Název: Jak rozběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Vladislav Svoboda 03.10.2005, 08:38 Mám starou podomácku vyrobenou cirkulárku.
Po rekonstrukci el. rozvodů v domě jsem mi motor vyhazuje hl. jistič 25A (B). Jistič 16A (C) v podružném rozvaděči zůstane nahozen. Motor má výkon 5,5kW a je zapojen do hvězdy. Poraďte mi prosím řešení na rozběh motoru bez velkých vstupních nákladů. Na rozvodných závodech mi sdělili, že je možné změnit charakteristik u hl. jističe na C. Bude toto řešení dostačující? Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Štefan Beláň 03.10.2005, 10:33 Pokud je motor zapojený do hvězdy (Y), tj. 380/220 - Y/D, nemůžete použít rozběh YD. Proto je nejjednodušší řešení vyměnit jistič před elektroměrem za charakteristik u "C". Určitě to bude dostačující! P.S. Nechte si předem změřit a posoudit impedanci smyčky. V některých případech to může být problém při změně charakteristik y . Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Alois Konečný 03.10.2005, 10:51 Chtěl bych se zeptat tazatele které rozvodné závody povolují změnu charakteristik y hlavního jističe před elměrem v byt.domě a za jakých podmínek.Děkuj i za odpověď,akonecny@tiscali.cz Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Alois Konečný 03.10.2005, 10:51 Chtěl bych se zeptat tazatele které rozvodné závody povolují změnu charakteristik y hlavního jističe před elměrem v byt.domě a za jakých podmínek.Děkuj i za odpověď,akonecny@tiscali.cz Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Luboš Zeman 03.10.2005, 12:32 (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) mám pocit že většina rozvodných závodů požaduje charakteristik u B před elektroměrem. Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Petr Moravec 03.10.2005, 18:39 Je to divné měl jsem též informaci o tom, že rozvodné závody nepřipouštějí charakteristik u B před elměrem, ale na webových stránkách SČE jsem nalezl v připojovacích podmínkách, že jsou povoleny charakteristik y B a C. Tak se asi zajdu ještě zeptat osobně. Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Tomas Kostrba 03.10.2005, 22:25 Co se povoleni jistice charakteristik y C pred elektromerem tyce, to je vicemene mistni zalezitost a neni jisty, ze to vzdy povolej. To, ze to drive nevypadavalo je vinou prechodovejch odporu na stary instalaci, coz se pomerne jednoduse da nahradit delsi prodluzovackou, postaci 20-30m 4x1.5 a je po starostech, pro 5.5kW by postacil i prurez 1mm2, pak bude stacit prodluzka umerne kratsi. Uziti charakteristik y C pred elektromerem nektere rozvodne zavody povoluji v oduvodnenych pripadech. Na Smichove mi to napr. nechteli povolit pro spolecnou spotrebu bytoveho domu, kdy hlavni jistic vypadaval pri prasknuti zarovky na schodisti, tedka je tam 40A (i s vytahem) a je vse v poradku, zkratka proc povolovat C25A kdyz lze povolit B40A, pro kterej se plati vetsi pausal ze? Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Štefan Beláň 03.10.2005, 23:17 No pane Kostrba, ta rada s použitím kabelu 1mm2 pro 5,5 kW motor je opravdu rada od odborníka! Asi nejste dlouho elektrikářem (jestli ovšem elektrikář jste?) a nebo dlouho elektrikářem nebudete! Tuto radu bych zařadil do sekce "perličky"! Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Vladislav Svoboda 04.10.2005, 08:07 Máte pravdu, že mi všichni elektrikáři tvrdili, že se povoluje pouze charakteristik a B. Ale jak píšete, ve všeobecných podmínkách je psáno, že mohou povolit i C. Byl jsem se na to ptát i na Vinohradské na STE. Technik se ještě šel někam zeptat a potvrdil mi, že musím podat žádost a může mi být výměna povolena. Jdu ji vyplnit a zaslat. Až dostanu vyjádření, budu vás všechny informovat. Ještě k tomu jističi, měl jsem tam ten starý, v hnědém bakelitovém pouzdře. Bohužel mi odešel a po výměně za nový nastala tato situace. Je jasné, že jeho charakteristik a již neodpovídala požadovaným hodnotám. Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Vladislav Svoboda 04.10.2005, 08:10 Ještě jsem si vzpomněl. Několik lidí včetně technika STE mi doporučovalo "soft start". Má s tím někdo zkušenost? Bohužel jeho cena mi pro moje potřeby, řezat dřevo dvakrát do roka, přijde trochu vysoká. Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Petr Moravec 04.10.2005, 08:55 Ano softstart by váš problém zajisté vyřešil Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Tomas Kostrba 04.10.2005, 14:36 Pane Belan, mozna elektrikar nejsem, mozna jsem, ale fyzikalni zakony jsou jen jedny. Kdyz je povoleny jisteni 1.5mm2 13A, tak proc by 1mm2 neprenesl 8A, coz je prave prikon 5.5kW - staci jednoduchy vypocet 5500W:3=1833 ; 1833W:230V=7.97A. Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Pavel Špok 04.10.2005, 15:28 Tu T .Kostrba. Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 04.10.2005, 20:00 Jako takovou orientační pomůcku pro určení proudu třífázového asynchronního motoru lze použít I (A) = 2x P (kW). Proud motoru 5,5 kW bude tedy přibližně 11A. Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 05.10.2005, 08:34 Hlavní jistič před elektroměrem by byl určitě vhodnější s vypínací char. "C", v tomto případě, ale i obecně vždy. Při nízkých impedančních smyčkách při zkratu (např. i při spálení žárovky) obvykle vypadne nejen příslušný jistič okruhu, ale i jistič před elektroměrem. RZ ovšem moc vstřícné nebývají, většinou vyžadují "B", "C" jen vyjímečně. Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Slávek Spring 05.10.2005, 09:13 Když již tedy kritika, tak proč jste někdo neuvedl správný vzorec pro výpočet 3-fázového proudu a výsledek výpočtu? Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Vladislav Svoboda 05.10.2005, 09:28 Žádost o změnu charakteristik y jsem podal, tak mi nezbývá, než čekat. Prodlužku mám cca 10-15m, opravdu myslíte, že by delší pomohla? Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Marián Nomilner 05.10.2005, 10:31 To: Spring Ak to naozaj myslíte vážne (a predpokladám, že pri výpočte prúdu neuvažujete s pripojením vodiča PEN do uzla Y) platí jednoduchý vzorec pre výpočet prúdu 3-fázového asynchrónneho el. motora: I = P/1,73 x U x cos fí x účinnosť I = 5500/1,73 x 400 x 0,85 x 0,8 = 11,69 A (Účinník a účinnosť sa môžu mierne líšiť, ale naozaj iba mierne, takže výsledný prúd v konkrétnom prípade môže byť o nejakú tú desatinku ampéra odlišný). Ak vám pri výpočte vychádza podstatne iná hodnota, obávam sa, že počítate zle! Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Pavel Špok 05.10.2005, 16:57 Odhad hodnot účinností je problematický. Obecně platí,že jak účiník,tak účinnost motorů s výkonem motoru stoupá,současně ale i poměr proudu nakrátko k jmenovitému.(Stačí nahlédnout do nějakého katalogu) A právě tento poměr je podstatný pro stanovení skutečného záběrového proudu. Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Miroslav Melichar 05.10.2005, 19:05 Rozběh motoru by byl možný s použitím třech předřadných odporů (tlumivek)zařazených do přívodního vedení ke statoru. Po rozběhu je třeba tyto odpory (tlumivky) zkratovat. Motor se rozbíhá se sníženým napětím, tedy menší záběrný proud, ale i záběrný moment!!Použitím odporů je spouštění ztrátové. Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Marián Nomilner 12.10.2005, 15:55 To: Špok Norma, ktorá obmedzovala výkon 3-fáz. asynchrónneho motora s kotvou nakrátko pre priame pripojenie na rozvodnú sieť nn iba na 4 kW, je už dávno neplatná a súčasná norma ČSN (STN) 33 2190 umožňuje priame pripojenie: a) bez zvláštneho spúšťacieho zariadenia - do 11 kW (musia byť ale dodržané ustanovenia týkajúce sa dovoleného úbytku napätia a kompenzácie účinníka), b) prepínač Y-D alebo spúšťací transformátor pri ľahkom rozbehu - do 15 kW, c) rozbehová spojka pri ťažkom rozbehu - do 7,5 kW Název: Re: Jak rozeběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: Pavel Špok 12.10.2005, 20:04 To p. Nomilner Název: Re: Jak rozběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: #Jozef# 05.04.2022, 22:22 Když to zadáte postupně do kalkulačky vyjde z toho nesmysl.
Trochu by ten vzorec upravil závorkami: I = P/(1,73 x U x cos fí x účinnosť) I = 5500/(1,73 x 400 x 0,85 x 0,8) = 11,69 A Název: Re: Jak rozběhnout 5,5kW motor? Přispěvatel: kbulda 06.04.2022, 18:58 Po 17 ti letech ?
|