Název: Jakou zvolit hodnotu proudového chrániče?
Přispěvatel: Jan Rejlek 03.06.2010, 22:38
Stavím zahradní chatku a chci do ní přivést elektřinu pro základní spotřebiče (cca 4x světlo, 8 zásuvek - maximální příkony: dvouplotýnkový vařič a rychlovarná konvice) od jističů v chalupě. Vzdálenost od ní k plánované chatce je max. 20m, připojení plánuju na třífázový jistič 16A na rozvaděči v chalupě, připojení 5x4Cu do chatky, zde v rozvaděči připojení na proudový chránič a následné rozvedení na jednotlivé jističe na zásuvky (2x 16A) a světla (10A). Jde mi o to zda je toto v pořádku a jaký zvolit vypínací proud chrániče. 10mA, 30mA nebo 300mA? Bude chránič správně fungovat když je v chalupě staré vedení L1, L2, L3, PEN a tudíž z přívodního kabelu spojím PE a N? V chatce samozřejmě bude již vše vedeno odděleně..


#105#


Název: Re: Jakou zvolit hodnotu proudového chrániče?
Přispěvatel: Štefan Beláň 04.06.2010, 09:29
Doporučuji 4pólový chránič In-40A (25A) s předepsaným reziduálním vypínacím proudem 30mA.
Pro zachování min. selektivity doporučuji na přívod (v chatě ) osadit jistič C/3x20A, a zásuvky jistit jističi B/1x10A a světla B/1x6A. :)


Název: Re: Jakou zvolit hodnotu proudového chrániče?
Přispěvatel: Martin Mlkar 04.06.2010, 09:42
Stavím zahradní chatku a chci do ní přivést elektřinu.... Bude chránič správně fungovat když je v chalupě staré vedení L1, L2, L3, PEN a tudíž z přívodního kabelu spojím PE a N? V chatce samozřejmě bude již vše vedeno odděleně..
Vy stavíte zahradní chatu ale už tam máte staré vedení? Co chcete spojovat jako na PE a N a proč? Pokud máte v chalupě staré rozvody v soustavě TN-C chránič v rozvaděči vám bude padat.
A centrální proudový chránič je v rozporu dle ČSN 33 2000-3 a tedy, že porucha jedné části instalace nemá způsobit vypnutí druhé části, že závada v jednom obvodu má způsobit odpojení jen vadné části,...


Název: Re: Jakou zvolit hodnotu proudového chrániče?
Přispěvatel: Petr Doležal 04.06.2010, 11:40
Pozor, asi nedorozumění.
Dle mne je chalupa a její elektrická instalace stávající.
Chatka se bude teprve stavět