« Odpověď #7 kdy: 16.12.2015, 09:00 » |
|
Nevím, nevím, já mám zkušenosti s několika těmito maličkými umyvadlovými průtokovými ohřívači s příkonem kolem 3,5 kW (Clage, Eta) a vždy byl spíš problém, že voda tekla vlažná a pokud to chtěl někdo např. do malé kuchyňky, tak musel používat slaboučký čůrek vody, aby byla ta teplá voda vůbec na mytí nádobí použitelná.
Jinak jedno z možných řešení pro tazatele je, aby našel v zařízení škrtící otvor v přítoku vody do ohřívací nádobky - bývá to mosazný šroubek nebo destička s malou dírkou vložená v trubičce nebo šroubení (holendru) a tuto dírku nepatrně zvětší. Tím zvětší průtok vody a ta se nestačí tolik ohřát. Zvětšování bych dělal velice opatrně, nejlépe po desetinách milimetru, aby nebyla voda zase skoro studená.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #8 kdy: 16.12.2015, 09:07 » |
|
Něco mi říká, že zde nepůjde o "normální" využití průtokového ohřívače - to by se teplota vody dala jednoduše regulovat přimícháním studené vody.
|
|
|
Zaznamenáno
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 16.12.2015, 15:16 » |
|
Čím snížím příkon topné spirály 3,5kW v prútokovém ohřívači (jedná se o ETA 0733), připojené k fázi přez mikrospínač tlakového spínače aby mi tekla méně horká voda?
Totiž při plném příkonu 230V 50A vytéká voda horká 75°C a já požaduji tak 50°C. Průtok bohužel regulovat nejde ...
Uváděné údaje (s těmi 50 A jste se trochu upsal, že) odpovídají průtoku vody cca 1 litr za minutu. Při takovém čůrku (píšete, že nejde pustit víc) máte nejspíš totálně zarostlé potrubí a zanedlouho budete řešit, co s ohřívačem, do kterého voda nejde vůbec. Řešte problém u jeho příčiny.
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Maroš Klein
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 16.12.2015, 16:21 » |
|
Něco mi říká, že zde nepůjde o "normální" využití průtokového ohřívače - to by se teplota vody dala jednoduše regulovat přimícháním studené vody.
Myslím, že máte pravdu. Ak by bol prietokáč funkčný a nainštalovaný v súlade s návodom výrobcu, tak by takáto otázka ani nevznikla. Aj ten mikrospínač zopne len od určitého čúrku, a zopár preklemovaných som ich už videl. Asi teda ide o inštaláciu, kde radiť radšej netreba.
|
|
|