Název: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Jan Franěk 03.12.2011, 21:52
Tak dnešní úlovek z revize odběrného místa. Osobně jsem toto provedení viděl poprvé, ale bylo to zřejmě tovární vyhotovení. Už se s tím někdo z vás ve své praxi setkal?
Žil jsem v domění, že se zde vždy vyžadovaly pojistky, a jističe bývaly až těsně před elektroměrem.

Jinak jističe mají hodnotu 25A, stejně jako hlavní jistič RD. Každý z nich je samostatný, proto vždy padá pouze jeden, stejně jako u pojistek (tedy pokud není zkrat mezi dvěma fázemi)


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Kvita Ladislav 03.12.2011, 23:08
Už se s tím někdo z vás ve své praxi setkal?

Setkal. Ve Vidnavě (okres Jeseník).


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: David Hruda 04.12.2011, 00:26
U starých instalací na jihu čech je to občas k vidění.


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Václav 3 04.12.2011, 06:55
Jističe v HDS se ve středočeském kraji včetně Prahy (tehdá jeden rozvodný závod - STE) používaly krátce v 70. létech. Setkal jsem se s tím asi třikrát za celá ta léta, pamatuji, že i v provedení, kde byl spřažený typ ITV, což bylo obvzláště nepříjemné pro obyvatele domu.

Vždy s tím byly nějaké potíže, hlavně díky špatné selektivitě, hlavní jistič u elektroměru byl tehdá obvykle 16 nebo 20A a předřazený 25A padal pokaždé společně.

Máte také pravdu, že to byl průmyslový výrobek, skřínka byla menší než klasická SILka s pojistkami, takže se to nedalo ani přestavět na pojistky a bylo to třeba vyměnit celé. Naštěstí se velmi brzy přišlo na to, že je to nesmysl a upustilo se od toho.


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Miroš Jan 04.12.2011, 07:26
Honzo, to je stará klasika, už jsem jich taky pár potkal. :)




Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Miloslav Zubal 04.12.2011, 07:45
Na Javornicku se také vyskytují.


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Jiří Buben 04.12.2011, 07:47
Také jsem se s tím setkal. Sice jen jednou, ale čučel jsem na to jako čerstvě vyoraná myš. Lokace kousek od Chocně.


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.12.2011, 09:15
Já to myslím taky potkal, v rajonu Eon (JME).


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Pavel Horský 04.12.2011, 09:24
Já něco takového na rozhraní severočeského a západočeského kraje nikdy neviděl. A že už jsem toho viděl hodně  ;) :)


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: mirunak 04.12.2011, 10:21
Na jih od Českých Budějovic je to úplně normální stav i v této doběa nikdo se nad tím nepozastavuje. Pracoval sem jako elektromontér a takových skříněk s jističi jsem viděl stovky.


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Zdeněk Vaněk 04.12.2011, 13:31
V oblasti Uherského Hradiště se vyskytují vyskytují též.


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozváděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.12.2011, 13:47
...Už se s tím někdo z vás ve své praxi setkal?
Jinak jističe mají hodnotu 25A, stejně jako hlavní jistič RD.


TO: Franěk

Dělám revize už nějaký ten pátek, ale s jističi v HDS, a navíc typ IJV,  které mají zkratovou odolnost pouze 1500A,  jsem se ve své praxi ještě nesetkal.  (no) (doh):o

PS: Pokud se v některých oblastech tyto případy vyskytují (jak zde někteří uvádějí),  je to určitě oblastní lidová tvořivost, protože neznám žádný předpis, s kterým by to bylo v souladu.


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Václav Pešek 04.12.2011, 14:22
Tak HDSky si snad kutilové nepřekopávají, když je to trvale pod napětím.....  tam kdyby si škrtli, tak letí celá ves :-)


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozváděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.12.2011, 14:32
Tak HDSky si snad kutilové nepřekopávají,  když je to trvale pod napětím.....  tam kdyby si škrtli, tak letí celá ves :-)

TO: Pešek
A kdo říká že skříň uvedená na fotce je"HDS" skříň? Je to klasická skříň s jističi ve vyšším krytí,  která není určena pro ukončení přípojky. Jak a čím se ukončují přípojky je uvedeno v ČSN 33 3320 a 33 2000-4-43 ed. 2. (norm)

PS: Bylo by dobré,  kdyby kolega Franěk (nebo kolega Doležal  :) ) uvedl typ skříně,  který je určitě vylisovaný na přením krytu.


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Václav Pešek 04.12.2011, 15:05
každopádně podle zde sděleného je ale k těmto účelům využitá...


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.12.2011, 16:36
Zde je další fotka. Víc o tomto provedení nevím. Jen to co jsem nafotil. Jak jsem psal. Viděl jsem to poprvé a nevěřil vlastním očím.

Jinak je pravdou, že by se to ani nedalo předělat na pojistky, právě kvůli velikosti skříně. (myšleno běžné pojistkové spodky, ne nové na din lišty). Zřejmě to opravdu bylo provedení skříně přímo na míru pro jističe ITV.



další foto:


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Antonín Nosek 04.12.2011, 17:31
Když jsme předělávali v Jičíně venkovní vedení na kabelové tak tyto jističe byly zhruba na 80% domů.


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Milan Hudec 04.12.2011, 19:29
TO: Franěk

Dělám revize už nějaký ten pátek, ale s jističi v HDS, a navíc typ IJV,  které mají zkratovou odolnost pouze 1500A,  jsem se ve své praxi ještě nesetkal.  (no) (doh):o

PS: Pokud se v některých oblastech tyto případy vyskytují (jak zde někteří uvádějí),  je to určitě oblastní lidová tvořivost, protože neznám žádný předpis, s kterým by to bylo v souladu.
Kolem Brna (zejména severovýchod) obvyklé, 1500A nijaký problém (používáno zejména na vsích, na vstupu jističů kolem 0,4 - 0,8  Ohmu)
Rozhodně se nejedná o lid. tvoř. ale tvořivost tehdejších elrozv závodů jako odezva na výměnu pojistek laiky za "hřebíky".


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Jan Franěk 04.12.2011, 20:59
Mě by také, stejně jako kolegu Beláně i další, zajímalo správné označení těchto "jističových" skříní. Pokud jsou i jiné tech. podrobnosti, sem s nimi.

Ti kolegové, kteří zde psali o tom, že je to v jejich regionu běžné, by nám mohli třeba nefotit nějaký štítek, jestli se dochoval do dnešních dnů. V tomto nafoceném exempláři nebylo nic.

JInak mě osobně překvapuje, že je toto provedení v některých částech republiky "běžné" . Ještě se zkusím poptat u "elektroměráků" na Kolínsku, jestli něco podobného běžně potkávají. Trochu o tom pochybuji, ale uvidíme. Pak dám info.


Název: Re: Musí být na přívodu k elektroměrovému rozvaděči vždy jen pojistky?
Přispěvatel: Zdenek N. 05.12.2011, 13:51
Koncem 60. let, když jsem coby učeň začínal a prodělával praxi na nn rozvodech, bylo stejné řešení používáno po vesnicích na mostecku při přechodu z vrchního vedení do domu (m.j. i jak kolega Nosek píše). Stejná skříňka coby HDS byla umísťována těsně pod konzolí vrchního vedení. Tehdy zřejmě řešení (jak píše kolega Hudec - RZ jako odezva proti výměnám pojistek za "hřebíky") i jak umožnit nahazování spadlého jističe "koštětem"-  :) (kdo tam má furt po žebříku lézt-  >:(). A že se dříve přípojky ukončovaly jinak než podle dnes platných (kolegou Beláněm citovaných) ČSN si mnoho jiných kolegů zcela jistě pamatuje. A RZ si - alespoň co já jsem zažil na oblastní lidovou tvořivost vymykající se normám nehrály. Z  fotografií kolegy Fraňka je zřejmé, že jím revidované dílo je (alespoň dle mého odhadu) starší jak 30 let.
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) všechny kolegy s přáním klidného Adventu  a- uvolněte se prosím!