Název: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.06.2016, 22:16 Pokud jsou obvody spínány polovodiči? Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Milan Hudec 30.06.2016, 22:49 Heslovitě.
Pospojení Třída ochrany spotřebičů II Proudový chránič Spínání N vodiče nikoli fáze Jištění před přetížením/zkratem může mít obdobný charakter jako u dlouhých vedení Normalizace revizí není na takové prvky připravená Výrobci spínačů neuvádějí max. přídavnou impedanci Revizák s konvenčním uvažováním nemá šanci Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.07.2016, 08:44 Kdyz budu mit obvody za chranicem, tak me ta impedance taky nemusi nejak extra zajimat. Zmerit celistvot PE. A melo by to byt dostacujici mereni.
Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Jan Bocek 01.07.2016, 09:31 V systémových instalacích se impedance smyčky neměří.
Měří se pouze uzemnění konstrukce všech přístrojů proti hlavní svorce PE. Na příklad u strojního zařízení se měří pomocí zdroje proudu PELV o hodnotě minimálně 10 A a kmitočtu 50 Hz. Do zkušebního protokolu se zapisují všechny hodnoty připojovacích bodů v miliohmech. U SZ je stanovená hodnota 0,1 ohmů. Měření impedance smyčky je někdy novodobá "nemoc", podobně jako cholesterol... . Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.07.2016, 11:05 ... Pokud budu mít zařízení ve třídě I, a vůbec to nemusí být stroj nebo nějaké technologické zařízení, tak po mě chce norma "4-41" nějak vyhodnotit bezpečnost. A pokud postavím bezpečnost na automatickém odpojení od zdroje v síti TN nebo TT, tak musím mít k dispozici nějaké hodnoty...Měření impedance smyčky je někdy novodobá "nemoc", podobně jako cholesterol... . I když budu mít zkontrolované (a vyhovující) pospojování, pořád bych chtěl vědět co se v obvodu dá při nějakém mimořádném stavu předpokládat. Výrobci před polovodičový spínač dávají pojistky, ale pokud je to nějaká SMD kostička na DPS, tak je problém zjistit vypínací vlastnosti. A někdy to výrobce řeší "zúžením" vodivé cestičky na DPS a tam už se asi nezjistí vůbec nic o vlastnostech, nehledě na to, že kdejaký kutil tam napájí pořádný kus drátu, když se to při nějaké mimořádnosti přepálí. Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Radim Strycharski 01.07.2016, 11:37 Na příklad u strojního zařízení se měří pomocí zdroje proudu PELV o hodnotě minimálně 10 A a kmitočtu 50 Hz. Pravděpodobně byly tyto požadavky uvedeny v původní edici ČSN EN 60204-1, ale v edici 2 už je to poněkud jiné. Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Jan Bocek 01.07.2016, 11:57 Pravděpodobně byly tyto požadavky uvedeny v původní edici ČSN EN 60204-1, ale v edici 2 už je to poněkud jiné. Díky Radime za přílohu... Ověření spojitosti ochranného obvodu edice 2 trochu upřesňuje tím, že dává větší úlevu v rozsahu měřícího proudu 0,2 až přibližně 10 A a zároveň pro menší hodnoty odporů doporučuje větší proudy. V principu je to ale pořád stejné. je zvláštní, že u "Siemense" vůbec nepožaduji hodnotu impedance, ale zato hodnotu zkratového proudu Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Miroš Jan 01.07.2016, 12:28 Uvedu vlastní zkušenost z minulého roku.
V případě relátek, měřím impedanční smyčku vždy. V případě polovodičů, impedanci neměřím. ;) Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Milan Hudec 01.07.2016, 15:44 A jak posoudíš účinnost odpojení řekněme světla za stmívačem obvod bez PCH?
Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.07.2016, 16:00 Vzdávám se, nevím... Ochrana polohou? když bude na stropě? Když bude v dosahu, tak holt bude muset být za chráničem... nebo jak jsi napsal, ve třídě II.
Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Milan Hudec 01.07.2016, 16:16 Ještě to vylepším poznatkem že chrániče jsou za stmívači líní až neteční.
Hovořím o typu AC. Co je však prů. je takový společný chránič pro světlo se stmívačem a zásuvky, on je totiž díky zahlcení jádra líný i pro poruchu na zásuvkách. Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Miroš Jan 03.07.2016, 10:03 A jak posoudíš účinnost odpojení řekněme světla za stmívačem obvod bez PCH? Nijak. V tomto případě impedanci neměřím. Pouze uvedu, že v místnosti „xy“, jsou celkem 2 vývody pro svítidla na stropě,(například). V revizní zprávě, upozorním provozovatele na skutečnost, že po připojení svítidel, v dané místnosti, je třeba posoudit ochranu automatickým odpojením od zdroje, u světelných vývodů na stropě, a vypracovat dodatečnou revizní zprávu. ;) Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Milan Hudec 04.07.2016, 00:01 A tu dodatečnou bys zvládl nebo utekl?
Ono bys v ní měl uvést dle mého příkladu i nevhodný typ chrániče pro celek a jistě by tvoje obliba stoupla (dance) Název: Re: Jak měříte impedanci smyčky v systémových instalacích? Přispěvatel: Miroš Jan 04.07.2016, 07:17 A tu dodatečnou bys zvládl nebo utekl? Ono bys v ní měl uvést dle mého příkladu i nevhodný typ chrániče pro celek a jistě by tvoje obliba stoupla (dance) Já ano. ;) |