Celé to nedává smysl a je to tak nějak zamotané.
Píšete: průřez přívodu PEN je 3x 185mm2 - odhaduji, neměřil jsem to. A jsou kabely zapojeny na "spodní šinu".Pokud by byla fotka i se zapojenými kabely, tak je vše mnohém jasnější.
Ne, to jsme si nerozuměli - psal jsem, že na spodní šinu je připojen modrý vodič, je vidět na fotce, nějaká 1,5. Na to kam připojit 3*185 se ptám - ty připojené nikde zatím nejsou.
Prostě na spodní šíny přidejte k písmenkům N ještě ten prefix PE a budete tam mít PEN.
Ano, díky. To je právě i můj názor, že by tomu nemělo nic bránit.
Jak byste chtěl fyzicky ty kabely 3x185 připojit k horní sběrně? Vždyť tam nejsou ani připojovací body a šrouby. Ten problém je často mezi obrazovkou a židli.
Já jsem psal, že by to možné bylo se tam připojit, ale chtěl jsem se tomu právě vyhnout - toto řešení navrhovali jiní. Oka jsou lepší, ale stačili by třmenové svorky...
Schéma nemám k dispozici, protože schema je v rozvaděči, který je na druhé straně republiky. Jediné co mám je tato fotka a to co si pamatuji, proto vám nemohu říct ani tu normu.
Děk.uji za odpovědi, uvidíme jestli to budu vůbec já zapojovat, nebo někdo jiný od nás. Pokud já, tak by jsem to ještě jednou pořádně prohlédl, ale byl jsem hlavně zvědavý jak to vidí jiní. Příště se to pokusím více zdokumentovat.
..