Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 01.10.2014, 17:33 »

Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič (nebo jističo-chránič) na přívodu rozvaděče, který je nedílnou součástí kotle na biomasu.
Obsahem rozvaděče je (bude):
Přívod jednofázový 230V/50Hz
V silové části:
2 x topné těleso 2000W/230V
1 x ventilátor 1,5kW řízený FM 3f
1 x ventilátor 0,5kW řízený FM 3f
1 x ventilátor 0,185kW/230V 50Hz ovládaný releově
1 x oběhové čerpadlo 336W/230V 50Hz
1 x oběhové čerpadlo 1 310W/230V 50Hz
Ve slaboproudé části:
Spínaný zdroj 230VAC -24VDC 100W
Cca 5 snímačů fyzikálních veličin s výstupem 4-20mA
8 x relé 24V DC a nějaké kontrolky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 01.10.2014, 18:52 »

Kotel bude připojen pomocí pevného rozvodu nebo přes zásuvku?
- pokud přes zásuvku, jaká je pravděpodobnos t, že se zásuvka (stejný zásuvkový okruh) použije i pro napájení něčeho jiného?
- pokud je to pevný přívod, požaduje nebo doporučuje to výrobce? Splňují parametry sítě v místě připojení požadavek na ochranu automatickým odpojením od zdroje při poruše?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 01.10.2014, 19:07 »

Kotel bude připojen pevným přívodem.
Kotel je ve fázi vývoje automatické regulace - řízení.
Kde budou tyto kotle použity se dá těžko definovat.

Jde mi o vhodnost použití proudového chrániče v rozvaděči MaR tohoto zařízení se společnou silovou částí?
Nebude tento chránič zdrojem problémů, když přez něho budou připojeny frekvenční měniče, topná tělesa, relé atd.....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2014, 19:18 »

A v jakém prostoru bude kotel instalován a jaké jsou v tomto prostoru určeny vnější vlivy? A co říká návod výrobce kde může být kotel instalován a jak má být provedeno přívodní napájení ke kotli?
Jestliže bude kotel připojen pevným přívodem (ne přes zásuvkové spojení) a v prostoru kde bude kotel instalován bude dle Protokolu o určení vnějších vlivů působit například i vnější vliv BE2N1, pak by bylo vhodné použít proudový chránič s rozdílovým proudem 300 mA.
Pokud by byl kotel připojován přes zásuvku, pak by tato měla být vybavena chráničem s rozdílovým proudem 30 mA. Jestliže by v případě nežádoucího vybavení chrániče mohlo dojít k nějakým škodám v důsledku výpadku vytápění dala by se na napájecí zásuvku našroubovat jistá výjimka.
A jsem opět u toho základního. Nejdřív číst návody, mít nějakou dokumentaci k prostorům kam chci dané zařízení instalovat a z toho vyvodit, zda je instalace daného zařízení do daného prostoru možná z fleku, nebo zda budou nutné nějaké úpravy.

Z jiného úhlu pohledu:

Co bude kotel spalovat? (předpokládám, že biomasa není mrkev zmíněná v jistém pořadu jistou zelenou političkou) Smích
Může do prostoru v okolí kotle palivo unikat? Může palivo produkovat prach, který se bude usazovat na elektrických zařízeních. Atd..


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.10.2014, 19:22 »

Kotel bude připojen pevným přívodem.
Kotel je ve fázi vývoje automatické regulace - řízení.
Kde budou tyto kotle použity se dá těžko definovat.

Jde mi o vhodnost použití proudového chrániče v rozvaděči MaR tohoto zařízení se společnou silovou částí?
Nebude tento chránič zdrojem problémů, když přez něho budou připojeny frekvenční měniče, topná tělesa, relé atd.....


Promiňte, ale jestliže se podílíte na vývoji, tak kdo jiný než výrobce má definovat v jakém prostředí může být kotel instalován a v jakém již ne. Kdo jiný má vědět zda při provozu kotle dochází k úniku prachu z paliva v takovém množství, že je možné prostor kotle považovat za prostředí s hořlavým prachem nebo hmotami.
Zda bude či nebude proudový chránič zdrojem problémů lze těžko předjímat. Pro FM existují speciální chrániče. Topná tělesa být zdrojem problémů mohou, ale zase bych to neviděl jako tak velký problém.

Jinak pokud vezmu například kotel na uhlí, tak v jeho návodu je uvedeno, že smí být instalován pouze v prostorách s vnějšími vlivy normálními. Jenže vnější vliv BE2N2 (třeba ten uhelný prach) může být v prostorách normálních. Není to vnější vliv který by zvyšoval riziko úrazu elektrickým proudem, ale už je to vliv, který zvyšuje riziko požáru. Takže se podle toho musí projektant zařídit a dle platných norem nasadit proudový chránič.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.10.2014, 20:17 »

Asi jsem špatně položil otázku.
V tuto chvíli neřeším kde, za jakých podmínek a v jakých prostorách bude kotel instalován.
Chtěl jsem rozvinout diskusi na téma funkčnosti chrániče v rozvaděči s výzbrojí, tak jak jsem zmiňoval výše. Chtěl bych se vyvarovat části  pokus - omyl.
Samozřejmě, že definice provozu, obsluhy kotle atd. budou následovat. Kotel jako takový projde i státní zkušebnou.
Ještě poznámku.
Kotel vzhledem k výkonu není určen pro běžné RD a nebude spalovat mrkev. Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 02.10.2014, 08:14 »

Asi nevíte. proč se používá chránič?? Škleb
Kol.Buben to popsal.....!
Chránič je pro bezpečnost v definovaných případech použití prostoru....!
Ne pro stroj jako takový ! To si trochu pletete.. tanecek

To se musí definovat přesně podle toho (v jaké místnosti),  kde bude kotel umístěn!

Chránič namontovaný v přístroji jako takovém, musí mít opodstatnění !
Já bych ho tam nedal, a do návodu bych napsal " dle podmínek" napojení,VV.........atd....atd....
Nesprávně použitý ty chrániče míže mít velmi velké problémy v provozu!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #7 kdy: 02.10.2014, 08:21 »

Ale to zařízení s tím přece souvisí.

Pokud budu mít v prostoru nebezpečný vliv nebo dokonce nějaký BE, měl bych chránič použít. Jenomže je tu riziko, že kotel zhasne, dům promrzne a vznikne škoda.

Proti požáru si 300mA selektivní chránič umím představit, ale cpát tam 30mA je asi špatně. Pak nastupují další opatření, jako pospojování.

Takže - určit vlivy v místnosti a pak zvolit opatření vzhledem k těmto vlivům a k charakteru užití zařízení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 02.10.2014, 12:19 »

Kolegovia, myslím, že ste akosi mimovoľne skĺzli do tak obľúbenej debaty "Prúdový chránič: áno či nie?",  zatiaľ čo opytujúci sa sa trochu nešikovne pýta na možnú interakciu predradeného prúdového chrániča a za ním pripojených frekvenčných meničov a spínaného zdroja.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 02.10.2014, 12:20 »

A je to zase tady. Výrobce se ptá na veřejném fóru, jestli ve svém výrobku má použít chránič. Jak probíhá vývoj, jak je to s EMC, jak to chcete označit značkou CE, když netušíte, zda chránič bude dělat problémy. Jak potom mám jako zákazník věřit návodům.   Smutek

A to je ještě ten lepší případ. Má snahu se dozvědět jak to je a je šance, že z toho vyleze dobrý výrobek. Jsou i tací, kteří to olepí požadovanými samolepkami a po prodeji jsou fuč, nebo dělají mrtvého brouka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Novotný- Stryker
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 02.10.2014, 13:04 »

Jako výrobce udělejte co chcete, dejte to podmínek o užívání a provozu daného zařízení a je  Úsměv
Nedávno mě takto pobavila jedna jeřábová dráha (vyloženě určená pro průmyslové využití),  v návodu ovšem napsáno, prostory  NORMÁLNÍ .
Kolik lidí si běžně montuje tuto do obyváku  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #11 kdy: 02.10.2014, 15:51 »

A co říká návod výrobce kde může být kotel instalován a jak má být provedeno přívodní napájení ke kotli?
Výrobce se ptá zde v diskuzi. Něco jako v písničce Lojza a Líza. Dojdi pro vodu Lojzo... Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 02.10.2014, 20:57 »

 poklona  všem, kteří do diskuse přispěli věcnými názory.  Úsměv

Pro ty ostatní.
Asi jsem se mylně domníval, že jsem na odborném portále a že podiskutuji o problému vzájemné vazby FM – chránič – topná tělesa atd…. se zkušenějšími odborníky elektrikáři či revizáky.
Kde jinde a s kým jiným by měl člověk zasvěceně probrat problém, na který ve své praxi narazí proto, aby ho vyřešil co nejlépe?
Snažím se každou práci odvést dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Proto jsem terčem posměchu typu výrobce se ptá?
Výrobce se neptá. Ptám se já, protože se běžně ve své praxi s chrániči nepotřebuji zabývat a tak o nich z „praxe“ nic moc nevím. Jedno však vím jistě, že každý výrobce naslibuje hory doly a skutek utek.
Samozřejmě, že je pro mne nejjednodušší předat výrobci MaRku a ostatní si vyřeš, jak chceš. Ale tak se to přece nedělá? Pokud ano tak mi promiňte, ale já jsem ze staré školy. Smutek

PS
Doby kdy elektrikář spravoval vše od rádia přes televizi až po poslední světlo v domě, jsou už asi dávno tytam. zle

PS PS
A ještě prosba. Pokud má někdo nutkání přispět hnidopišským příspěvkem typu výrobce se……
Ušetřete si klávesnici a svůj drahocenný čas.  poklona . Smích  Pláč


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mařík Pavel
Ferda Mravenec, práce všeho druhu ;0)
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 02.10.2014, 21:19 »

Pokud jste vývojář, nešetřete na nepravém místě a nechte si u odborníka zpracovat elektro část. Vyhnete se jistým problémům, které mohou nastat při provozu. Pokud jste bastlíř, zajděte na pivo se šikovným elektrikářem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Filípek
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 02.10.2014, 22:04 »

 Pláč Jdu na to pivo  zle  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Klinský
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 02.10.2014, 23:45 »

Petře, doporučuji zamyslet se logicky - k čemu bude chránič sloužit, co se stane, když zareaguje. Přestanou fungovat čerpadla pro topnou vodu? Přestanou fungovat ventilátory? Dojde k poruše zařízení - myslím např. přehřátí kotle? Pak tam podle mne nemá co dělat. Zvýšená ochrana se dá dosáhnout jiným způsobem - např. vzájemným pospojením. Když už ho použít, tak jen na topná tělesa. U nich ale když dojde k poruše, tak obvykle vypne celé zařízení - předřazený jistič. Takže opravdu nevidím důvod, proč by chránič měl být.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 03.10.2014, 07:21 »

Pokud se jedna o technologické zařízení, v žádném případě nedávejte hlavní prvek v rozvaděči jisťičo-chránič, chrániče dávejte pouze na výstupní okruhy. Pokud budete mít chránič na vstupu a z nějakého důvodu selže ochrana reziduálního proudu, odpojíte celou technologii. Bezpečnost osob řeší výstupy, tam je potřeba volit vhodně umístěné chrániče, případně je osadit na vše sólo. U technologickýc h celků jsou důležitá zařízení zdvojena, takže výpadek jednoho z důvodu zapůsobení elekto ochran znamená jen start záložního prvku, nikoli odstavení jednotky. Takže za mě na vstup do zařízení FI nedávat, maximálně monitorovací relé reziduálního proudu a tuto hodnotu poslat do ŘS např. jako info pro operátora že se něco děje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #17 kdy: 03.10.2014, 07:24 »

Citace
Kde jinde a s kým jiným by měl člověk zasvěceně probrat problém, na který ve své praxi narazí proto, aby ho vyřešil co nejlépe?

Pokud nevíte, neznáme všechno, (ijá  Šok)  můžete za úplatu požádat TIČR na odborné stanovisko. Ti vám ho dají.

Máte to i s razítkem! tanecek

PS: Byl jsem jednou u podobného problému se strojem, poradili a  napsali odborný posudek! Mrknutí
Ten platí pro všechny stroje toho původu  v celé ČR!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Mohu mít jednofázový přívod a třífázový proudový chránič?
 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Kdy musí být použit chránič typu S?
 Jaké zapojení FI resp. jeho propojení v rozvaděči?
 Jaky zvolit proudovy chranic pri rekonstrukci el. v byte.?
 Jak funguje 4 - pólový proudový chránič?
 Je mozne vyuzit prudovy chranic pre ochranu 3F miesacky?
 Funguje mi správně proudový chránič když nevybaví po stisku tlačítka T?
 Co to je pětipólový chránič?
 Jaké je správné zapojení proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Opravdu musí mít každá zásuvka samostatný chránič?
 Je zapojení tohoto proudového chrániče správně?
 Ověřte prosím mou znalost zapojení proudového chrániče ...
 Jaký proudový chránič navrhujete do koupelny?
 Je možné na proudový chránič připojit pět okruhů?
 Proč světelný okruh vyhazuje nepochopitelně proudový chránič?
 Mám prosím chránič na obrázku správně zapojený?
 Lze použít chranic 16A a pred nim 16A istic?
 Aké je zapojenie prúdového chrániča v zásuvkovej rozvodnici?
 Co znamená údaj na proudovém chrániči 30mA?
 Neznáte prúdový chránič HESS RXL 10000?
 Od kdy platí , že musí být v koupelně proudový chránič?
 Mohou být náhodné výpadky proudového chrániče zapříčiněny špatným zemničem?
 Je lepší samostatný jistič a chránič nebo jeden chráničojistič?
 Použiť jeden prúdový chránič alebo ku každému obvodu zvlášť chránič?
 Jak zapojit čtyřpólový chránič jako jednopólový?
 Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?
 Potřebuji k revizi proudový jistič do koupelny na světla?
 Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
 Můzete mi nekdo vysvětlit princip chrániče a jističe?
 Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
 Kolik pořebuji proudových chráničů pro malou chatu?
 Mohu použít "hlavní"3-fázový proudový chránič, místo 4 samostatných okruhů?
 Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
 Co se stane když se na proudový chranič na svorku N zapojí F1?
 Je možné použít jeden proudový chránič pro celý dům?
 Lze použít jeden proudový chránič na celý dům?
 Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
 Lze použít jeden chránič pro dvě rozvodnice?
 Je vhodná kombinace centrálního chrániče 300mA a vývodových chráničů 30mA ?
 Je přerušení vodiče N za chráničem nebezpečné ?
 Jak správně naprojektovat proudové chrániče pro rodinný dům?
 Mohu použít zásuvkový proudový chránič v soustavě TN-C?
 Je možné doplnit síť TNC přenosnými proudovými chrániči?
 Je už proudový chránič povinný pro celou elektroinstalaci?
 Prečo sa nesmie použít prúdový chránič použiť v sieti TN-C ?
 Je možný chránič v panelákovom byte na starom rozvode TN-C?
 Může být nová instalace bez chrániče?
 Aký je rozdiel medz pr. chraničom OFI40 a OFE40?
 Jaký zvolit proudový chránič pro síť TN-C?
 Není chránič špatně zapojen, pokud se dotknu fáze a on nevybaví?
 Jak volit efektivní počet chráničů v rodinném domě?
 Funguje proudový chránič zároveň jako jistič?
 Dá se zapojit za hlavní proudový chránič další podružný?
 Kde je vstup u dvoupólového proudového chrániče OEZ?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Niesú dva chrániče zbytočne predražený rozvádzač v dome?
 Může být za jističem 3f x 20A v podr. rozvaděči proudový chránič 1fx25A (30mA)?
 Ochrání 30mA chránič před požárem?
 Jaký reziduální proud chrániče pro sporák?
 Mohu použít stávající chránič 25/2/003 pro pračku i pro ostatní zásuvky?
 Instaluje se proudový chranič i na světelné okruhy?
 Aký je najmenší možný počet prúdových chráničov v rodinnom dome?
 Jak zapojit proudový chránič a jistič v zahradní chatce?
 Bude fungovat 3f chránič pokud na něj zapojím pouze jeden jeden 1f obvod?
 Jaký typ proudového chrániče použít a jak ho zapojit?
 Je proudový chránič typu A vhodný pro koupelnu?
 Může se 4p chránič 0,30mA rozfázovat na 3 zásuvkové obvody?
 Musí být ve staré instalaci při instalaci nového čerpadla proudový chránič?
 Na akých okruhoch je nutné mať prúdový chránič?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?
 Bude fungovat chránič, pokud bude zároveň instalován dvoutarif (HDO)?
 Musí být další samostatný proudový chránič pro koupelnu?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Kde se používá chránič s reziduálním proudem 100mA?
 Jak zapojit proudový chránič a zapojení PE, N a PEN?
  Je nutné mít proudovým chráničem chráněny všechny zásuvky v bytě?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Proč nemusí být proudový chránič na elektrickou troubu?
 Může chránič vybavovat vlivem připojení spotřebiče na jiném okruhu?
 Lze použít proudový chránič v síti TN-C?
 Je kopanec od živé části obvodu, chráněného proudovým chráničem, smrtelný?
 Jaký zvolit proudový chránič pro venkovní zásuvku 400V?
 Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?
 Může porucha kompresoru klimatizace zlikvidovat proudový chránič?
 Je toto správné zapojení proudového chrániče?
 Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Co je to fíčko a proč se používá?
 Proč proudový chránič vybavuje při zapnutí cirkulárky?
 Je v současné době povinnost použít proudový chránič u novostavby domu?
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Kolika amperový mám zvolit proudový chránič pro další koupelnu?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Vydrží proudový chránič časté ruční vypínání?
 Ako istiť 3 3-fázové obvody jedným prúdovým chráničom?
 Jakou koupit zásuvku s proudovým chráničem?
 Jsou klasické proudové chrániče i včetně jištění?
 Je 300mA dostatečně nízká hodnota pro dřevostavbu?
 Mohu na chatu použít chránič 300mA jako centrální?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Musím používat proudový chránič do 300 mA u zděných RD?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí být elektroinstalace v garáži chráněna proudovým chráničem?
 Lze kuchyňskou zásuvku připojit na chraničojistič 25A ?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Stačí 2pol. 25A proudový chránič na dva okruhy?
 Musí vybavit 3F chránič při spojení PE a N?
 Doporučují normy pro bojler použít proudový chránič?
 Jak zapojit proudový chrániče pro celokovové ponorné čerpadlo na 400V?
 Je potrebný prúdový chránič na svetlo v kuchyni?
 Dá se zapojit proudový chránič bez jističe?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kde koupit proudový chránič 2P 40A typ A s charakteristikou G?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Jakou hodnotu proudového chrániče zvolit pro stodolu?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je u proudového chraniče jedno, jestli má přivod shora nebo zdola?
 Prečo testovacie tlačítko prúdový chránič nevypne?
 Je treba dodatočne uzemňovať 3f miešačku zapojenú cez prúdový chranič?
 Lze zapojit jeden chránič jako centrální ochranu?
 Musí být proudový chránič pro pračku nutně v rozvaděči?
 Jaký proudový chránič zvolit pro koupelnový rozvaděč?
 Je nutné instalovat proudový chránič u vířivé vany?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Jak zapojit 1F chranic?
 Je třeba samostatný chránič pro sporák?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Proč nevybavil jistič když mi natekla voda do prodlužovačky?
 Jaká je praxe při dodatečné montáži proudového chrániče?
 Musí byť chránič 100 (300)mA pred hlavným vypínačom?
 Může být proudový chránič jediná ochrana před nebezpečným dotykem?
 Jaký použít doplňkový proudový chránič pro 1f zahradní čerpadlo?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Princip funkce proudového chrániče
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Je nutné v RD použít prudový chranič-typ A alebo AC?
 Jakou funkci má proudový chránič v případě ochrany svítidla třídy II.?
 Může být proudový chránič automaticky s funkcí jističe 3x40A?
 Je přenosný proudový chránič od Mountfieldu bezpečný výrobek?
 Je lepší rozdělit zásuvkové a světelné obvody samostatnými chrániči?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 BASTL: Aký vybrať správný typ prúdového chrániča?
 Jakou normou obhájit nepoužití jediného centrálního chrániče?
 Proč je do elektroinstalací vnucováno více proudových chráničů?
 Uvádí ČSN pro průtokový ohřívač vody vypínač a proudový chránič?
 Musí mít každý světelný obvod svůj proudový chránič?
 Jakým typem proudového chrániče se osazují podružné rozvaděče na patrech?
 Jak poznám, jaký proudový chránič mám zapojený v bytě?
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 Je vhodnější než 1 centrální 3f chránič použít 3 1f chrániče?
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
 Jaký doporučujete chránič Fí pro jistič 25A?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Vybavi proudovy chranic pri toku vetsi energie vodicem N?
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Musí mít zvukař na place svůj osobní proudový chránič nebo to má řešit někdo ji?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jaký zvolit chránič v pohyblivém vozu?
 Je nutný u světelného obvodu samostatný chráničojistič nebo stačí centrální?
 Lze v souladu s normou za PCH instalovat 3 - 4 jističe pro světelné přívody?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.