Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Téma založeno: Pavel Rotrekl 30.01.2008, 16:19



Název: Napojení rozvaděče zálohování
Přispěvatel: Pavel Rotrekl 30.01.2008, 16:19
!

Chtěl bych se zeptat jakými kabely musí být napojeny rozvaděče, který napájí požárně důležitá zařízení (požární ventilátory, klapky atd). Z hlavního rozvaděče objektu je připojen rozvaděč RDA, do kterého je připojen zálohovaný přívod z dieselu a je v něm provedeno přepínání napájení při výpadku napětí. Z tohoto rozvaděče je potom napojen vlastní rozvaděč pro napájení požárních zařízení a zálohovaných zařízení budovy (severy, počítače atd),  které se v případě požáru odpojí signálem od EPS. Musí být všechny kabely mezi rozvaděči navrženy s funkční odolností při požáru? V jaké normě je toto uvedeno?

Děkuji


Název: Re: Napojení rozvaděče zálohování
Přispěvatel: Miroš Jan 30.01.2008, 16:34
Pane Rotrekl.

Divým se že se Ptáte na takovou věc. Vše by melo být součástí projektové dokumentace. Pokud to tam není uvedeno, je špatný projekt. Pokud do Děláte  bez projektu jste hazardér.
Tato problematika je dost složitá, neboť elektrické zařízení, které má sloužit v době požáru, má svá specifika, a nelze na váš dotaz dát jednoduchou odpověď.


Název: Re: Napojení rozvaděče zálohování
Přispěvatel: Hynek Bureš 30.01.2008, 17:09
To Miroš: Jelikož je dotaz v sekci "projekty, návrhy ...",  dá se předpokládat že pan Rotrekl je projektant, který má tuto problematiku řešit a ptá se na radu "zkušenějších kolegů.
To Rotrekl: Detaily byste měl najít v požární zprávě, případně si vyžádat od požárního specialisty, který ji zpracovává. Problematiku řeší pravděpodobně ČSN 73 0802:2000 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty v kapitole 12.9 Dodávka elektrické energie. Ale je-li to "výrobní objekt" tak nevím.
Obecně kabely CXKE-R jsou oheň retardující (bez zaručené funkční odolnosti),  kabely CHKE-V jsou funkčně odolné a právě ty by měly být použity k napájení zařízení sloužících při požáru, pokud není odolnost zajištěna jinak (uložení tuším min. 10mm pod omítkou). Požární odolnost se týká i krabicových rozvodek (speciální ohniodolné a současně vodotěsné).


Název: Re: Napojení rozvaděče zálohování
Přispěvatel: J.Provaznik 31.01.2008, 10:26
Požárně odolné kabely mají být na vedeních, která slouží k protipožárnímu zásahu popř. jsou určena pro evakuaci osob při požáru (tj. ventilátory a klapky k odvodu tepla a kouře, VZT jednotky, která mají být při provozu v době požáru, sprinklery a pod.).  U těchto zařízení se potom musí vést na přívodech v zálohované části požárně odolné kabely CHKE-V. Kabely CHKE-V bude tedy veden od rozvaděče dieslu do rozvaděče RPO a k napájenému zařízení. Ostatní zařízení, která neslouží k umožnění evakuace osob nebo k zásahu proti požáru se mohou tahat běžnými kabely. Pozor je třeba pouze dát pokud s běžným vedením přecházíte např. shromažďovací prostory nebo CHUC a vedení není uloženo pod omítkou - zde je potom potřeba použít retardující kabely, které nemají v plášti obsažen aktivní chlór. Kabely jsou značeny CHKE-R a při hoření se z nich neuvolňují jedovaté plyny.