Název: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Jindřich Babák 07.06.2005, 06:55 Do bytové rozvodnice byl plánovany přivod 3+PE+N a proto byl osazen 3 fázový proudový chránič pro celý byt.
Ve finále z financních důvodu je přívod pouze 1+PE+N. Je nutno chránič vyměnit? Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 07.06.2005, 08:23 Chránič vám fungovat bude. Ale osobně bych ho tam radeji neviděl. Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Jiří Špelec 07.06.2005, 08:40 Ano, bude fungovat. Proudový chránič porovnává proud co protéká tam, s proudem co protéká ven. Pokud tedy proud prochází projde jinou cestou (např. přes člověka) pak to chránič vyhodnotí a zdroj nebezpečí odpojí. Ve vašem případě třífázového chrániče budou dva póly přístroje porovnávat pouze proudící molekuly vzduchu. Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Jindřich Babák 07.06.2005, 08:51 Děkuji za odpovědi Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.06.2005, 09:26 Buďte klidný, neexistuje norma, jež by to zakazovala. Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Martin Marada 07.06.2005, 12:22 zkoušel jste to někdo?ja ano a když jsem nasimuloval poruchu pomocí tlačítka na chrániči tak mě chránič nevybavil! Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Jindřich Babák 07.06.2005, 12:28 To máte pravdu ale zkuste vadaskou změřit fázi proti kolíku a chránič vypne Asi je to zkusební tlačítko mezi fázemi a při 1 f zapojení nemuže fungovat Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.06.2005, 12:32 Pane Marada, buďte klidný. Ono totiž to test tlačítko je zapojeno mezi dvěma fázemi. Když zapojíte svůj L a N právě na fáze,kde je připojeno i tlačítko, bude vám fungovat i to tlačítko. :-) Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Petr Petr 07.06.2005, 12:32 Stačí zvolit vhodnou fázi, a tlačítko funguje. Zapojení tlačítka je obvykle uvedené (nakreslené) i na chrániči. Petr Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Georgis Fasulis 07.06.2005, 12:33 Pan Babák mě předběhl :-) Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Petr Moravec 07.06.2005, 21:56 To je docela zajímavé Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Miroslav Lampart 09.06.2005, 02:03 Pokud se nemýlím, tak předřazené jištění, a chránič v podstatě jištěním je, MUSÍ mít stejný počet pólů, jako instalace (rozvod), kterou jistí! Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: 09.06.2005, 22:12 Nemyslíte náhodou kombinovaný proudový chránič?/chránič s jističem/ Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Štefan Beláň 09.06.2005, 22:25 Rozumím správě že je chránič jištění? Ještě jsem neviděl 4p. chránič který by jistil! Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 10.06.2005, 00:30 To Lampart: Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Jindřich Babák 10.06.2005, 06:29 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) všem za odpovědi Ten chránič tam tedy zatim nechám, do budoucna snad bude i 3F přívod Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Pavel Bertl 10.06.2005, 11:33 Takto zapojený proudový chránič nebude fungovat, u jednofázového zapojení nebude splněna podmínka prvního Kyrchhoffového zákona, proto nebude součtový transformátor v chrániči schopen porovnávat proud odtékající a přitékající. Trojfázový chránič musí být zapojen pouze na trojfázovou soustavu, jinak neplní svou funkci. Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Georgis Fasulis 10.06.2005, 11:48 To: Pavel Bertl: Nemáte pravdu, vektorový součet proudů v jednom obvodě (n-fázovém) je vždy roven nule. Prostudujte si to. A jestli nevěříte teorii a nám, tak chránič vyzkoušejte sám. :-) Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Štefan Beláň 10.06.2005, 12:47 Zřejmě nový návštěvník p. Bertl a ještě tak trochu laik, jinak si nedovedu představit takový názor po tom, co se na těchto stránkách probral chránič ze všech možných stran. Víc to snad probrat ani nešlo! Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Jaroslav Ferst 10.06.2005, 12:52 Je to vyzkoušené, pane Bertl: zkuste z čtyřpólového chrániče odpojit dvě fáze a pak v té zbylé fungující simulujte poruchu. Chránič vybaví stejně, jako by "jel" na tři fáze. Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Miloslav Janoušek 10.06.2005, 15:24 To Pavel Bertl : U 3fázového připojení může téci proud jen jednou fází a nulou, nejsou-li v ostatních dvou fázích spotřebiče zapnuty. Podle vás by při poruše chránič nevybavil. Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Aleš Dudek 10.06.2005, 19:11 Doporučuji podrobně prostudovat přiložený návod - setkal jsem se s tím, že tam byla popsána varianta při jednofázovém přívodu (určitým propojením na odvodu se zajistila funkčnost test tlačítka). Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 11.06.2005, 11:23 Pane Beláň budete se divit,Siemens takové 4 pol. s char.B dělá. Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.06.2005, 15:05 To: Pavézka To se teda opravdu divím, je to pro mne novinka. Doposavad jsem neměl ani tušení. I když si vzpomínám, že už někdo o tom diskutoval a pak se neozval. Podíval jsem se na stránky Siemens a máte pravdu. Jsou uvedené nejen s B ale i s C chrakteristiko u. Díky za informaci. PS: Asi je to jediný výrobce? Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Stanislav Pavézka 12.06.2005, 11:59 To:Beláň Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: JakubZi 14.10.2020, 17:44 Do bytové rozvodnice byl plánovany přivod 3+PE+N a proto byl osazen 3 fázový proudový chránič pro celý byt. Ve finále z financních důvodu je přívod pouze 1+PE+N. Je nutno chránič vyměnit? Není nutno,3f chránič musí vypnout při úniku deklarovaného proudu bez rozdílu 123 fáze. Naopak až změníte názor a necháte si zavést 3f přívod tím líp pro vás..pokud opet nezmění normy.. :)) Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Václav Třetí 14.10.2020, 21:53 Máte sice pravdu, ale po 15 létech a 4 měsících...
Název: Re: Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič? Přispěvatel: JakubZi 14.10.2020, 22:21 Pardon, na datum jsem nekoukal, na mobilu je to poněkud nečitelné ;D
|