Může se stát, že vlivem pravděpodobnéh o stáří tohoto rozvodu, že je na patici lustrového svítidla (fázovém vodiči) i při vypnutém vypínači (novém) napětí (cca 100 V)?
Jak psal kolega přede mnou, jde o to, čím jste napětí měřil. Patrně doutnavkovou zkoušečkou nebo digitálním kapesním multimetrem a tam se není co divit.
Nezvyšuje mi tento nenormální stav třeba i spotřebu elektřiny (při vypnutém svítidle)?
Ne, přesněji neznatelně.
Je uvedený stav nějak nebezpečný (z hlediska úrazu, požáru, ...) nebo se dá rozvod takto provozovat?
Pokud vám "nežhne" žárovka, tak s tím stejně nic neuděláte.