Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Miroslav Revús 16.10.2011, 21:12



Název: Aké normy sa vzťahujú na parné sauny?
Přispěvatel: Miroslav Revús 16.10.2011, 21:12
Oslovil ma zákazník s požiadavkou o revíziu vo wellness, konkrétne v saunovom svete. Sú to štyri parné sauny so samostatnou technologickou miestnosťou.
Doteraz som žil v presvedčení, že norma na sauny (33 2000-7-703) pokrýva aj parné sauny. Nie je to však pravda.
A tak sa pýtam, viete mi poradiť, či existuje predmetová norma na parné sauny? Lebo ak neexistuje, musím si vystačiť s protokolom o určení vonkajších vplyvov a všeobecnými normami na bezpečnosť EZ.


Název: Re: Aké normy sa vzťahujú na parné sauny?
Přispěvatel: Miroslav Revús 19.10.2011, 09:52
Vyriešené. Po štúdiu noriem a obhliadke miesta som dospel k názoru, že sa budem orientovať na všeobecné normy rady 33 2000 a ich požiadavky na elektrické inštalácie v rozličných - najmä horúcich a vlhkých - prostrediach.
Strojovňa bude štandardne posudzovaná podľa noriem rady 33 2000, najmä 4-41, 5-51, 5-52 a 5-54.
Elektrický ohrev sedákov v saune a odpočivárni bude posudzovaný podľa
33 2000-7-753 (elektrické podlahové kúrenie).


Název: Re: Aké normy sa vzťahujú na parné sauny?
Přispěvatel: wilix 19.10.2011, 22:26
V oboru jsem se pohyboval, takže speciální norma není, jde o to spíš správně určit vnější vlivy pro prostor paní kabiny, pokud budete revidovat parní lázeň pro nějakou firmu která se zabývá jejich výstavbou měl by jste protokol požadovat po nich.
Drobný návod:  teplota bývá v rozsahu do 60 st C, vlhkost téměř 100 %,  voda stékající po stěnách - kondenzát, většinou jsou instalovány oplachové hadice pro oplach sedáků, úklid se provádí ostřikem ,  v některých případech bývá instalováno zařízení pro dávkování solného aerosolu - korozivní agresivita, konstrukce kabiny: případ od případu: jen vyzděné, akrylová kabina, nebo konstrukce s EPS (C3).
Pozor na parní generátory - vyvíječe páry se v mnoha případech  používají elektrodové a tam pokud nějakým způsobem dojde ke kontaktu ohřívané vody z vývodním potrubím ( pokud není použita hadice),  může dojít k zavlečení napětí - může k tomu dojít v případě kdy voda ve vyvíječi pění.

Ve zkratce provedení instalace které bylo prováděno ve firmě ve které jsem působil:  Instalace uvnitř kabiny (elektro) běžné provedení: mimo vytápění sedáků, podlahy ze zdroje SELV ( osvětlení, ventilátor...),  IP min 45 a to jen v případě ventilátoru protože s vyšším nebyl v té době běžně dostupný, pospojování - minimálně parní vedení ( provedení bývalo v mědi) + PE topné rohože, a samozřejmě chránič.


Název: Re: Aké normy sa vzťahujú na parné sauny?
Přispěvatel: Miroslav Revús 07.11.2011, 21:09
Ďakujem za usmernenie. Protokol musím vytvoriť ja - po zistení, že nevedia čo to je, výkresy dodá dodávateľ technológie - po trochu ostrejšej výmene názorov na bezpečnosť elektrických zariadení.


Název: Re: Aké normy sa vzťahujú na parné sauny?
Přispěvatel: Milan Hudec 07.11.2011, 21:15
Ďakujem za usmernenie. Protokol musím vytvoriť ja - po zistení, že nevedia čo to je, výkresy dodá dodávateľ technológie - po trochu ostrejšej výmene názorov na bezpečnosť elektrických zariadení.
Možná budu ve Vašem případě plácat prázdnou slámu, ale pozor na patřičné provedení svítidel - častá chyba.


Název: Re: Aké normy sa vzťahujú na parné sauny?
Přispěvatel: Miroslav Revús 07.11.2011, 21:48
Svietidlá sú LED-ky typu hviezdna obloha napájané trafom SELV.
Ak mám povedať pravdu, som zameraný viac na priemysel a toto je moja prvá parná sauna. Preto uvítam každú radu na tému "parná sauna a wellness".
Predpokladám, že to nebude posledná parná sauna, tak sa musím ďalej vzdelávať, aby som nezomrel až tak hlúpy, ako vyzerám :-)