Název: Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu? Přispěvatel: Jakub Juřík 14.04.2014, 17:45 Je po naspojkování kabelu nutná výchozí revizní zpráva nebo stačí pouze záznam o kontrole? Pokud budu vycházet z ČSN33 1500 bod 2.3 (nemění se jištení), vychází že není nutná revize. Jinak jedná se o zvednutí SR, v kterém se spojkovaly přívodní a odvodní kabely. Název: Re: Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu? Přispěvatel: Jiří Schwarz 14.04.2014, 18:22 Někdy je "diplomatičtějš í" ve vztahu k dodavateli energie domluvit se a nedráždit je.
Nebo kdo ji chce? Název: Re: Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu? Přispěvatel: Jakub Juřík 14.04.2014, 18:34 Jedná se o větší podnik, který má uděláný svůj rozvod přes rozpojovací skříně. Tipoval bych že si o revizi požádal bezpečák
Název: Re: Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu? Přispěvatel: František Šohajda 14.04.2014, 19:11 Není nutná revize....stač í zápis do knihy s podpisem toho kdo to měřil a čím...kalibrac e a podobné volovinky... ;D
Pokud to někdo chce, není problém, za peníze udělám i revizi na " rybářskou svítilnu" ! (dance) (dance) Už jsem se setkal s lidmi , co chtějí revizi na výměnu zásuvky 400V 3f...... Revize byla dražší jak celá oprava......by li spokojeni... ;) Název: Re: Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu? Přispěvatel: Kamil Novák 15.04.2014, 00:47 Není nutná revize.... Souhlasím....kalibrace a podobné volovinky... ;D Proč? :-\Název: Re: Je nutná revizní zpráva po naspojkování přívodního kabelu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.04.2014, 07:55 Revize nutná není.
Ale jako ochranu před důsledky vlastní chyby při montáži spojky bych rozhodně doporučil změřit izolační stav a impedanci (na všech fázích). O měření bych provedl záznam. Na druhou stranu, pokud si zákazník vyžádá revizi a tuto revizi je ochoten zaplatit, nevidím v tom problém. |