Přispěvatel: Jarmil Bakeš 02.08.2022, 14:36
V domě jsou nainstalovány přepěťové ochrany třídy 1 a 2, v bytě mám některé spotřebiče zapojené do prodlužky s přepěťovou ochranou.

Chci se zeptat, jestli je možné, že z tohoto terminálu (https://www.wifihw.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=4952),   který není připojený do prodlužky s přepěťovou ochranou, přejde do routeru přepětí přes ethernetový kabel?


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Jan Hájek 02.08.2022, 15:58
Záleží, kam ten ethernetový kabel vede. Je vodivý, takže ano.

www.elektrika. cz/eDEHN (http://www.elektrika.cz/eDEHN)


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Pavel Horský 03.08.2022, 06:39
Ano, přejde.
Vše co jde zvenku je potenciální hrozbou v podobě zavlečení přepětí přímo do vámi uvažovaných prostorů, kde pak samozřejmě hrozí zahoření, v horším případě těžké ublížení na zdraví a v nějhorším rychlá smrt.


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.08.2022, 07:03
JDe o velmi častý problém, který řešíme prakticky každoročně v širokém okolí. Podobných případ najdete mnoho i ve zdejších diskusích.

Jak to může vypadat, se podívejte například zde https://www.facebook.com/photo/?fbid=1547908482178485&set=a.1547907862178547 (https://www.facebook.com/photo/?fbid=1547908482178485&set=a.1547907862178547)

Po kabelu O2 se dostal potenciál blesku až do domu, kde snadno přeskočil z telefonní zásuvky, do silových rozvodů a kde "vystřelilo" do místností několik zásuvek a to nejen těch datových.


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Jan Yossarian 03.08.2022, 08:43
Důkazem, že přepětí projde přes UTP je více, než dost ale toto bylo snad nejpřesvědčivě jší. Syn majitele bytu si udělal propojení se spolužákem pomocí pojítka na střeše. Napájení a UTP vedl volně ale těsně vedle svodu až na střechu. Při bouřce, tedy při zásahu se nikde nic nestalo, nikdo v domě téměř ani o bouřce nevěděl, jen v tom bytě se vypařil Mikrotik a odešla lcd tv. Tak měli vlastně tak trochu štěstí, že jen toto. 


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.08.2022, 09:32
Ochrany datových linek ovšem zvládnou jen několik málo kA 10/350, což na blesk nemůže stačit.
Kam je tedy instalovat, do protipožární krabice?


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Tomáš Bláha 03.08.2022, 11:50
V tomto případě má tazatel štěstí že konektivita je přivedená optikou, tj. si nezavleče přepětí "z venku" Uvádí že má instalované SPD, takže by mělo stačit použití posledního stupňě - jemé ochrany tj.  "jezevčíka s 230V SPD +  ETH přepěťovkou". Na trhu je hodně možností výběru....

A vzhledem k tomu co má uživatel za "modem - koncové telekomunikačn í zařízení" tak v gigabit provedení. Ne vše na trhu je pro gigabit určené....


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Vojtěch Běhunčík 03.08.2022, 15:13
JDe o velmi častý problém, který řešíme prakticky každoročně v širokém okolí. Podobných případ najdete mnoho i ve zdejších diskusích. Jak to může vypadat, se podívejte například zde https://www.facebook.com/photo/?fbid=1547908482178485&set=a.1547907862178547 (https://www.facebook.com/photo/?fbid=1547908482178485&set=a.1547907862178547) Po kabelu O2 se dostal potenciál blesku až do domu, kde snadno přeskočil z telefonní zásuvky, do silových rozvodů a kde "vystřelilo" do místností několik zásuvek a to nejen těch datových.
V tomto případě nejde o ethernetový kabel, ale o telefonní kabel (zřejmě s přípojkou xDSL),  vyvedený z výkopu a v krátkém úseku přes silnici vedený vzduchem. Na sloupu ve stožárové skříni je vidět kabinet s bleskojistkami a jejich reakce na blesk. Jedna otázka je, jak byly ty bleskojistky uzemněny - zpravidla to bývá za zemnící pásek ve výkopu s kabelem. Další věc je, že na druhé straně v domě už asi další přepěťová ochrana nebyla a nejvodivější byl ochranný vodič energetické sítě ve vedlejší silové zásuvce, kam blesk s chutí přeskočil.


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Václav Třetí 03.08.2022, 20:12
Když se na Cat 5e dostane skutečný blesk, tak se kablík odpaří se všemi z toho vyplývajícími důsledky. To je jen poznámka pro montážníky, co ho rádi omotávají kolem hromosvodu.


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Milan Hudec 03.08.2022, 23:10
Když se na Cat 5e dostane skutečný blesk, tak se kablík odpaří se všemi z toho vyplývajícími důsledky. To je jen poznámka pro montážníky, co ho rádi omotávají kolem hromosvodu.
Pokud je inkriminované zařízení první na ráně od blesku, pak styk se svody vytvoří jiskřiště, kde káblík zmizí, z tohoto úhlu pohledu je to lepší, než aby shořel slabý svodič či blesk vyskočil z tv.


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Jarmil Bakeš 04.08.2022, 01:03

Zapomněl jsem upřesnit, že zásuvka, do které je terminál zapojený, je samozřejmě za přepěťovými ochranami tříd 1 a 2.
Jde mi jen o to, jestli má smysl terminál také zapojit do přepěťové ochrany třídy 3, aby se zbytkové přepětí, které nezachytí 1 a 2, nedostalo do routeru. (o samotný terminál mi nejde)


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Jan Hájek 04.08.2022, 09:12
Viděl bych to naopak, kam vede ethernetový kablík? Pokud se , ,courá,,  po objektu, případně vede ven, tak bych umístil svodič na tento výstup, třeba DEHNpatch
https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-log-12-svodic-prepeti-pro-it-site-rady-dehnpatch (https://elektrika.cz/data/clanky/dehn-log-12-svodic-prepeti-pro-it-site-rady-dehnpatch)


Název: Re: Projde přepětí přes ethernetový kabel?
Přispěvatel: Tomáš Bláha 04.08.2022, 11:53
U terminálu použijte něco takového:
EATON Protection Box 8

má to ochranu jak před přepětím na straně AC (230V) tak na straně Ethernetu (RJ45). Samozřejmě najdete i levnější alternativy, EATON je z dražšího segmentu.... tohle dejte na stranu vašeho routeru. (chápu že box která je nejspíš majetkem vašeho ISP nepotřebujete řešit). Tj napáječ routeru případně další AC věci - počítač, tiskárnu repro atd...

Stávající LAN kabel odpojte, dejte do vstupní zdířky na ochraně a pak ještě budete potřebovat propojovací kabel z ochrany do vašeho routeru (patch kabel) v délce jak bude třeba.. Snad jsem to napsal dost srozumitelně. A ještě jednou připomínám že tím že přívod máte v optice máme o mnoho starostí méně....

Produkt DEHN je super ale je to do racku / rozvaděče a neřeší poslední stupeň ochrany AC.