Název: Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN? Přispěvatel: Miroslav Janča 05.09.2006, 05:55 V jakých případech je a kdy není nutné přeznačení konců zeleno/žlutého vodiče PEN světlemodrou barvou, respektive jaký je výklad druhého odstavce čl. 9.2 ČSN 330165 ? Název: Re: Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN ? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 05.09.2006, 06:10 Jedná se o dodatečné označení vodiče PEN kdy je možná záměna s jiným ochranným vodičem (ČSN 33 2000-5-51 čl. 514.3.2) Název: Re: Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN ? Přispěvatel: Miroslav Janča 05.09.2006, 11:03 Uvedu příklad. V rozvaděči v systému TNC-S jsou dvě svorkovnice, jedna PEN a druhá PE. Je nutné označit přívodní vodič svorkovnice PEN světle modrou barvou na konci, když jsou svorkovnice označené ? Název: Re: Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN ? Přispěvatel: Štefan Beláň 05.09.2006, 20:38 Ano pane Janča, právě toto je ten případ, kdy je nutné provést doplňující označení konců vodičů, aby nedošlo k záměně připojovaných zl/žl vodičů PEN a zl/žl vodičů PE. Název: Re: Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN? Přispěvatel: Georgis Fasulis 06.09.2006, 07:36 Ještě doplním, že je to jediný možný případ a způsob "jak", kdy norma povoluje přeznačit nebo říkejme raději označit žlutozelený vodič. A doplním, že takové označení žlutozelených vodičů by neměli mít pouze přívody PEN do rozvaděče ale taky vývody PEN z rozvaděče (staré obvody TN-C), přičemž přípojnice PEN a PE musí být od sebe prostorově viditelně odděleny. Název: Re: Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN? Přispěvatel: Miroslav Janča 06.09.2006, 10:59 Děkuji za odpovědi. Název: Re: Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN? Přispěvatel: LUBOMIR DOUSA 05.10.2006, 18:58 VODIČ PEN SE PŘEZNAČOVAT NESMÍ
Název: Re: Kdy je nutné přeznačení vodiče PEN? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 05.10.2006, 19:36 Dousa: Nepřeznačujeme, nýbrž OZNAČUJEME! :)
|