Zdeněk Mazač
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2017, 17:57 » |
|
Tohle svítidlo není pokud ho někdo nepřepojil/ NO, ale protipanické, kde jeden zdroj je použit jako provozní osvětlení a druhý také jako provozní a v případě výpadku slouží jako protipanické se zmenšenou svítivostí. Pokud potřebujete vyměnit aku, lze to udělat tak, že zdemontujete oba světelné zdroje, ve středu reflektoru vyšroubujete šroube a reflektor vyjmete. Poté se vám může podařit nahmátnout v některém z bočních otvorů červený nebo modrý vodič, za který když zatáhnete, tak si můžete aku přitáhnout. Možná se vám povede přitáhnout i invertor, ke kterému je aku pomocí konektoru připojen. Pokud aku nechcete měnit připojením přes svorky a chcete se dostat k elektronice, nezbývá než opatrně sáhnout do otvorů a povolit perka, která jsou opřena o podhled. Pak už jde celé svítidlo ven i s elektronikou. Bývá tam invertor /měnič, přepínač, nabíječ, elektronika pro ID svítidla/ v případě lepšího systému a nebo jen invertor bez ID části a většinou 2 předřadníky /nebo jeden dvojitý/ pro světelné zdroje. A je tam zapojena trvalá fáze a spínaná fáze, pozor na to. Pokud je tedy svítidlo zapojeno v režimu protipanického osvětlení.
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #8 kdy: 05.03.2017, 18:33 » |
|
Není to to samé svítidlo. Na těchto stránkách jsem již několikrát byl.
Aha a já myslel že .... Na 90% je to DL230BARI 226M1hE od TREVOSU.
takže na 100% to není ono tak teď jsem mimo úplně. Ještě že nejste projektant, muzikant a nebo rocker tak nic budu sledovat další vývoj
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 06.03.2017, 07:04 » |
|
Nooooo, tak to zespodu nevyndáte. Jak jste se dostal nad světlo?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #14 kdy: 06.03.2017, 07:48 » |
|
Ono se říká "všechno jde, jen malé děti se musí nosit", ale zde si s ohledem na svěrky s ozubením nedovedu představit způsob, jakým by to mělo jít vyndat. Pokud budu mít trochu času, zkusím se také poohlédnout po typu svítidla.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #17 kdy: 06.03.2017, 15:35 » |
|
Návod p. Fraňka je na nic(i když samozřejmě děkuji za snahu a ochotu)
No, Můj návod to není, ale výrobce a to že je k ničemu jsem taky psal. Zde má výrobce velký dluh směrem k montážním firmám. Pak se podělte o řešení.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|