Název: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: technik KM 13.02.2013, 12:39 Jde o to, z německa přivezli stavbu pracovní linky - stroje s CE , který se připojuje za pomocí 3fáz. zástrčky 400V/16A/5P (N/PE/3L) a druhý konec kabelu je ve svorkovací krabici rozbočen takto: 1x odvod zásuvka 5Cx2,5 do záduvky 400V/16A/5P, 1x odvod CYKY 3Cx2,5 zásuvka 230V/16A (shuko), 1x odvod do vypínače a zářivky 3Cx2,5
samo že přívodní kabel , kde je 3 fáz. zástrčka 400V/16A/5P jistím v zásuvkové skříni B16/3 Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Jozef BABJAK 13.02.2013, 13:54 Neistia sa "svetlá" či "zásuvky", istí sa vedenie k nim proti skratu a preťaženiu. Ak sa v ktorejkoľvek fáze prechádzajúcej 3f ističom prekročí menovitý prúd (s ohľadom na vypínaciu charakteristik u), dôjde k vybaveniu ističa a k odpojeniu vo všetkých troch fázach. Ak som to správne pochopil, všetky komponenty v samotnom stroji sú stavané na použité predistenie 16A, takže nevidím problém. Ale je možné, že som Vašu otázku zhrnutú v jedinej aj to neukončenej vete nepochopil.
Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Ján Garaj 13.02.2013, 14:01 Jde o to, z německa přivezli stavbu pracovní linky - stroje s CE , který se připojuje za pomocí 3fáz. zástrčky a druhý konec kabelu je ve svorkovací krabici rozbočen takto: 1x odvod zásuvka 5Cx2,5 do záduvky 400V/16A/5P, 1x odvod CYKY 3Cx2,5 zásuvka 230V/16A (shuko), 1x odvod do vypínače a zářivky 3Cx2,5 Ak je tá svorkovacia krabica=ten druhý koniec kábla na stroji, tak máte tri okruhy z jedného kábla isteného jedným trojfázovým ističom. Napísal som to správne?samo že přívodní kabel , kde je 3 fáz. zástrčka 400V/16A/5P jistím v zásuvkové skříni B16/3 Teraz pán Babjak, je to správne? Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Michal Slabý 13.02.2013, 16:24 Když přivezli stroj, tak má u sebe všechny potřebné dokumenty počínaje prohlášením, nebo ujištěním o shodě. Dále předpokládám, že je vyhověno Vyhl.48/82Sb., NV 17/2002Sb., NV 378/2001 Sb. Přívodní kabel je součást stroje, tak nejde řešit samostatně, ale jen dohromady. Jestli ne a ten přívodní kabel je instalován dodatečně, tak pouze dle dispozic výrobce a platných předpisů.
Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Tomáš Michlík 15.02.2013, 16:32 Jestli jsem dobře pochopil tak prostě nový přívod je napojen do právě svorkovací krabice, kde dochází právě k jeho rozdělení na 2ks 3fáz. zásuvek 400V, světlo a zásuvku 230V.
Pak je tedy jištění 3-fázové správné? vč. světla a zásuvky 230V ? Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Ján Garaj 15.02.2013, 18:45 Popisoval som to inak, ale správne by nám to mal vysvetliť autor tohoto dotazu. Lebo si vzájomne protirečíme a nemali by sme sa pohádať skôr a to ešte za hlúposť niekoho iného.
Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Tomáš Michlík 20.02.2013, 20:36 a co kdyby to bylo podle toho co jsem napsal já? docela by mě zajímal závěr techniků, samo že bez dokumentace dodavatele. Prostě přívodní kabel 5Cx2,5 se zástrčkou 400V/16A/5P který by vedl do svorkovací krabice a z té by se napájely veškeré 1f a 3f spotřebiče samo vedené kabelem 2,5mm2 např. světlo, zásuvka 230V/16A, zásuvka 400V/16A/5P (5P myslím N+PE+3L) a celé by to bylo jištěno "jen" 3fáz. jističem B16/3 ?
Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Janský Petr 20.02.2013, 23:42 Něco mě říká že při poruše by měla být odpojena pouze ta čát kde vznikla porucha, což při jištění 3f. jističem neodpovídá připojené 1f. zásuvce nebo osvětlení.
Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 20.02.2013, 23:46 To máte na světla dimenzovaný vypínač na 16A?
Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Milan Hudec 21.02.2013, 14:33 Vyp dimenzuji dle zátěže, nikoli jističe
Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.02.2013, 17:27 Vyp dimenzuji dle zátěže, nikoli jističe Někdy je těžké najít hranici co posuzovat jako pevnou domovní instalaci, co jako "průmyslovou", co jako pohyblivý rozvod a co jako instalaci stroje...Ony se tam pak některé detaily dají posuzovat jinak. Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Tomáš Michlík 21.02.2013, 19:23 tak přidám - kdyby na větev - světla byly třeba napojeny 3 halogeny 1000W s vypínačem 16A?
Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Jiří Schwarz 21.02.2013, 23:10 3000W je nějaký výkon, kterému odpovídá nějaký proud.
A nesmíme (neměli bychom) u světelných okruhů jít "nadoraz", protože: - žárovka, i halogenová, má při zapnutí menší odpor a tak je tam proudová špička - zářivky s klasickou tlumivkou jako takové nejsou problém, ale když jich je víc, problém je kondenzátor pro kompenzaci - "nové úsporky" se spínanými zdroji mají při zapnutí špičku kvůli počátečnímu nabíjení kondenzátoru Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Maroš Klein 22.02.2013, 08:03 tak přidám - kdyby na větev - světla byly třeba napojeny 3 halogeny 1000W s vypínačem 16A? Potom vypínač na stroji minimálne 16A.Ale ak sa máme držať témy, v otázke je popis pracovnej linky - stroja CE. Ďalej je popis 1x odvod do vypínača a žiarivky 3Cx2,5 (počet neuvádza, viac ako napr. 50 ks 36W nepredpokladám :)). Pripojenie do siete je pomocou zástrčky16A/400V, takže vlastne určitá forma spotrebiča. Nejaké svojvoľné mirnix-dirnix zmeny v navyšovaní príkonu sú v tomto konkrétnom prípade neprípustné. V pevnej inštalácii však môže byť v pohode svetelný rozvod CYKY3x2,5 s istením16A. Potom sa vypínač riešiť musí, keďže nič nebráni prevádzkovateľ ovi vymeniť trebárs stropné LED svietidlo za napr. halogén 3000W. Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Václav Třetí 22.02.2013, 08:19 3000W je nějaký výkon, kterému odpovídá nějaký proud. A nesmíme (neměli bychom) u světelných okruhů jít "nadoraz", protože: - žárovka, i halogenová, má při zapnutí menší odpor a tak je tam proudová špička - zářivky s klasickou tlumivkou jako takové nejsou problém, ale když jich je víc, problém je kondenzátor pro kompenzaci - "nové úsporky" se spínanými zdroji mají při zapnutí špičku kvůli počátečnímu nabíjení kondenzátoru Svého času se dodávaly spínače, které byly označené 10AX/250V (místo 10A/250V), které měly zesílené kontakty a byly určeny pro spínání zářivek (kapacitní zátěž) a popř. také transformátorů pro halogenové osvětlení (induktivní zátěž). Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Milan Hudec 22.02.2013, 19:15 Nějakým omylem někdo použil otočný bakeĺitový vyp s porcelánovým tělem na spínání odběru cca 20A, sloužil 50 let, a kdybych to nedal předělat slouží dodnes, jo to byla kvalita
Název: Re: Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem? Přispěvatel: Radim Strycharski 22.02.2013, 20:17 Nějakým omylem někdo použil otočný bakeĺitový vyp s porcelánovým tělem na spínání odběru cca 20A, sloužil 50 let, a kdybych to nedal předělat slouží dodnes, jo to byla kvalita Mám osobně vyzkoušeno, že ABB Klasik 10 A vydrží 9 A výhradně ohmické zátěže maximálně rok, s používáním tak asi 3 x týdně. |