Název: Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče? Přispěvatel: Vít Rotrekl 31.10.2007, 09:16 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče pro výrobní halu?
Název: Re: Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče? Přispěvatel: Štefan Beláň 31.10.2007, 09:26 ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-537 ;)
A pochopitelně, jako výchozí podklad, základní norma ČSN 33 2000-1. (doh) Název: Re: Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče? Přispěvatel: Josef Kosatík 31.10.2007, 17:23 Základní norma pro rozvaděče ČSN EN 60439-1 v poznámce k odstavci 7.6.2.1. - Přístupnost, stanovuje výškové umístění prvku nouzového vypnutí na výšku 0,8 m až 1,6 m nad úroveň stanoviště obsluhy rozvaděče.
Název: Re: Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče? Přispěvatel: Miroš Jan 05.11.2007, 16:43 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) pane Rotrekl.
váš dotaz je natolik obecný, že solidný odpověď nelze dát. :-[ Jaký typ zařízení bude ten rozvaděč napájet ? Jatý druh výroby bude v hale ? Název: Re: Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozvaděče? Přispěvatel: Miloslav Dunda 22.11.2007, 18:43 Hlavně pozor. Stop tlačítko jako bezpečnostní prvek musí vypínat v rozepnutém stavu a to dost často problém.
|