Název: Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 15.06.2012, 10:13
Střídač s výkonem 1,4kW, napájí několik spotřebičů, část z nich připevněna za neživé části do skříně Triton, takže by to měla být síť IT.
Zkusil jsem změřit impedanci sítě - nepodařilo se, reaguje ochrana proti přetížení.
Tak jsem vzal multimetr, na výstupu jsem naměřil 230V, zatížil jsem výstup spotřebičem (topné těleso 1200W) a na výstupu bylo 230V.
A teď mi není jasné jak to posoudit, když ČSN 33 2000-4-41, ed.2 vyžaduje, aby při výskytu první poruchy byly splněny podmínky pro automatické odpojení v případě výskytu druhé poruchy.
Při malém proudu se sice zdroj chová jako síť s vnitřní impedancí blížící se nule, ale nevěřím, že by to na dobu minimálně 0,4 vteřiny zajistilo proud 40A (jištění výstupu 1x C2/2, 2x C4/2)


Název: Re: Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
Přispěvatel: Štefan Katona 16.06.2012, 20:31
Najpresnejšie asi osciloskopom  ;)

Skúsil by som pozrieť špecifikáciu meniča, správna špecifikácia by mala obsahovať aj grafy, vypínacie časy pri skrate a preťažení. Bežne ale elektronika zareaguje rýchlejšie ako bežný istič (rádovo mikrosec.).

Otázka je ešte konštrukcia meniča, či obsahuje transformátor (jadro pekne limituje max. skratový prúd),  či je vôbec možné cucnúť z meniča 40A.

Čo by ste ale dokázali zmerať je pripojiť tú 1200W záťaž (zmerať presne jej odber) a paralelne pripojiť prístroj na meranie prúd. chráničov s nastavením na meranie 1000mA chráničov.
Môžete zmerať prúd pri ktorom zareaguje ochrana proti preťaženiu (prístroj nastavený na meranie delta I) a čas za ktorý vypne ochrana pri meraní 1xI resp. 5xI (čo je cca. zaťaženie 1200+230W resp. 1200+1150W čo už môžme považovať za skrat) alebo sa ešte pohrať s nastavením prístroja na meranie 500mA a 5xI alebo 300mA a 5xI.

Podľa mňa tie ističe nikdy nestihnú zareagovať na skrat (nemajú šancu na elektroniku).


Název: Re: Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
Přispěvatel: Miroš Jan 17.06.2012, 11:06
Jiří, má ta síť za střídačem osazen HIS?


Název: Re: Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
Přispěvatel: Josef Pentoda 17.06.2012, 13:56
Jirko, co z toho měniče leze. Sinus, nebo modifikace ? Spotřebiče indukční, odporové?  Asi bych zvolil rychlé pojistky pro elektroniku na hraně změřené ho proudu spotřebičů.  Při přetížení by měl měnič reagovat dle požadavku, ale na zkrat bych moc nesázel. Hlavně opakovaný. No a HUSu bych uvažoval snad jen s ověřenou sinusovkou.


Název: Re: Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.06.2012, 14:09
Za prvé je třeba chtít po výrobci papír, zda výstup zdroje splní při poruše (zkratu) podmínku čl.411.3.2.5.


Název: Re: Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 17.06.2012, 15:52
Toto mne v minulosti také zajímalo.
Na netu jsem našel článek, který říká, že ten nepokles napětí je zajištěn obvodem, který vyrovnává tyto vlivy. Typická přetižitelnost je 150%.
Přikládám článek, je to staršího data a citované normy už jsou nahrazeny. Je tam zmíněna i problematika FM, UPS je dole. Ve výrobkových normách pro UPS se dají najít požadavky. Např. 62040-1,2,3, atd...


Název: Re: Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.06.2012, 19:27
Jiří, má ta síť za střídačem osazen HIS?
HIS tam není. Podle "4-41" by měl být,  (norm) ale "4-41, ed.2" uvádí několik možností, mimo jiné i jistič a není z toho jasné "kolik" nebo "jaké kombinace" ochranných přístrojů se má použít  (zle)


Název: Re: Jak ověřit jištění a bezpečnost elektroinstalace napájené ze střídače?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.06.2012, 21:44
Střídač napájí ostrov? Pokud ano, vytrucoval bych si FI 100mA.