To by mne docela zajímalo - proč. Šestipulsní 3f. usměrňovač přeci ke své funkci vodič N nepotřebuje! A pokud výrobce použil usměrňovač uzlový kde je N nutností, tak by se měl vrátit do 50. let minulého století.
Šesťpulzný usmerňovač produkuje predovšetkým 5. a 7. harmonickú a ďalej aj 11,13, 17,19... harmonické.
Všeobecne usmerňovače generujú harmonické rádu: n*p+/-1
kde
p vyjadruje o koľko pulzný usmerňovač sa jedná a
n je prirodzené číslo.
Problém preťažovania stredného vodiča spôsobujú iba triple harmonics, teda harmonické násobkov 3 (3,6,9,12....), pretože tieto harmonické sa v strednom vodiči sčítavajú. Čo je samozrejme aj prípad úsporných žiaroviek, kde je použitý klasický mostíkový usmerňovač.