Název: Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A? Přispěvatel: Jaroslav Jaroněk 30.08.2013, 21:01 Projektant navrhl do rozvaděče, který má hlavní jistič DEON 100A do dalšího pole pro odpojení spotřebičů, odpojovač 100A. Může to tak být nebo musí být v odpojovač s pojistkami 80A? Název: Re: Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A? Přispěvatel: Jiří Kubík 30.08.2013, 22:13 Odpojovač je zařízení, které slouží pro odpojení vedení , nebo zařízení pod napětím bez zátěže.
To znamená tehdy, když přes jeho kontakty neprochází žádný proud. Hodnota proudu, která je na něm uvedená znamená proud, který je schopen převést v sepnutém stavu. Podle mých zkušeností je to v pořádku. S pojistkami bývají odpínače, které umožňují vypínání jmenovitého proudu. Název: Re: Může být při hlavním DEONu 100A následující také 100A? Přispěvatel: František Šohajda 31.08.2013, 10:42 Z hlediska bezpečnosti může....!
Ale další aspekt je ten, že stávající instalace odebírá třeba 80A a projektant tam dá odpojovač s poj. 80A protože nové zařízení jej odebírá ! Teoreticky bez soudobosti je 160A a to 100A deion pak vyhodí !! |