
Provozovatel, nikoliv výrobce nebo prodejce!
Dohodne se provozovatel ESE s ČTU na podmínkách v jakém pásmu, jakým výkonem to bude vysílat a co za využití pásma bude platit?
Nebo uzná, že to "nic nevysílá",  ale pak je to podvod od samého počátku?


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Jan Franěk 30.09.2023, 20:38
Už jsem se zkoušel ptát i jinde, ale odpověď jsem nedostal.

ESE údajně cosi vysílá.
.........

Ale to dělá i klasický Divišův/Franklinův hromosvod.  (drinks) o:-) (dance) (norm)

https://sciencemag.cz/vysokorychlostni-kamera-ukazala-srazku-blesku-s-protibleskem/ (https://sciencemag.cz/vysokorychlostni-kamera-ukazala-srazku-blesku-s-protibleskem/)


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.09.2023, 21:02
Ale to dělá i klasický Divišův/Franklinův hromosvod...
Každý výboj, přeskok, elektrický oblouk,... je možné zařadit jako elektromagneti cký signál o mnoha frekvencích. Jenže je to krátkodobá záležitost a vzniká vlivem působení "přírody"

Ale pokud má ESE něco vysílat, aby na sebe nalákal blesk, není dané kdy bouřka bude a tak by musel vysílat pořád...


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.10.2023, 06:29
Já bych doporučil zeptat se na ČTU, zda mají nějakou smlouvu se Svatým Petrem. Pokud by mu ji vypověděli, musel by přestat s bouřkami.

Dost bylo legrace.
Co se týká ESE, tak si myslím, že by se dalo zjistit, zda a co vysílá. Jenže, kde nic není ani ani blesk nebere.
Vstřícné výboje existují a Honza F. dodal krásný odkaz s fotografií. Takže autoři a propagátoři ESE  asi myslí to, co dělá každý hromosvod a je dáno okamžitou polarisací prostředí vyvolanou fyzikálními jevy a nikoliv zázračnou bambulí.


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Jan Franěk 01.10.2023, 08:23
Na mé přímé dotazy, ohledně vstřícných výbojů ESE, jsem nedostal žádnou odpověď, krom několika odkazů na marketingové stránky, kde nenajdete krom pár frází vůbec nic.
Ptal jsem se montážníků i jednoho z prodejců a nic. Nicméně si to vysvětluji tak, že tento vstřícný výboj od ESE, je mnohem silnější než ten "přírodní" a přitahuje tak blesky k sobě, čímž tak může chránit větší plochu. To nikdo z prodejců v podstatě nepopírá a souhlasí s tímto fungováním. Nechám je o tom před zákazníkem chvilku povídat a rozvíjet jejich teorie.   Před zákazníkem se pak zeptám, jestli by si oni sami namontovali na střechu svého domu něco, co aktivně přitahuje blesky i od sousedů na jejich dům a zvyšuje to tak značně riziko možných škod. Prodejce ESE neví jak odpovědět a zákazník o tom začne více přemýšlet. Výsledek je pak cca 50/50 v jejich výběru. Ani není potřeba normy
Před časem i zde na diskusích byly zveřejněny výsledky nezávislých testů a ty neprokázaly "žádný zázrak". Asi se to zde nechá dohledat.

Pokud po mě chce někdo revizi na ESE, rád jí provedu. Požaduji všechny zákonné podklady a výpočty. Zde většinou skončíme s výsledkem neschopno. Pravdou je, že v posledních pár letech  jsem se k ESE už vůbec nedostal (tak cca 5 let). Můj názor na tuto pseudoochranu už je dostatečně znám v mém okolí a ti pak hledají RT prostě jinde..

 


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Jan Franěk 01.10.2023, 09:06
Ještě něco z nedávné historie

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,48232.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,48232.0.html)

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43028.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,43028.0.html)

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12426.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12426.0.html)

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,37947.18.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,37947.18.html)

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26034.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26034.0.html)

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,25442.0.html (https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,25442.0.html)

https://www.tzb-info.cz/4434-proc-neverim-aktivnimu-hromosvodu (https://www.tzb-info.cz/4434-proc-neverim-aktivnimu-hromosvodu)


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Martin Dostál 02.10.2023, 09:41
Díky za zajímavé odkazy, jen bych si dovolil znovu položit otázku - zda má smysl poslat revizní zprávu na danou instalaci k posouzení na Inspektorát práce jako dozorový orgán nad RT. Zajímal by mě váš názor. Zpráva nemůže být v souladu s ČSN a na francouzskou nemá (téměř jistě) RT oprávnění.


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 02.10.2023, 10:25
Ale pokud má ESE něco vysílat, aby na sebe nalákal blesk, není dané kdy bouřka bude a tak by musel vysílat pořád...

Nikoliv. Podle výrobce má ESE (proto se tak jmenuje) vyslat vstřícný výboj několik desítek ms před tím, než dorazí leader. Technicky vzato, prodlouží výšku jímače o několik desítek metrů a tím zvýší ochranné pásmo tohoto jímače.

Konec pohádky, a teď milé děti, rychle do hajan!


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 02.10.2023, 15:16
Měl jsem za to, že v ČR žádná francouzská norma neplatí, zrovna tak ani normy z jiných okolních států.


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Miroš Jan 02.10.2023, 17:13
Měl jsem za to, že v ČR žádná francouzská norma neplatí, zrovna tak ani normy z jiných okolních států.

Taky že u nás francouská norma neplatí.


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 02.10.2023, 18:33
... vyslat vstřícný výboj několik desítek ms před tím, než dorazí leader...
Ten vstřícný výboj se vytvoří tím, že je tam rezonanční obvod, který "vynásobí" napětí, na které se nabil kondenzátor mezi "jímačem" a uzemněním.
A protože je to rezonanční obvod, tak špička trvá omezenou dobu, pak klesá, až se změní polarita, takže když vyhledávací výboj nedorazí včas, je na jímači stejná polarita a blesk je sice nalákán, ale v posledním okamžiku odpuzen jinam, na něco s potenciálem země...
 


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Jaroslav Jonáš 02.10.2023, 19:51
A smí se francouzská norma, která u nás není platná, v ČR používat?


Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: Jan Yossarian 03.10.2023, 21:45
A smí se francouzská norma, která u nás není platná, v ČR používat?
Jak to myslíte používat?
Na toaletě bezpochyby ale asi na originálním papíře bych to také nedoporučil.
V Česku máme naše normy jako doporučení pro lokální zvyklosti. Pokud chcete aplikovat v nějaké zvyklosti jiné země můžete to zkusit. Třeba objednat si v Indii kus telecího?

Když použijete cizí normu i když máme na tu oblast českou, může se někdo ptát proč? Protože úplatek? OK rozumím. Protože je něco obchodně výhodnější. Ok tak řekneme, že naše norma je norma blbců a použijeme francouzskou. OK rozumím.



Název: Re: Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
Přispěvatel: František Šohajda 04.10.2023, 12:11
Na jedné veřejné budově v Brně byl "aktivován" aktivní hromosvod. Neviděl jsem zatím  projekt ani revizi, ale předpokládám, že bude použita francouzská norma. Poraďte mi opravdu silnou munici, jak firmě říci, že na základě toho a toho § neeee. Úplně ne vždy použitelný  je vyhláška 268/2009 Sb.,      o technických požadavcích na stavby §36 odst.2 . Firma řekne- nestavíme, nezasahujeme.. ........
Je možné případně RZ poslat na posouzení na Inspektorát práce, myslíte si, že to má smysl?

Moderátor - Původní nesmysl v předmětu zněl: "Aktivní hromosvod na veřejné budově?Je RZ platná?!

Také jsem byl iniciátorem likvidace ESE v nemocnici. Revizi dělal jeden nejmenovaný RTE, na poslední pravidelné revizi už bylo psáno, že to není revize ale jaká,si kontrola spojení vodičů.....
podle Francouzké normy. Už se to nenazývalo revizí.Naše normy už v revizi nefigurovali!
Byli tam ve vedení rozumní lidé, stačilo ode mne napsat že ESE není u nás jako plnohodnotná hromosvodová instalace s ochráněním objektu!
Bylo to na jedné budově, udělal se projekt a firma to zhotovila....
V době montáže ESE stálo cca 85 000.-Kč ,  nová hromosovodoá instalace stála na objektu cca 4,5 milionu Kč..... O0