Osobně bych na hlavním přívodu moc nešetřil a raději bych šel s dimenzí kabelu alespoň o stupeň výše, obzvlášť při takto relativně krátké vzdálenosti. Aspoň bude nějaká rezerva pro případné rozšíření.
Neuvádíte, jaký bude typ odběru, ani předpokládanou soudobost, v případě že hlavní spotřebiče budou motory a bude zapotřebí pouštět všechno naráz, může být potřebný proud i více než 100A, potom by byl potřebný průžez CYKY 4Bx 35 nebo AYKY 4Bx 70.
Dále není od věci připomenout, že velikost hlavního jističe před elektroměrem je dost zásádní pro rozvodné závody, v případě nových odběrů nebo navýšení stávajícího se platí 500 Kč/A, dále je podle hlavního jističe placený tzv. paušál (stálá měsíční platba).