To co popisujete v praxi dělají spínané zdroje nebo zařízení s kondenzátory. Není tam nic takového připojené? V praxi dva počítače a jedna lejzrovka už dokáže takto vybavit 16A jistič.
Sice píšete, že se jedná o světelný okruh, ale praxe je praxe
Nemáte tam něco ještě připojené?
Další možností jsou např. nízké izolační stavy instalace, porucha některého elektronického "dobře skrytého" elektronického zařízení, např. multifunkční relé, atd.
Možností je spousta, každopádně to bude chtít návštěvu vybaveného profesionála, který vše posoudí a projde na místě.
Vzpomínám si, že před pár měsíci jsem hledal podobnou závadu u jednoho zákazníka a nakonec po několika hodinách bylo objevené vadné trafo závlahového systému, dobře schované na polici v garáži za plechovkama s barvou a připojené do onoho světelného okruhu