Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Rudolf Parisch 05.11.2006, 19:11



Název: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Rudolf Parisch 05.11.2006, 19:11
...v připojovacích podmínkách pro Elektrokotel Protherm Rejnok 15 kW jsem našel v doporučených podmínkách připojení,že mám kotel odjistit jističem 25 A a připojit kabelem o průřezu žil 2,5 mm ...pokud si ale spočítám proud ( I = P/U vyjde mi proud 37,5 A a pokud budu počítat s tím co nás ve škole naučili (tj každý milimetr mědi snese 8 A )...zdají se mi tyto podmínky nereálné ...jsem dlouho ze školy nebo nám výrobce věší nosy na bulík?  :)


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Petr Doležal 05.11.2006, 19:52
Zřejmě jste 15 kW podělil 400 V a vyšlo vám 37,5 A. To je ale špatný výpočet, zapomněl jste ještě dělit odmocninou ze 3.
Jednoduchý výpočet, kdy se vyhnete odmocnině ze 3 je :  15 kW dělit 3 =5 kW na fázi a dále dělit 230 V = 21,7 A. Nejbližší vyšší jistič 25 A.


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 06.11.2006, 09:32
Ten přívodní kabel bych použil raději CYKY 5Cx 4, CYKY 5Cx 2,5 nemusí pro jištění 25A vždy vyhovovat, je to na hraně...


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Jan Šlosárek 06.11.2006, 22:27
Nechápu proč hledáte nesrovnalosti v připojovacích PODMÍNKÁCH výrobce,potažmo dodavatele? I následná  revize na ně musí brát ohled !


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 07.11.2006, 23:53
Kabel CYKY 5Cx 2,5 bych bral jako minimum, zřejmě to tak nějak bude napsáno i v připojovacích podmínkách výrobce.
Při revizi je nutné zohlednit nejen připojovací podmínky výrobce, ale také např.  způsob uložení přívodního kabelu, dovolené úbytky napětí, impedanci poruchové smyčky atd.
Kabel CYKY 5Cx 2,5 tomuto nemusí vyhovovat, proto bych raději použil CYKY 5Cx 4.
Pro jistotu ;)
A nebo to předem důkladně spočítat...


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 08.11.2006, 12:39
Elektrokotel PROTHERM REJNOK 15K
 NÁŠ TIP

Výrobce: Protherm
Katalog. číslo: proth.15k
Hmotnost položky: 34 kg
Běžná cena: 21 182 Kč (vč. DPH)
Cena po slevě: 14 503 Kč (vč. DPH)
Naše speciální cena: 14 503 Kč (vč. DPH)
DPH: 19%
SLEVA: 31.53%
Ušetříte: 6 679 Kč
 
Typ   elektrický
Provedení   závěsné
Výkon min. 6 kW
max. 15 kW
Odtah spalin   bez odtahu
Rozměry š 410 mm
v 745 mm
h 240 mm
kotel PROTHERM REJNOK závěsné provedení, postupné spínání výkonu, možnost omezení max. výkonu, veškeré bezpečnostní prvky, nastavitelná maximální teplota otopné vody, zobrazení teploty a tlaku otopné vody, diagnostika, vestavěné čerpadlo a expanzní nádoba, možnost zapojení do kaskády (verze 21-24K),  systém spínání HDO



 
 


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 09.11.2006, 08:32
Tento typ kotle nemá vlastní jištění, proto výrobce určil výrobce určil velikost jmenovitého proudu předřazeného jističe. K tomu určil i minimální průřez vodičů přívodního kabelu. Nezohledňuje ovšem místní podmínky, tak jak psal již pan Hasala.

Pane Jaškanič, dobrá reklama. Opisovat katalog umíte. Co jste tím chtěl říct? :-\


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 09.11.2006, 09:00
- že všetko je tam toho povedane čo sa tu len okrajmo/neisto pre prax nepoužiteľne  opisuje.... NIC VIC. prajem pekný deň. (o.i. zmazalí mi "tereoticky" v praxi nepoužiteľný prepočet.


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Daniel Veceřa 09.11.2006, 09:18
To Jaškanič> ačkoliv jsem žil pět let na východním slovensku a dodnes vládnu slovenštinou víc než dobře, z vašich příspěvků mám pocit, že se něco muselo změnit. Obvykle vůbec nepochopím, co vlastně píšete. Vy sám tomu rozumíte?


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 09.11.2006, 09:45
AK BY SOM VŠETKEMU ROZUMEL ... TAK TU NIE SOM.


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Daniel Veceřa 09.11.2006, 10:14
- že všetko je tam toho povedane čo sa tu len okrajmo/neisto pre prax nepoužiteľne  opisuje.... NIC VIC. prajem pekný deň. (o.i. zmazalí mi "tereoticky" v praxi nepoužiteľný prepočet.
Já nemyslím rozumět odborně, ale jazykově. Vůbec nechápu vaší předešlou větu.


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 10.11.2006, 06:59
To Jaškanič :
Pokud  si správně vzpomínám, uváděl jste zde nějaký výpočet proudu. Ale ten byl chybný, nedivím se, že to administrátor vymazal ...


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 11.11.2006, 18:12
.. myliť sa je ľudske...


Název: Re: ..jakým kabelem připojit elektrokotel ?
Přispěvatel: Milan Jaškanič 13.11.2006, 14:37
.. myliť sa je ľudske...
  ...len raz...