Název: Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
Přispěvatel: JPeter 14.08.2020, 10:00
Má prosím niekto skúsenosti so značkou TF cable? Pri pokládke kabelu CYKY-J 3x1.5mm z ich portfólia došlo na 10m úsekov k samovoľnému vysunutiu medených vodičov mimo vonkajší plášť prípadne ich výsunu aj s izoláciou mimo plášť 6-12cm. Káble sú vedené sadrokartónový m podhľadom v žľabe. Sú takéto hodnoty normálne? Alebo ide o nejaký problém s kvalitou? Pri súčasnej hotovej kabeláži v celom byte (+-200m) by zistenie problému s kvalitou a nutnou výmenou nebolo príliš radostné zistenie.

Kabeláž pre-testuje elektrikár ktorý bude realizovať zapojenie a revíziu, to ale bude až o niekoľko týždňov a ja by som rád vedel či mám očakávať prípadný problém. Kabeláž bola vedená podľa jeho zadania, neriešili sme ale výrobcu, takže som káble zakúpil od lokálneho predajcu vo viere, že kvalita predávaných káblov je ošetrená normami, kontrolami atď.


(Posun žil v kabelu TF cable CYKY-J 3x1.5mm?)


Název: Re: Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
Přispěvatel: Miroslav Revús 14.08.2020, 15:26
Fotka problémového miesta by sa nenašla?


Název: Re: Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
Přispěvatel: Martin Kurka 14.08.2020, 18:46
Výsuv žil z izolace o 12cm na 10m není ani trochu normální.
Známá si koupila nové "Croxy" a nechala je stát na balkóně na sluníčku. Zmenšily se ji za den o 2 čísla.
Třeba na izolaci kabelu použili stejné změkčovadlo plastu jako výrobci bot na ty "Croxy".



Název: Re: Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.08.2020, 20:11
"Milimetry" nejsou až takovou výjimkou, ale 12cm je 30 - 50x víc, než bych považoval za normální.

"...zřejmě dobrý oddíl..."


Název: Re: Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
Přispěvatel: Václav Třetí 15.08.2020, 10:05
Kabely samozřejmě pracují, ale jak píše kol. Schwarz, o jednotky milimetrů, toto je podezřelé.  Jak to vypadá na opačném konci téhož kabelu. Tam došlo také k obnažení žil? Co dělá izolace na samotných vodičích?


Název: Re: Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
Přispěvatel: Honza Veselý 16.08.2020, 23:15
Není.