Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Téma založeno: Vladimír Mojský 23.09.2009, 12:45



Název: Existuje předpis, který by řešil montáž kabeláže v podhledu?
Přispěvatel: Vladimír Mojský 23.09.2009, 12:45
Při otevření sádrokartonové ho podhledu jsem zjistil, že kabeláž (silno- i slaboproudá) je vedená volně po roštu podhledu. Existuje předpis nebo norma, které by mi potvrdili, že tento způsob není v pořádku?

#116#


Název: Re: Existuje předpis, který by řešil montáž kabeláže v podhledu?
Přispěvatel: Milan Karvánek 23.09.2009, 20:54
Opakované téma.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10495.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10110.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9564.0.html


Název: Re: Existuje předpis, který by řešil montáž kabeláže v podhledu?
Přispěvatel: Vladimír Mojský 24.09.2009, 08:53
Opakované téma.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10495.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,10110.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9564.0.html

Vím, že na toto téma je několik článků, kde je mnoho dobrých rad od zkušených odborníků, ale nikde jsem se nedočetl, jestli tuto problematiku řeší nějaký předpis. Já si prostě myslím, že 6 pětižilových kabelů CYKY a nějaké slaboproudé k tomu by měli být nějak přichyceny ke stropu a ne volně položené na podhledu, který zatěžují. Ale nevím jestli je toto někde napsané anebo je to pouze nejenom moje domněnka.


Název: Re: Existuje předpis, který by řešil montáž kabeláže v podhledu?
Přispěvatel: Štefan Beláň 24.09.2009, 14:12
Vím, že na toto téma je několik článků, kde je mnoho dobrých rad od zkušených odborníků, ale nikde jsem se nedočetl, jestli tuto problematiku řeší nějaký předpis. Já si prostě myslím, že 6 pětižilových kabelů CYKY a nějaké slaboproudé k tomu by měli být nějak přichyceny ke stropu a ne volně položené na podhledu, který zatěžují. Ale nevím jestli je toto někde napsané anebo je to pouze nejenom moje domněnka.
TO: Mojský

Základní normou pro kladení vedení je ČSN 33 2000-5-52 "Výběr soustav a stavba vedení".
Další normou je ČSN 34 7402 "Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů".
Jinak stále ještě platí již stařičká norma z roku 1985 ČSN 37 5245 "Kladení elektrických vedení do stropů a podlah".

Můžete začít studovat. :)


Název: Re: Existuje předpis, který by řešil montáž kabeláže v podhledu?
Přispěvatel: Kamil Novák 27.09.2009, 15:58
....ne volně položené na podhledu, který zatěžují.

A on ty podhledové desky nejsou uchyceny v žádné konstrukci ?  ??


Název: Re: Existuje předpis, který by řešil montáž kabeláže v podhledu?
Přispěvatel: Vladimír Mojský 02.10.2009, 16:19
A on ty podhledové desky nejsou uchyceny v žádné konstrukci ?  ??
SDK desky jsou samozřejmě kotveny k rastru. Rastr je ovšem dimenzován na SDK desky, svítidla a vyústky VZT. Tento je příslušně rozstříhaný dle potřeby osazení světel a VZT. Jedna věc je ta, že kabely jsou volně položeny na tomto rastru a tedy jim podle mě hrozí poškození o ostré hrany SDK roštu a druhá věc je ta, že v místě,  kde jsou kabely ve větším počtu je mírně prohnutý podhled.


Název: Re: Existuje předpis, který by řešil montáž kabeláže v podhledu?
Přispěvatel: Kamil Novák 02.10.2009, 16:53
... v místě, kde jsou kabely ve větším počtu je mírně prohnutý podhled.

To musí být už ale řádný svazek!  :o


Název: Re: Existuje předpis, který by řešil montáž kabeláže v podhledu?
Přispěvatel: Lukáš Malík 02.10.2009, 17:44
To Vam delala firma nebo nejaky kutil? :o
Kabely bych minimalne prichytil ke stropu, Wapro dela super prichytky, bezne je pouzivam, staci jen navrtat a upevnit kabely vazaci paskou, nez se to prekryje SDK a je to ;)
Ono to zase tolik prace navic neni ;)


Název: Re: Existuje předpis, který by řešil montáž kabeláže v podhledu?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 02.10.2009, 18:49
Mezi starým stropem a SDK je nechán vždy nějaký prostor. Kabely vedené v blízkosti příčky na rastru nemohou prohnout strop. A pokud montážníci SDK šetří a udělají větší rozestupy mezi rastry a nepoužijí dráty k přichycení na starý strop.  (zle)