Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Privátní: Systémovky, sběrnice a tak ... => Téma založeno: Miroslav Minařík 08.09.2021, 12:02



Název: K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.09.2021, 12:02
Které teploty v domě je praktické snímat? Neptám se ani tak jakým způsobem, jak k čemu ty teploty prakticky využít. Ekvitermní hodnota je důležitá pro kotel. Teploty v jednotlivých místostech jedna pro požadované teploty a pro spuštění oběhového čerpadla.

K čemu je snímání topné a vratné vody v oběhu? To si snad kotel hlídá sám a v systémové instalaci je to již nadbytečné. Nebo je to jinak?


Název: Re: K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
Přispěvatel: M S 08.09.2021, 12:38
Ak vieme presne merať vstupnú a výstupnú teplotu vody plus prietok, dokážeme vypočítať akým výkonom vyhrievame dom.

V systémovke to radi vidia zákazníci, ktorí radi merajú všetko možné aj nemožné. V jednej nemeckej firme som mal podobnú požiadavku, keďže kvôli nejakému eko-ISO (číslo si nepamätám) potrebovali presne sledovať spotreby a použitie energií a navrhovať zlepšenia.


Název: Re: K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.09.2021, 12:39
Topná voda je výsledkem ekvitermni regulace, proto ji snímáš. Vratná voda je důležitá kvůli hlídání minimální doporučené teplotě vody, která smí do kotle. Příliš studená voda může způsobit "pocení" kotle a tak výrazně zkrátit je životnost i záruční dobu. Tedy jeden z příkladů.

Jian to vypadá hezky ve vizualizaci  ;) ;D


Název: Re: K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.09.2021, 15:38
No psal jsem, že mi je jasné, že je to pro řízení kotle. Pokud vím, tak si obě teploty hlídá kotel sám a nemusím to snímat navíc přes systémovou instalaci. Pokud to nemá jiné praktické využití, než vizuální efekt, pak se může škrtnout :-)


Název: Re: K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
Přispěvatel: Petr Liskar 08.09.2021, 15:55
No psal jsem, že mi je jasné, že je to pro řízení kotle. Pokud vím, tak si obě teploty hlídá kotel sám a nemusím to snímat navíc přes systémovou instalaci. Pokud to nemá jiné praktické využití, než vizuální efekt, pak se může škrtnout :-)
Pokud máš kotel, u kterého teplotu pomocí MAR řídíš, tak tu teplotu znát potřebuješ.
Pokud máš topnou soustavu, kde výstup z kotle je "napevno" a kotel telpotu řídí sám, tak se to hodí mít taky - třeba proto, že se s tím snadno dá zjistit, zda kotel a kotlové čerpadlo jede...


Název: Re: K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
Přispěvatel: Peter Lovacký 08.09.2021, 15:59
Čisto len rozdiel teplôt v prívode a spiatočke sú sami o sebe viac menej k ničomu..potreb nú teplotu okruhu kotla si ustráži 4cestný ventil

Ak sa ale ešte k tým teplotám sníma aj prietok, potom  sú to spolu vstupné údaje pre výpočet množstva odobratej tepelnej energie ...

Klasicky tie tri zložky využívajú bežné elektronické merače tepla..


Název: Re: K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 08.09.2021, 16:07
zda kotel a kotlové čerpadlo jede...
Ano, to jediné mě Petře napadá taky.
Tak třeba pokud je venku 0°C a vratná voda má např. 30°C = topení funguje. Pokud ne = máme problém. Pak poslat depeši ...


Název: Re: K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
Přispěvatel: Petr Liskar 08.09.2021, 16:40
Ano, to jediné mě Petře napadá taky.
Tak třeba pokud je venku 0°C a vratná voda má např. 30°C = topení funguje. Pokud ne = máme problém. Pak poslat depeši ...
Tak nějak.
Těch věcí, co se dá zjistit z těch dvou teplot, z jejich rozdílu a z jejich trendu je víc a dá se tím poměrně slušně diagnostikovat kotlový okruh a částečně to pomáhá i v diagnostice okruhu distribuce topné vody.


Název: Re: K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
Přispěvatel: Jan Franěk 08.09.2021, 21:59
Jen bych si dovolil připomenout, že ne všechny kotle jsou vybaveny řízením a spoléhá se na nadřazenou MaRku. Řešili jsme to několikrát i v rámci kotelen pro bytové domy, kdy "hloupý kotel" řízený MaRkou, vykazoval zvýšené množství kondenzátu a hrozila ztráta záruky. Vzhledem k tomu že dotaz byl položen celkem všeobecně, byla všeobecná i má reakce.