Název: Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ? Přispěvatel: vaclav.konopnik 01.08.2010, 15:44 Jakým způsobem pravidelně a správně revidovat bezpečnou funkci proudového chrániče, v určitých intervalech ?
#102# Název: Re: Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ? Přispěvatel: Jiří Schwarz 01.08.2010, 20:49 Výrobce chrániče zpravidla doporučuje nějaký cyklus zkoušení chrániče tlačítkem.
V rámci revize je provedeno měření chrániče, např. EUROTEST 61557 dokáže postupně zvyšovat reziduální proud a měřit čas vypnutí, proud při kterém došlo k vypnutí, teoretické dotykové napětí na neživé části při vypnutí,... Základní perioda pro revize rozvodů, kde se dá očekávat nasazení chrániče, je 5 let, pokud není nějaký důvod cyklus zkrátit (např. školy, hotely,...) Název: Re: Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ? Přispěvatel: František Šohajda 03.08.2010, 07:24 Pokud nejste elektrikář tak tlačítkem na chrániči v termínech určených v návodě výrobce...
Pokud jste elektrikář tak podle ČSN 33 2000-6.. (norm) |