Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => ******* stará původní rozřazovací => Téma založeno: Radek Přikryl 12.07.2007, 07:48



Název: Mohu pro zvýšení bezpečnosti u bazénu použít další chránič pro čerpadlo?
Přispěvatel: Radek Přikryl 12.07.2007, 07:48
Dovolím si tímto otevřít znovu téma -  na zahradě mám přípojku jištěnou 3X16A třífáz chráničem 30 mA.
Z ní mimo jiné jednou fází přes jistič 10A zahradní zásuvka pro přípojku bazénového čerpadla.
Je možné pro zvýšení ochrany okruhu bazénu zařadit do obvodu zásuvky pro bazén další tentokrát jednozázový 10mA chránič?
Je to rozumné/mohu/nesmím?


Název: Re: Chránič v okruhu bazénu
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 12.07.2007, 08:21
Udělat to můžete, ovšem větší smysl to podle mě nemá ...
Chraniče 10 mA se u nás moc nepoužívají. Pokud je přes chránič připojen předmět tř. I, což čerpadlo asi bude, věnoval by spíše pozornost ochrannému pospojování popř. i přizemnění.


Název: Re: Chránič v okruhu bazénu
Přispěvatel: Štefan Beláň 12.07.2007, 15:08
TO: Přikryl

Snížíte sice poruchový proud na minimum, ale nedosáhnete selektivity. Takto se to nedělá. Norma předepisuje, jak zachovat selektivitu proudových chráničů. Doporučuje odstup 300S/30 mA nebo 100S/10 mA a více, například 500/30(10) mA.

Ve vašem případě to bude fungovat trochu jako hlídač izolačního stavu. Při postupném snižování izolačního odporu na vývodu k zásuvce dojde určitě k vybavení jen 10mA chrániče, ale v případě poruchy (zkratu) vybaví určitě oba chrániče.


Název: Re: Mohu pro zvýšení bezpečnosti u bazénu použít další chránič pro čerpadlo?
Přispěvatel: Jan Alin 12.07.2007, 23:55
Udělat to můžete, bezpečnost se relativně zlepší ale s důsledky jaké uvedl
již Štefan Beláň což asi na zahradě nebude tak obtěžující. Jde o to jestli to má smysl a taky o to jaké je to čerpadlo. Ono by bylo ruční čerpadlo ještě bezpečnější a člověk by udělal něco pro zdraví  :).


Název: Re: Mohu pro zvýšení bezpečnosti u bazénu použít další chránič pro čerpadlo?
Přispěvatel: Tomáš Štěrba 13.07.2007, 12:16
Já osobně bych již další proudový chránič neinstaloval. Připadá mi to jako zbytečné mrhání financemi. Základní ochrana je splněna a doplňková rovněž pomocí stávajícího chrámiče 30mA.
Závěr tedy zní : Chránič 10mA není třeba pro zvýšení ochrany instalovat, jelikož již nyní máte ochranu splněnou a to jak základní, tak i doplňkovou.


Název: Re: Mohu pro zvýšení bezpečnosti u bazénu použít další chránič pro čerpadlo?
Přispěvatel: Prikryl 13.07.2007, 21:38
Pánové, děkuji vám za rady, ušetřili jste mi peníz  ::),  ale především mne poučili. Hodně zdaru při Vaší práci.