Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 21.07.2021, 16:12 » |
|
Jako revizák bych nechtěl na sebe brát zodpovědnost za to, co nemusím... To je především na provozovateli (uživateli) spotřebiče, ve firmě by to měl být odborný zástupce elektro, kdo zhodnotí rizika a podle toho nastaví pravidla v rámci nějakých mantinelů daných legislativou.
Osobně bych s 24 měsíční periodou neměl problém, pokud to není něco, co se používá denně, tahá po stavbách, válí v různém prostředí...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 23.07.2021, 07:26 » |
|
Vy někdo revidujete baterie?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #11 kdy: 23.07.2021, 13:01 » |
|
Opýtam sa inakšie...dovo ľuje vôbec dajaký predpis uviesť na trh nejaké EZ bez toho, aby už v jeho návrhu (projekte, výkrese) nebola uvedená tr. ochrany pred úrazom a proti požiaru...? ?...samozrejme za podmienky, že dané EZ jedno z tých rizík predstavuje... A je vôbec možné, že aby ani pri typovej skúške EZ a ani nikde v dokumentácii nebola vtedy uvedená jeho tr. ochrany? ? Podľa môjho to legislatívne možné nie je,.. No keď dajaký el. predmet (schválne nepíšem náradie, spotrebič) podľa svojho výrobcu nepotrebuje pre svoju bezpečnú prevádzku a používanie žiadnu triedu ochrany, potom jeho výrobca nepriamo deklaruje, že taký výrobok nepredstavuje nijaké riziká uvedené v norme na kontroly a revízie náradia a spotrebičov, legislatívne sa podľa tej normy nemusí revidovať, a na jeho bezpečné používanie mu stačí návod výrobcu... a takých "EZ" sa dá vymenovať hafo... No, taková akučka pracující v prachu..... Ono je to legislativně pole neorané.
Podľa môjho také riziká vyplývajúce z rôznych prostredí spadajú do prevádzkových rizík, ktoré si zamestnávateľ znalý zákonov vie (musí) ošetriť napr. aj vhodným prevádzkovým predpisom...
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 23.07.2021, 15:06 » |
|
Vy někdo revidujete baterie? Jen takové zamyšlení: od jakého výkonu by se měla různá provedení "AKU" kontrolovat, revidovat? - pokud je to spojeno s nějakým vedením, i 12V dokáže zapálit... - už jsme viděli i hořící nebo explodující AKU baterčičku LiIon 4V z mobilu - a co pak taková koloběžka nebo dokonce eauto když selže nějaký ochranný prvek při nabíjení
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #13 kdy: 23.07.2021, 15:13 » |
|
Nevím, co chcete na AKU ještě jednou AKU svítilně tak vehementně měřit, kontrolovat? Nabíječka je odpojitelná a je samostatný výrobek (tady je nebezpečné napětí).....Nedržíme ho za provozu v ruce ,ani s ním nelezeme do železné nádoby nebo podobně! Samozdřejmě baterie může hořet ale z 1000% to bude nabíjecí zdroj co "zhoří" dříve než se to ukáže na baterii jako požár!!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jan Bocek
Offline
|
|
« Odpověď #15 kdy: 26.07.2021, 07:49 » |
|
Když vložíte do vyhledávače na Elektrice heslo ČSN 331600, tak najdete mnoho zajímavých příspěvku na váš dotaz. Doporučuji na příklad: https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,26415.0.htmlMyslím, že stačí důkladně prostudovat uvedenou normu a použít zdravý rozum.
|
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů revize elektrického zařízení E1B telefon: 777 273 732 email: jan.bocek@safeb.cz
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #17 kdy: 27.07.2021, 09:04 » |
|
Jak tu již bylo uvedeno, revidujte jen nabíječky a svítilny nechte žít svým vlastním životem.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|