Název: Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění? Přispěvatel: Radim Cienciala 28.06.2017, 07:41 Přišel mi do ruky projekt pro osvětlení jeřábové dráhy. Jako páteřní rozvod paní projektantka navrhla kabel CYKY J 5x6, který je po jeho délce prohnán přes cca10 spojovacích krabic. Z těchto spojovacích krabic jsou dále taženy svítidla kabelem CYKY J 3x2,5. Zatížení svítidel na daný "páteřní " kabel je v pořádku. kabel 5x6 je jištěn 20A.
Která norma řeší tuto mojí situaci? Název: Re: Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.06.2017, 11:28 Kolegyně to má správně, dělá se to tak běžně.
Ten jistič 20A odjistí i kabel 3x2,5. Vyšší průřez páteřního vedení je zvolen kvůli úbytku napětí, nikoliv kvůli zatížitelnosti . Název: Re: Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění? Přispěvatel: Vít Rotrekl 28.06.2017, 11:35 Také v tom nevidím problém. Další důvod může být snaha o snížení impedance, právě kvůli jištění 20A jističem.
Uvědomělá paní projektantka. Název: Re: Je dovoleno v odbočných krabicích snižovat průřez vodiče bez jištění? Přispěvatel: Radim Cienciala 28.06.2017, 11:49 No nemyslel jsem si že to bude zle, už jenom kvůli jištění 20A. Jen jsem se s tím nesetkal a je pravda že ta jeřábová dráha je dlouhá.
|