Název: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Michal7 04.04.2012, 09:49
Posuvná brána s motorovým pohonem (samonosná nebo s kolejnicí). U pohonu je to asi jasné, ale jak je to se samotným křídlem brány. Je nutné ho zemnit nebo ne? Pokud ano, jak, když je to pohyblivá část?

Jedná se o teoretickou otázku, projekt ani brána neexistují a nejsou ani v plánu, jen by mne zajímalo praktické řešení.


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Jiří Mudra 04.04.2012, 15:16
A musí být uzemněna lopata, kterou poblíž pohonu položíte?
Na křídle neuvádíte žádné el. zařízení, díky jehož poruše by se na konstrukci mohlo objevit ndn, pak není třeba nic uzemňovat.

Muselo by se řešit, kdyby bylo reálné, že křídlo poslouží jako hromosvod (jímač).


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: IM 04.04.2012, 15:19
Jedná se o teoretickou otázku, projekt ani brána neexistují a nejsou ani v plánu, jen by mne zajímalo praktické řešení.
Praktické řešení je úplně jednoduché. Provede se dle návodu výrobce.  :)


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Michal7 04.04.2012, 18:42
Na křídle neuvádíte žádné el. zařízení, díky jehož poruše by se na konstrukci mohlo objevit ndn, pak není třeba nic uzemňovat.
Křídlo bývá celkem úzce spojeno se zmiňovaným pohonem elektromotorem přes kovový hřeben, takže by se na něm ndn objevit mohlo (narozdíl od oné lopaty).


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Jan Alin 04.04.2012, 18:48
Praktické řešení je úplně jednoduché. Provede se dle návodu výrobce.  :)

A výrobce v návodu uvede, že připojení a ochrana musí být v souladu s předpisy v zemi provozovatele.  :D


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.04.2012, 18:51
Velice zjednodušeně: s ochranným vodičem musí být spojeny ty části, u kterých hrozí průraz fáze na tyto.
Co je důležitější, je za určitých okolností použití soustavy TT pro její napájení.


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.04.2012, 18:55
Pokud je přívod napájení na nějaký sloupek, pak musím chránit před NDN především ten sloupek.

Přemýšlet o tom, že se mi nebezpečné dotykové napětí ze sloupku přes pant přenese na vrata a neřešit ochranu o toho sloupku, mi připadá poněkud přihlouplé!

Je to podobné jako řešit uzemnění police, na kterou postavím mikrovlnku...



Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Michal7 04.04.2012, 19:33
Takže stačí mít zemněnou pohonnou jednotku a křídlo zemnit netřeba.


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Radek Červený 04.04.2012, 19:48
Podle selského rozumu a ohmova zákona mi vychází, že i pokud bude poruchový stav na izolaci například pohonu a bude uzemněna pohonná jednotka, popř. pevná část brány, ve které je vedena instalace, tak i při vodivém spojení pohyblivého křídla brány pastorkem úraz nehrozí. Za předpokladu, že pohyblivé křídlo není osazeno některou částí elektrického zařízení.


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: IM 04.04.2012, 22:18
A výrobce v návodu uvede, že připojení a ochrana musí být v souladu s předpisy v zemi provozovatele.  :D
A odborná firma s oprávněním to tak provede.  :D


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 04.04.2012, 22:30
A odborná firma s oprávněním to tak provede.  :D
Ano, u těchto zařízení to tak je. Zde není pro kutilství moc prostoru.


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Vladimír Huba 05.04.2012, 00:16
Odpoveď vám dá EN 61140 - v čl.3.6 je definovaná neživá časť, no dôležitá je poznámka pod týmto článkom, podľa ktorej sa takáto časť (krídlo brány) nepovažuje za neživú.


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Václav 3 05.04.2012, 10:53
K dispozici jsou i plastové pohonné hřebeny a některé hnací jednotky jsou celé plastové a používají napájení motorku 12 nebo 24 V=.


Název: Re: Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
Přispěvatel: Jiří Mudra 05.04.2012, 21:05
Křídlo bývá celkem úzce spojeno se zmiňovaným pohonem elektromotorem přes kovový hřeben, takže by se na něm ndn objevit mohlo (narozdíl od oné lopaty).

Tohle je reakce typu: za každou cenu oponovat :D
Kdyby tazatel neuvedl nic o uzemnění pohonu, pak by Vaše poznmka relevanci měla