Název: Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX? Přispěvatel: Martin_neverhood 13.10.2016, 12:12 Řeším otázku zda došlo ke špatnému zapojení termostatu.
Firma (elektrikář), který to zapojoval již není k sehnání a tak se snažím odhalit proč podlahové topení nefunguje (ono nefungovalo nikdy). Jedná se o termostat UNICA MGU3.505.XX a schéma k zapojení jsem našel jen takováto: Otázkou je zda na svorky C a NO přijdou přímo kontakty z podlahového topení, nebo se má zapojit jako je v návodu níže? Název: Re: Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX? Přispěvatel: Patrik Mlynar 13.10.2016, 14:52 C (COM) a NO su len kontakty rele, nie su spojene s fazou, to sa musi urobit mimo. Ak vam to uzasny specialista zapojil sposobom "vodice kabla kurenia na C a NO" fungovat to nebude, nema to "stavu". Dolny obrazok je spravny : COM spojit na L, NO na jeden vodic z podlahy a druhy vodic na N.
Název: Re: Jak zapojit programovatelný termostat UNICA MGU3.505.XX? Přispěvatel: Jan Mareš 2 14.10.2016, 10:36 Akorát bacha, maximální proudové zatížení kontaktů relé v tomhle termostatu je 8A, asi 1,8kW.
|