Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Karpík Daniel 21.02.2019, 10:48



Název: Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
Přispěvatel: Karpík Daniel 21.02.2019, 10:48
Nedávno jsem se v otázkách z vyhlášky 50 setkal s otázkou:
Co je potřeba provést před měřením impedance poruchové smyčky?
A/ dát si kafe
B/ nic
C/ ověřit spojitost ochranného vodiče

/ Správná odpověď A, C  ;) /

Je mi celkem jasné jak si ověřím spojitost ochranného vodiče u el. spotřebiče tř.I, kde mám  možnost změřit odpor PE, mezi zdířkou PE na přívodním kabelu a vodivým krytem elektrospotřeb iče. / pro potřebu revize el.sp. /

Jak ale postupovat u vývodu z rozvaděče například k pásovému dopravníku, který je umístěn třeba 100 metrů od rozvaděče v členité výrobní technologii? 99% vývodů je většinou umístěna mimo dosah. Pobíhat v provoze se stometrovým měřícím kablíkem, mezi koncem obvodu a začátkem, v rozvaděči příliš reálně nevypadá...
Při hledání na internetu jsem narazil jen na normativní papouškování na ověření spojitosti, ale nikde žádné info jak to provést v praxi ...

Jediné co mne k tomu napadlo, že by šlo si na stejném, zajištěném obvodu, na jeho konci, propojit jeden z fázových vodičů s PEN, případně PE, dle typu sítě, nebo neživou vodivou částí /klemou/ a následně v rozvaděči změřit odpor obvodu, ale přijde mi to dost krkolomné a nepraktické... Navíc naměřená hodnota by pak byla součtem odporů obou vodičů + propoje. Jaký je správný postup?

Používám měřící přístroj Eurotest XE 2,5kV, MI3102H BT, který při měření impedance poruchové smyčky, vyhodnotí dotykové napětí a v případě překročení dovolené hodnoty měření přeruší. Takže rovnou měřím impedanci a pokavaď naměřím vyhovující údaje, beru to že mám zároveň splňen i požadavek na ověření spojitosti ochr. vodiče.

Zajímá mne jaký je správný postup, před měřením pokavaď měřící přístroj tuto funkci nemá, jak to řešit v praxi?


Název: Re: Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
Přispěvatel: Marek Laube 21.02.2019, 18:31
Když jsem kouknul do datasheetu přístroje Eurotest XE 2,5kV MI 3102H BT, který používáte při měření, tak onen přístroj by měl umožnit měření Rpe. Tříbodové měření L-N-PE, kde se nejprve měří smyčka L-N, poté N-PE (s využitím vnitřního generátoru proudu) a odečtem vyjde odpor PE vodiče. Funkce by se měla přímo jmenovat měření Rpe.


Název: Re: Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
Přispěvatel: Hynek Čermák 21.02.2019, 21:52
Otázka z testu je tedy dost zadědějící!
Spojitost ochranného vodiče se právěověřuje měřením impedance smyčky. Jak správně píšete měřící přístroje při měření impedance poruchové smyčky, vyhodnotí dotykové napětí a v případě překročení dovolené hodnoty měření přeruší.
Takže dle mého názoru je otázka špatně položená...... .
CO je to za testy? Kdo je vydal? :P


Název: Re: Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 21.02.2019, 22:09
To je trošku dinosaurus z doby, kdy se měřilo pomocí QU130 na rozvodu TN-C.

Tam totiž hrozilo, že měřením přes upadlý PENko pošlete napětí na neživé části okolo sebe a někomu ublížíte. Tak bylo dobré, se nejdřív přesvědčit, že je PENko připojené.

Dneska jednak většinou máme v zásuvkách PE, a pokud nemáme, neměříme kontinuálně, ale sadou velmi krátkých impulzů, které asi nikoho neohrozí. Navíc, měřák měření neprovede, pokud nemá napětí.


Název: Re: Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
Přispěvatel: Radim Strycharski 22.02.2019, 07:54
Používám měřící přístroj Eurotest XE 2,5kV, MI3102H BT, který při měření impedance poruchové smyčky, vyhodnotí dotykové napětí a v případě překročení dovolené hodnoty měření přeruší. Takže rovnou měřím impedanci a pokavaď naměřím vyhovující údaje, beru to že mám zároveň splňen i požadavek na ověření spojitosti ochr. vodiče.
Ano, to je správně. Podmínka ověření spojitosti je nezbytná, protože měřicí přístroj pouští síťové napětí na neživé části. Jde o první měření, takže nic předem nevíme o tom, jestli jsou neživé části uzemněny. Puštění síťového napětí na neživou část bez kontroly vývoje tohoto napětí je nepřípustné. Vysvětlení je v poznámce NP17 pod čl. 6.4.3.7.3.


Název: Re: Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
Přispěvatel: Karpík Daniel 28.02.2019, 09:58
Děkuji