Podle mého názoru, při stejném činném výkonu se s klesajícím účiníkem zátěže zkracuje i doba zálohy UPS.
Ano, protože koncovými tranzistory a transformátore
m měniče teče vyšší absolutní proud, a tento proud způsobuje přídavné činné tepelné ztráty na přechodech polovodičů, na vinutí transformátoru a v jiném sycení trafa. Přitom samotná soufázová složka proudu s napětím (činný proud) způsobuje jak základní činný odběr, tak "přenosové" (=spínací) ztráty při konstantním činném výkonu stále shodné.
Stejnosměrný proud a stejnosměrné napětí z baterie dodává tedy jak onen konstantní činný výkon pro zátěž s účiníkem 1 a účinností přemeny 100%, plus základní přídavný činný výkon pro krytí spínacích ztrát zátěže s účiníkem 1 (neúčinnost konverze DC/AC do 100%) a navíc další se zhoršujícím se účiníkem se měnící přídavný činný výkon pro krytí spínacích ztrát nekompenzované zátěže s účiníkem pod nebo nad 1.
Mimochodem i v distribuci el. energie v přenosové síti se právě z tohoto důvodu účinník také kompenzuje a je snaha jej kompenzovat co nejblíže od místa vzniku jeho rozvážení od ideálního stavu = činné zátěže.