Přispěvatel: Zdeněk Kubík 04.04.2022, 19:45
Mám oddělovací trafo TGI 200-1764.  P 240-440 V, S 42-220 V. Na přívodní svorkovnici jsou označeny přívody U - U1 - X - Y - V1 - V. Svorky X-Y jsou propojeny. Na které svorky připojit přívodní napětí 400V?


Název: Re: Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
Přispěvatel: Jan Bocek 05.04.2022, 09:50
Osobně to dělám takto:

1. proměřím isolační stav primeru i sekundéru megmetem
2. proměřím ohmický odpor mezi svorkami.
3. 400 V připojím mezi svorky s největším odporem, pravděpodobně U-V
4. Sekundér zatížím žárovkou 230V/100-200W a nechám zapnuto 2-3 hodiny

P.S. Rezavé trafo je nutno proměřit na isolační stav a zatížit.


Název: Re: Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.04.2022, 11:16
Chudák trafo! To si už něco zažilo (Je asi 50 let staré). Teď je otázka, zda ho vůbec ještě lze bezpečně používat.

 Předpokládám, že pro profi použití ho nepřipravujete, to bych silně nedoporučoval. Pro soukromé použití v domácí dílně po důkladném přezkoušení isolačních stavů mezi vinutími i jádrem možná ano.

 Je ovšem otázka, jakým napětím ho zkoušet, trafa se běžně zkouší 2500V a bezpečnostní oddělovací 4000V. Zejména 4000V nevydrží mnohdy nová trafa, takže to bych ani nezkoušel. V praxi bývají k dispozici nejčastěji přístroje do 1000V. Měřit nejprve 500V a podle výsledků zkusit  1000V. Pokud vyhoví, je třeba ošetřit orezlé části, hlavně jádro. Mechanicky opatrně očistit drátkováním a oškrabáním a posléze saturovat rez kvalitním bezoplachovým odrezovačem tak, aby se látka nedostala na izolační materiály a vinutí. Poté nechat zaschnout a následně znovu  mechanicky dočistit. Konečná úprava by se měla udělat dvěma vrstvami základního nátěru, první v řidší konzistenci, druhá vrstva v neředěné. Doporučuji barvu Formex, odstín "bažina" - tedy vojenská zelená. To by mělo snížit také případnou hlučnost jádra. Poté znovu změřit izolační stav a porovnat, zda se nezhoršil!

K elektrickému zapojení: Podle běžných zvyklostí by měly být svorky U a V pro nejvyšší napájecí napětí (440V),  tomu by měl odpovídat nejvyšší ss odpor vinutí. Rozdíly odporu mezi  některými vývody nebudou vysoké, trafo je 630VA, chtělo by to ohmmetr pro měření malých odporů. Po připojení 400V mezi U a V by již neměl být problém zjistit, které svorky jsou pro jaké síťové napětí, voltmetrem a dohledat na které svorky připojit 400V, aby výstupní napětí odpovídalo 42V a 220V. Na štítku nevidím žádné značení, že by trafo bylo ve II. izolační třídě, takže je třeba jádro spojit s PE.


Název: Re: Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
Přispěvatel: Jiří Kantner 05.04.2022, 13:21
Je ovšem otázka, jakým napětím ho zkoušet, trafa se běžně zkouší 2500V a bezpečnostní oddělovací 4000V. Zejména 4000V nevydrží mnohdy nová trafa, takže to bych ani nezkoušel. V praxi bývají k dispozici nejčastěji přístroje do 1000V. Měřit nejprve 500V a podle výsledků zkusit  1000V.
Než začnete torturu izolačních vrstev trafa testovacím napětím, je potřeba takovéhoto nalezence vysušit.  Dá se to udělat proudem ale to chce regulační trafo a hodně měřit a počítat oteplení vinutí.
Nejjednodušší je dát trafo do trouby a nastavit teplotu lehce nad  100 stupňů (třída E snese 120) a počkat až se vše prohřeje.
Zvýšíte tím pravděpodobnos t, že trafo úspěšně projde testem izolačního odporu.
Natření jádra je chválihodné ale víc by pomohla vakuová impregnace pomocí laku S1901.
Ošetření odrezovačem bych nedělal, stačí pečlivá práce s ocelovým kartáčem a ofukování prachu. Přece jen odrezovač je agresivní chemie, která by v žádném případě neměla kontaminovat papírovou kostru cívky nebo nedejbože prokladový papír.
 Dá se to dělat i v domácích improvizovanýc h podmínkách.


Název: Re: Jak zapojit oddělovací trafo na 400V?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.04.2022, 14:55
Odrezovač je agresivní, chce to pečlivou, opatrnou práci, zase pomůže saturovat hlubší rez. Vynechat tuto operaci lze, výsledek nebude při pečlivém mechanickém čistění zásadně horší.
Vysušit v troubě na 100°C doporučuji též.

Ještě dodám jedno možné řešení k odzkoušení zapojení primárního vinutí. Připojit na sekundární vinutí 220V napětí 24 V z trafa 100W a výše nebo v nouzi přímo napětí ze sítě - pro jistotu přes obyčejnou vláknovou žárovku 200W. Pak změřit napětí mezi jednotlivými vývody, v případě použití 24V napájení budou napětí zhruba 10x menší, při použití 230V budou správná. Při použití síťového napájení přímo je třeba být velmi opatrný.