Název: Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek /2? Přispěvatel: Pavel Tesař 21.01.2008, 10:54 Vracím se k otázce : Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek? . Problém je, že nová norma obsahuje větu : Jako jednotlivý zemnič se pro každý svod doporučuje hloubkový zemnič, který je instalován ve vzdálenosti 1,0 m od základu objektu.
Název: Re: Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek / 2 ? Přispěvatel: Rozmahel Vladimír 21.01.2008, 18:45 Osobně si myslím, že jednotlivý zemnič je něco jiného než základový, proto mohou být obě varianty.
Název: Re: Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek / 2 ? Přispěvatel: Jan Hájek 21.01.2008, 19:47 No, pokud by norma měla být z mého pohledu opravdu dobrá, použití samostatně zemněných svodů bych, když ne přímo zakázal, tak uvedl pouze jako variantu, kdy to opravdu při sebelepší vůli nejde. Nebo u objektů bez jiného přivedeného potenciálu.
Název: Re: Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek / 2 ? Přispěvatel: Hynek Bureš 22.01.2008, 07:13 Jako jednotlivý zemnič se pro každý svod doporučuje hloubkový zemnič, který je instalován ve vzdálenosti 1,0 m od základu objektu. Ta věta je vytržena z kontextu normy a třeba tam ani vůbec není (důvěřuj ale prověřuj). Jde o souvislosti, samozřejmě základový zemnič případně okružní páskový zemnič jsou vhodnější (jednotná uzemňovací soustava - žádná norma nemůže změnit fyzikální zákony). Citované ustanovení je třeba chápat jako "když už, tak už" - když už z nějakého důvodu nelze propojit zemniče mezi sebou a nutno tešit jako jednotlivé, tak tyto jednotlivé zemniče řešit jako hloubkové (zase je to jen o fyzice). |