Nedavno jsme prevzal novy byt a zjistil jsem, ze nefunguje rada zasuvek.

Pri reklamaci zjistili, ze zrejme jedna vetev rozvodu je nekde prerusena a navrhli jednodussi reseni pripojit nefungujici zasuvky (12 ks) na druhou vetev, ktera je funkcni.
Vzhledem k tomu, ze jde o zasuvky v obyvacim pokoji, kde je i kuchynsky kout mam obavy, aby to jistic vse pobral. Spocital jsem prikony potencialnich zarizeni, ktere tam budou pripojene a je to nekde kolem 20kW.
Dale mam obavy, jestli mi tohle nouzove reseni nezpusobi jine problemy do budoucna a jestli bych preci jen nemel trvat na nalezeni preruseni kabelu a opravu funkcnosti te poskozene vetve.


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 22.02.2008, 15:41
Na nalezení přerušeného místa a opravě rozhodně trvejte (a dohlédněte si na to, aby to nezfušovali). Na ten houf spotřebičů, o kterém píšete, jsou i dva okruhy málo (při rozumném řízení současnosti by se to snad sneslo, ale na 1 okruhu v žádném případě).


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: Hynek Čermák 22.02.2008, 17:17
kolefa FUK má pravdu. Nehledě k tomu, že norma říká že na jeden obvod smí být připojeno max. 10 zásuvek!
 (norm) >:( :-[


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: Petr Doležal 22.02.2008, 17:35
Nehledě na to, že navrhované řešení je nepřípustné, tak mi nedá nezeptat se.
Přece propojení dvou obvodů vyžaduje nějakou tu drážku a kabel. Co brání tyto práce použít na odstranění přerušení kabelu ?


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.02.2008, 18:33
TO: Fishman

Minimální počty obvodů podle druhu užívání místnosti najdete v normě pro vnitřní elektrické rozvody - ČSN 33 2130.  (norm)
Pozor, má celkem 3 změny. (!)


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: Jura Krikl 22.02.2008, 22:49
norma říká že na jeden obvod smí být připojeno max. 10 zásuvek!
 (norm) >:( :-[
Která norma? Mate citaci?


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: Štefan Beláň 22.02.2008, 22:56
TO: Krikl

Dovolím si odpovědět.  ;)(norm)


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: karel cermak 22.02.2008, 23:44
Jak se nekdo muze ptat jestli domovni instalace ma myti vice okruhu. Pochopitelne kdyz bydlis v garazi tak ti staci jenom jeden mix okruh na 2 zasuvky a jedno svetlo. V domaci instalaci by jsi mel myti minimalne dva (2) zasuvkove obvody coz ti da moznost nainstalovat maximalne deset (10) dvojitejch zasuvek za danych okolnosti ze pouzivas vodice 2.5 mm2 Svetelny obvod muze byti jeden (1) max 20 switidel nebo kdyz pouzivas 2.5 mm2 pocet svitidel je neomezeny v Jiznim Pacifiku. Na dale musis myti jeden okruh bez RCD na ktery se zapojuji jenom lednicky a mrazaky


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: Jura Krikl 22.02.2008, 23:52
Děkuji.  (norm)
Nechci rozporovat normu, jen drobný dotaz, Proč je tam uvedeno 2200VA (3520VA),  když dnes mam 230V a tudíž by tam mělo byt uvedeno 2300V (3680VA).
Dnes se již 2zasuvky moc nenosí, ale spíše vice zasuvek ve společnem rámečku.
 (zle) Tuhle poučku beru jako mirny anachroismus. (zle)
Dle meho nazoru není duležité množství zasuvek na obvodě, ale impedance smyčky. o:-)
To co Vam provedli v NOVÉM bytě je prasárna a věc k reklamaci.
Nejen že byty nejsou za hubičku, ale když se koukam na řemeslne zpracování. China systems se bliží a blíží.


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: Jan Němec 23.02.2008, 07:21
Jestli je to novostavba, musí mít revizní zprávu. A to snad žádný soudný revizák nepřehlédne.


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: ferdo 23.02.2008, 08:38
Jak se nekdo muze ptat jestli domovni instalace ma myti vice okruhu. Pochopitelne kdyz bydlis v garazi tak ti staci jenom jeden mix okruh na 2 zasuvky a jedno svetlo. V domaci instalaci by jsi mel myti minimalne dva (2) zasuvkove obvody coz ti da moznost nainstalovat maximalne deset (10) dvojitejch zasuvek za danych okolnosti ze pouzivas vodice 2.5 mm2 Svetelny obvod muze byti jeden (1) max 20 switidel nebo kdyz pouzivas 2.5 mm2 pocet svitidel je neomezeny v Jiznim Pacifiku. Na dale musis myti jeden okruh bez RCD na ktery se zapojuji jenom lednicky a mrazaky

Tento príspevok považujem za úplne zavádzajúci.


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: Jaroslav Hasala 23.02.2008, 09:07
Nedavno jsme prevzal novy byt a zjistil jsem, ze nefunguje rada zasuvek.

Pri reklamaci zjistili, ze zrejme jedna vetev rozvodu je nekde prerusena a navrhli jednodussi reseni pripojit nefungujici zasuvky (12 ks) na druhou vetev, ktera je funkcni.
Vzhledem k tomu, ze jde o zasuvky v obyvacim pokoji, kde je i kuchynsky kout mam obavy, aby to jistic vse pobral. Spocital jsem prikony potencialnich zarizeni, ktere tam budou pripojene a je to nekde kolem 20kW.
Dale mam obavy, jestli mi tohle nouzove reseni nezpusobi jine problemy do budoucna a jestli bych preci jen nemel trvat na nalezeni preruseni kabelu a opravu funkcnosti te poskozene vetve.

Mě osobně je naprosto jasné, o co té montážní firmě jde ...
Jde jim o to, co nejjednodušeji závadu "odstranit" a to tak, že nefunkční okruh propojí s jiným okruhem, bez ohledu na další důsledky.
Doporučoval bych, najít nezávislého elektrikáře, nejlépe přímo revizního technika, který dohlédne na to, aby firma opravila závadu tak jak to má být - tedy nový přívod z podružné rozvodnice. Nebylo by od věci prohlédnout i ostatní instalaci, jestli tam nejsou další "překvapení" ...


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: Radek Kroutil 23.02.2008, 10:36
Už jenom vizitka této firmy a následně RT, že pustili dvanáct zásuvek na jistič.... (norm)


Název: Re: Je nutné mít více obvodů v byte?
Přispěvatel: Kamil Novák 23.02.2008, 11:42
Děkuji.  (norm)
Nechci rozporovat normu, jen drobný dotaz, Proč je tam uvedeno 2200VA (3520VA),  když dnes mam 230V a tudíž by tam mělo byt uvedeno 2300V (3680VA).
 (zle) Tuhle poučku beru jako mirny anachroismus. (zle)
Odpověděl jste si vlastně sám. Je to proto, že ČSN 33 2130 je z 220V období (z roku 1983).
Nic to ale nemění na faktu, že je tato norma stále platná.  ::)


Dnes se již 2zasuvky moc nenosí, ale spíše vice zasuvek ve společnem rámečku.
 
To je věc názoru.  (no)  Mě se naopak zdá, že s vynálezem pootočené horní dutiny u dvojzásuvek se tyto opět začínají víc používat. http://www.abb-epj.cz/data2/dep_35/5513J_C02357.jpg (http://www.abb-epj.cz/data2/dep_35/5513J_C02357.jpg)