Název: Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla? Přispěvatel: Kalina Jiří 11.09.2008, 10:15 Potřebuji dálkově ovládat vysokotlaké čerpadlo.
V ovladači čerpadla bude signalizace chodu, bezpečnostní tlačítko, tlačítka "START", "STOP" a přepínač bypassového ventilu čerpadla. Ovládací napětí pro signalizaci, bezpečnostní tlačítko a start/stop je 230 V AC, ale ovládací napětí pro přepínač bypassového ventilu čerpadla je 24 V DC. Nelíbí se mi dvoje rozdílné napětí v ovládači čerpadla. Je to dle norem přípustné, nebo je nutné použít ovladače dva? Jeden pro ovládání čerpadla (230V AC) a druhý pro ovládání bypassu čerpadla (24V DC). Předělat ovládání bypassu na napětí 230 V nelze. Název: Re: Je přípustné použít jedinou velikost napětí ovládání a bypassu čerpadla? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.09.2008, 10:30 Pokud zajistíte ochranné oddělení obvodu SELV/PELV (24V) od obvodů TN-S (230V) a všechny prvky budou mít izolaci odpovídající nejvyššímu napětí (230V) pak nebude problém.
|