Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Michal Hl. 08.09.2021, 10:19



Název: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Přispěvatel: Michal Hl. 08.09.2021, 10:19
V budoucnu bych chtěl zřídit hromosvod, ale až v pozdější fázi rekonstrukce, protože se bude "brzy" měnit střecha. Nyní mám ale provedený výkop pro izolaci a zateplení soklu (hloubka 80 cm),   cca metr před tím předsunutou drenáž hloubka 140 cm, plus ještě část pro připojení kanalizace. Dům je polořadový 12x10 m.

Napadlo mě využít výkop pro uložení zemnícího pásku. Když ho tam uložím sám bez projektu, udělám třeba jen fotodokumentac i, bude se pak moci využít nebo by to byla úplně zbytečná práce? Pokud by se to dalo využít, je lepší dát pásek do výkopu hned u soklu nebo do toho vzdálenějšího hlubšího či do obou?

Původně jsem si myslel, že na to bude víc času, ale zemina je těžký jíl. Jak osychá, tak mění objem, takže se stěny výkopu trhají v 15-20cm plátech. Také nechci, aby začal nějak tvarově pracovat jíl hned u základu, takže to chci vše nejpozději příští týden dodělat a zase zasypat.


Název: Re: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Přispěvatel: Jan Hájek 08.09.2021, 13:46
Dal bych to dál od domu, ale ta drenáž bude půdu vysušovat.


Název: Re: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Přispěvatel: Pavel Horský 08.09.2021, 15:21
Normativně min. 1m od základu objektu.
Místo jílu bych navezl klasickou zeminu.


Název: Re: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Přispěvatel: Peter Lovacký 08.09.2021, 16:03
Keď nedáte nerez, bolo by vhodné ten pásik "obaliť" do primeranej vrstvy betónu..


Název: Re: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Přispěvatel: Michal Hl. 08.09.2021, 16:21
Jan Hájek:
Ta drenáž by to spíš měla udržet vlhké, než to vysušit. Dal bych to pod ní a ty trubky jsou děrované i ve spod, takže úplně dokonale vodu neodvádí, jen když ji je víc.

Pavel Horský:
To mě docela překvapilo, že když je to v základech, tak je to ok, ale když vedle, tak minimálně metr daleko? Naštěstí ta drenáž to vzdáleností splní.

Peter Lovacký:
Plánuji použít nerez V4A.



Jinak žádný komentář nezmiňuje to hlavní, jestli se to pak bude dát využít a nebudou to vyhozené peníze, takže předpokládám, že ano. Plán je tedy dát pásek 30x3.5 V4A pod drenáž a vytáhnout to 10mm V4A drátem v každém rohu plus jednou navíc uprostřed delší strany.


Název: Re: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 08.09.2021, 16:25
S využitím nevidím problém, jen zdokumentujte uložení vč. toho aby byla patrná hloubka, provedení spojů, .....


Název: Re: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Přispěvatel: Milan Hudec 08.09.2021, 17:12
Jan Hájek:
Ta drenáž by to spíš měla udržet vlhké, než to vysušit. Dal bych to pod ní a ty trubky jsou děrované i ve spod, takže úplně dokonale vodu neodvádí, jen když ji je víc.

Pavel Horský:
To mě docela překvapilo, že když je to v základech, tak je to ok, ale když vedle, tak minimálně metr daleko? Naštěstí ta drenáž to vzdáleností splní.

Peter Lovacký:
Plánuji použít nerez V4A.



Jinak žádný komentář nezmiňuje to hlavní, jestli se to pak bude dát využít a nebudou to vyhozené peníze, takže předpokládám, že ano. Plán je tedy dát pásek 30x3.5 V4A pod drenáž a vytáhnout to 10mm V4A drátem v každém rohu plus jednou navíc uprostřed delší strany.
Ještě bude třeba řádně pásek propojit s MET, bez tohoto propoje je výsledek polovičatý.
To už by chtělo znalého člověka na místě.
Dále doporučím zdánlivou maličkost, a sice na konce drátů tvčících ze země nasadit chránítka proti úrazu.


Název: Re: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 09.09.2021, 09:06
A tie vývody spraviť FeZn 10 PVC.


Název: Re: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Přispěvatel: Miroslav Revús 09.09.2021, 09:15
Citace
Plán je tedy dát pásek 30x3.5 V4A pod drenáž a vytáhnout to 10mm V4A drátem v každém rohu plus jednou navíc uprostřed delší strany.

Myslím, že jeho plánované riešenie je lepšie ....


Název: Re: Lze v budoucnu využít bez projektu uložený zemnící pásek pro hromosvod?
Přispěvatel: Tomáš Gardoň 11.09.2021, 08:28
Myslím, že jeho plánované riešenie je lepšie ....

Áno. Nevšimol som si.